Logamatic 2107

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romanup, 19.01.26.

  1. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Термостаты котла проверяйте - регулировочный прежде всего
     
  2. romanup
    Регистрация:
    24.02.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    romanup

    Участник

    romanup

    Участник

    Регистрация:
    24.02.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Причина найдена. Превышение по температуре дымовых газов. Отключили датчик, все заработало. Но непонятно, почему система не сообщает об этом. По сути это аварийная ситуация. Если же она штатная, тогда при снижении температуры дым газов котел должен запуститься, что бы набрать температуру уставки по котловой воде, но этого не происходит. Какая-то конструктивная недоработка. Не ожидал от немцев такого косяка.
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446
    Адрес:
    Россия, Москва
    Обратная тяга значит у Вас, а косяк - у немцев? :)] Правильно, валим всё на них. :)]
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.786

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.786
    Этот датчик жизнь бережёт, не даёт котлу, с плохой тягой убить своих хозяев.
     
  5. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    а я говорил
     
  6. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    AV50 дает задержку минут на 15 ЕМНИП. но есть еще один момент именно уставка по превышению дымовых. но она вроде срабатывает только если 271 модуль стоит... В общем все как обычно- Я все сделаль все провериль - ниче не помогаить..БОШ казель я прынц..помагитя- а по факту всего то надо не глазами моргать а искать причину на месте
     
  7. romanup
    Регистрация:
    24.02.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    romanup

    Участник

    romanup

    Участник

    Регистрация:
    24.02.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Ваша правда. НО! Повторюсь ещё раз - почему система не сообщает о превышении температуры? Почему вы решили что обратная тяга (учащения включений нет, включается как будто настроена на эту температуру)? Почему при нагреве бойлера с тягой всё нормально, и с температурой дымовых газов? Ещё такой момент: после нагрева бойлера дольше не включается, пока котел не остынет до какой-то своей температуры, хотя очевидно выключается именно после нормального нагрева бойлера, а не по датчикам защиты.
     
  8. romanup
    Регистрация:
    24.02.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    romanup

    Участник

    romanup

    Участник

    Регистрация:
    24.02.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Из инструкции:
    В системе управления Buderus Logamatic 2107 превышение температуры дымовых газов (срабатывание уставки) отображается на дисплее в виде сообщения о неисправности. Это происходит, если температура дымовых газов превышает установленное граничное значение.

    Или это сообщение необязательно?
    Суть, что при отключении датчика и установке перемычки котёл работает. Меня как-то напрягает отключение защиты.
    Бывалые подскажите: может ли датчик выйти из строя, и может ли отключаться котел от датчика защиты как бы не аварийно.
     
    Последнее редактирование: 22.01.26
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это о другом. Другой элемент, другой модуль, другая задача.
     
  10. romanup
    Регистрация:
    24.02.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    romanup

    Участник

    romanup

    Участник

    Регистрация:
    24.02.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Можно по развернутей. :flag: Заранее спасибо!
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446
    Адрес:
    Россия, Москва
    У Вас этого датчика и модуля нету и не надо. Да и не найти уже наверное при всём желании - 2107 снята с производства уже очень давно. Контроль температуры дымовых газов - превышение намекает на забитый теплообменник, возможно даже - изнутри забитый шламом и накипью, что препятствует отдаче тепла теплоносителю.
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446
    Адрес:
    Россия, Москва
    А где у Вас был расположен датчик от AW50? А то народ у нас творческий, всякое бывало:)]