1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Падает температура в коллекторе

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mirav1707, 11.01.26.

  1. Mirav1707
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Mirav1707

    Участник

    Mirav1707

    Участник

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Падает температура в коллекторе
    Добрый день.
    Очень нужна помощь профессионалов.
    Имеется одноэтажный дом 115 м2. Котел электрический Vaillant Eloblock 24. Работает на 50%. Вся система работает через ZONT. Установлен коллектор с гидрострелкой Proxytherm на 7 контуров:
    1. ГВС на бойлер косвенного нагрева
    2. Теплый пол 1 сторона дома
    3. Радиаторы
    4. Теплый пол 2 сторона дома
    5. Подогрев дорожек (не используется, насос выключен, сервопривод закрыт)
    6. Подогрев 2 этажа (не используется, насос выключен, сервопривод закрыт)
    7. Подогрев Бани (не используется, насос выключен, сервопривод закрыт)
    На всех контурах стоят насосы Grundfos ups 25-60.
    В дом переехали год назад и уже 1 зиму все проработало хорошо. Проблемы появились этой зимой. Не греется теплоноситель в контурах теплого пола выше 35 градусов.
    Контур ГВС всегда горячий, с горячей водой проблем нет, но контуры теплого пола не нагреваются. Хотя подача и обратка у котла тоже горячая. Когда перекрываю один из контуров теплого пола, второй начинает забирать тепло от котла через коллектор. Если открыть контур снова, тепло пропадает на обоих контурах. Также если включаю контур радиаторов (обычно его не использую, грею дом теплыми полами, хотя насос включен).
    Начитался информации на форумах, почистил гидрострелку от шлама, поигрался со скоростями насосов на контурах, ничего не изменилось. За все время использования системы заменил весной насос в котле (сначала начал трещать и через пару дней совсем сдох) - поменял насос Wilo на аналогичный Grundfos.
    Прикладываю фото системы.
    Если сможете подсказать в чем может быть дело, буду очень благодарен!
    IMG_1520.jpeg IMG_1518.jpeg
     
  2. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.862
    Благодарности:
    2.502

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.862
    Благодарности:
    2.502
    Адрес:
    Москва
  3. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Фильтр под котлом проверялся?
     
  4. Mirav1707
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Mirav1707

    Участник

    Mirav1707

    Участник

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Фильтр проверял. Чистый.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга
    А разве выше надо ? Это нормальная температура для теплого пола.
    Т на котле поднимите.
     
  6. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Давно? Если в ГС шлак был - то мог заново забиться...
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а привод то открывается ? может там в программе забито ограничение 35 гр.
     
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Это

    Вопросы.
    Что не так с красным?
    Типа:
    • вижу, что в ТП (теплый пол) поступает теплоноситель температурой 35°С;
    • но температура в помещениях выше, предположим 20°С не поднимается;
    • а для благоверной 20 мало, желает все 24°С и ни грамма меньше...;
    • описывать температуры подачи/обратки "синими величинами" при...;
    • при наличики такого количества градусников, имхо не совсем корректно. :|:

    Уточнимся с "зеленым":
    • мол если я разрешаю работать только одному контуру ТП - все тип топ;
    • температуры прямая и обратка с котла такие то, в ТП поступает теплонрситель с такой то температурой;
    • но стоит задействовать оба контура ТП - хана полная;
    • а хана в цифрах выглядит так то;
    • не лишней будет и инфа с зонта;
    • мол для ГВС задание по температуре теплоносителя такое, реально вижу столько то;
    • а в режиме отопления задание и реалии по теплоносителю такие то...

    50% это в котловом меню мощность ограничена 12кВт?
    Или это 50% модуляция 24кВт определенная зонтом?

    P. S.
    Телепаты этот форум практически не посещают. Для остальных форумчан преобразование величин горячо/холодно в конкретные цифры - довально затруднительно.
     
  9. Mirav1707
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Mirav1707

    Участник

    Mirav1707

    Участник

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Почистил. Ситуация не поменялась.
     
  10. Mirav1707
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Mirav1707

    Участник

    Mirav1707

    Участник

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Приводы открытые. В программе установлена температура 45.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Трехходовые клапана резервировать. Если привода работают исправно.
     
  12. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Тогда внимательно и последовательно ответьте на вопросы поставленные @Esc,
    - потому что « Ситуация не поменялась. » это субъективное восприятие не поддающиеся численной
    аргументации...
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    45 при какой уличной температуре ? если 45 на расчётные -28 -26 за бортом то логично при -15 он даёт 35 в полы.
    меняйте или кривую нагрева или конечную точку 45.
     
  14. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Логично, но...

    Читаем.
    "Красная, жирная" температурная инфа, как бы намекает:
    • котлу мощи хватает и ...
    • и он спокойно "удовлетворяет" мадам ГВС и...;
    • и уверенно выдает в гидрострелку теплоноситель с "горячей" температурой;
    • а гидрострелка возвращает котлу, "горячую" обратку, ... естественно чуть подостывшую;
    • насколько котловые подача и обратка "горячие" - гостайна... :close:

    Шагаем дальше.
    Фото намекают, что:
    • каждый из контуров теплого пола имеет индивидуальный смесительный узел;
    • узлы продвинутые, трехходывые в них "крутят" сервоприводы;
    • вероятно, что управляющие команды (угол поворота) сервоприводы получают от зонта;
    • не исключено, что при формировании управляющей команды зонт учитывает уличную температуру (исповедует ПЗАшную религию);
    • а она, религия, наблюдая "теплую" улицу, ворчит себе под нос:
    • - Мало ли какое там выставлено задание (45 градусов);
    • - Мол для ТП, на текущий момент, идеальная температура теплоносителя 35°С, но...;
    • но, есть следующий абзац причем с неоднозначной трактовкой...

    Читаем.
    Лично мой организм сие "зеленое" откровение воспринимает так:
    • если котелок пыхтит только на одну ветку ТП - все хорошо, ТП забирает тепло (что это значит - х. з. :|:);
    • а стоит добавить второй контур, или радиаторы - трындец полный, тепло пропадает (что это значит - х. з. :|:)
    • куда и насколько пропадает - очередная гостайна:close:;
    • жаль, бросил пить кофе, его гуща очень была бы кстати...

    Р. S.
    А может все банальнее.
    Типа, запустил Mirav1707 отопление, а терпением не запасся.
    А ТП вещь серьезная, инерционная, ... пока раскочегарится. ;)
     
    Последнее редактирование: 14.01.26