1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Logamax Plus GB172 не нагревает теплоноситель

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ИГБОР, 26.12.25.

  1. ИГБОР
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    5

    ИГБОР

    Живу здесь

    ИГБОР

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    5
    Котел работает так: при нагреве СО он не выключается вообще, на дисплее +-1С. Допустим, выставил 75С. Горелка горит постоянно, и на дисплее 74-75,5С. В режиме ГВС картина иная: котел разогревается сильнее, но тоже в перегрев не уходит, и горелка не выключается.
    проблема только в том, что у меня довольно длинные промежутки, когда радиаторы не получают горячий теплоноситель: чтобы просто нагреть бойлер 300 литров всего на 5С требуется 20 мин. Бойлер нужен для ванны. Если идет разбор горячей воды, этот промежуток увеличивается и Система Отопления не получает тепла. Из-за перемешивания в гидрострелке холодная обратка теплых полов идет в радиаторы... Пока поставлю на насос радиаторов термостат, весной поставлю дополнительный независимый котел, чтобы не было никаких переключений с СО на ГВС.

    ну или найдется какой-то специалист с головой, который найдет иное решение проблемы.
    .
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прочитал 10 страниц.
    плохо конечно что расход газа не померять, но измерение давления на входе проводили ? во всех режимах работы ?
    И если нет физических проблем по газу то похоже на программное зажатие и нужно проверять все параметры.
    кстати, можно котлы местами не менять а только перенести плату с одного на другой.
    в оригинале, при использовании человеческой автоматики насосы СО отключаются в момент нагрева гвс.
    как только гвс нагрелась и котел переключился на отопление - насосы включаются. это позволяет избегать эффекта остывания.
     
  3. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    не поможет- они же умничать начнут..а тут надо как в Гарри потере- вжух и все само заработало и желательно бесплатно и дистанционно
     
  4. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Человеческая автоматика позволяет еще при необходимости (идостаточной мощности котла) снизить приоритет бойлера...Но... это опять"УМНИКИ ПОДТЯНУЛИСЬ" а ТС их не жалует
     
  5. ИГБОР
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    5

    ИГБОР

    Живу здесь

    ИГБОР

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    5
    Отказ от приоритета бойлера пробовал. Тогда еще хуже всё.
     
  6. ИГБОР
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    5

    ИГБОР

    Живу здесь

    ИГБОР

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    5
    Где это я писал, что мне надо бесплатно? Жду, когда кто-то из москвичей предложит свои услуги на платной основе.
     
  7. ИГБОР
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    5

    ИГБОР

    Живу здесь

    ИГБОР

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    5
    С этим отчасти согласен. Но теплые полы не обязательно отключать. Циркуляция в них теплоносителя не приводит к значимому ускоренному остыванию. А вот отключать насос циркуляции теплоносителя в радиаторах необходимо, чтобы не происходил подмес холодной воды из теплых полов через гидрострелку.
     
  8. ИГБОР
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    5

    ИГБОР

    Живу здесь

    ИГБОР

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    5
    Огромное спасибо за супердельный совет про перенос платы!
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.989
    Благодарности:
    24.431

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.989
    Благодарности:
    24.431
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну и чего лезешь снова? :)] Что за мазохизм? Я вот самоустранился, читаю только :)]
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.989
    Благодарности:
    24.431

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.989
    Благодарности:
    24.431
    Адрес:
    Россия, Москва
    Поиск исполнителей - на Бирже. https://www.forumhouse.ru/exchange/start Создаёте заказ и ждёте откликов.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    там еще останется зажатый или неисправный газовый клапан)
     
  12. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    это не мазохизм - это сарказм... кстати можно попробовать еще дымоходы местами махнуть...ну и прокладку
     
  13. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    серьезно? неисправный? одноступенчатый 848 или работает или не работает.
    Все Модер - устраняюсь -здесь терапия не поможет...толко карательная психиатрия и аскорбинка перанально:)]
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    или попало некое количество мусора, дом новый, счетчика нет, как они там газ подключали...
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Попросил некоторые настройки из меню...
    Там своя атмосфера.