1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Gaz lux standard не модулирует минимальное пламя

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем nikola_masster, 15.01.26.

  1. nikola_masster
    Регистрация:
    03.03.24
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    nikola_masster

    Участник

    nikola_masster

    Участник

    Регистрация:
    03.03.24
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Gaz lux standard не модулирует минимальное пламя
    Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста разобраться!
    Ситуация такая, повесил б. у. котёл указанной в названии темы фирмы и модели на 24кВт, работает но в тактующем режиме (к примеру 10 минут греет, теплоноситель начинает перегреваться выше заданной и котёл останавливается). При работе котла на табло бегает индикатор модуляции пламени, так вот бегает он условно от 40 до 100%, на минимум не сваливается. Удалось для пробы поставить другую плату управления, на ней уходит на минимум и корректно работает не перегревая теплоноситель и не отключаюсь. В инструкции по регулировки мощности описан только процесс по приготовлению горячей воды, про настройку в режиме отопления не слова. В режиме гвс настроил минимум и в этом режиме котёл на него выходит, так вот как сделать чтоб и на отопление работал корректно? Бесят постоянные включения отключения