    Сегодня пробывал ставить насос НСУ на 2, насос обратки котла на 2, а насос РО вы выключил. Температура на выходе из НСУ поднялась до 30. И замерла. Как только включил насос РО и температура на выходе из НСУ снова поднялась упала на 20. Понятно, что насос отбирает температуру от теплого пола. Ставил скорость насоса НСУ на 3. Результат тат же.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Это нормально уже. Сколько была при этом, температура на входе?
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Он должен быть всегда выключен. На РО работает насос у котла.
     
  4. Engineer72
    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    Engineer72

    Участник

    Engineer72

    Участник

    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    На котле 65. По пирометру 56.
     
  5. Engineer72
    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    Engineer72

    Участник

    Engineer72

    Участник

    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    На РО расходомеры на 0 стоят. И обратка на РО остывает.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Такого быть не может, или насос у котла не работает.
     
  7. Engineer72
    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    Engineer72

    Участник

    Engineer72

    Участник

    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Если ставлю насос НСУ на 1, а РО на 1, то обратка НСУ теплая, а подача холодная.
    У ТП 4 колена под 90 градусов, а у РО 2. Температура на входе в РО и ТП разнятся в 10 градусов.
     
  8. Engineer72
    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    Engineer72

    Участник

    Engineer72

    Участник

    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    При переключении скорости на насосе, на указателе давления предохранительного узла, давление увеличивается
     
  9. Engineer72
    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    Engineer72

    Участник

    Engineer72

    Участник

    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    На 1 скорости 1,6 давление. На 2 1,8. На 3 2,3.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Бум разбираться.
    Кто есть*предохранительный узел*? Как зовут котел?
     
  11. Engineer72
    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    Engineer72

    Участник

    Engineer72

    Участник

    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Котел Эван практик 12. На выходе стоит указатель давления, воздушный клапан и клапан сброса высокого давления.
     
  12. Engineer72
    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    Engineer72

    Участник

    Engineer72

    Участник

    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    Прокачивал ТП через кран Моевского. Закрывал подачу и обратка всех контуров и открывал один. И так все. Воздуха нет. Моден не так делал.
     
  13. Engineer72
    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4

    Engineer72

    Участник

    Engineer72

    Участник

    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    4
    В рабочий день буду звонить застройщику. Пускай ищет чудо мастера данной конструкции.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Аминь. good3.gif
     
  15. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    454

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А может все таки фильтр почистить...