РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Помогите пожалуйста с советом. Пошли трещины по плите фундамента. Плита толщина 10 см. армированная сеткой 7 мм ячейка 10*10. Страна постройки с субтропическим климатом. Пол года тропические дожди, пол года пекло +40 в тени. После заливки трещин не было, а вот сейчас в период жары, вся плита пошла такими трещинами. плита в теплом/сухом контуре т. е. внутри дома. Я не строитель, прошу у Вас помогите с советом что делать ... С уважением Лариса
Плита залита скорее всего жидким бетоном раз. Второе, плита не несущая, это полы первого этажа нагрузки практически нет иногда машина стоит во время дождя. само строение это металлокаркас из труб 10*20 3 мм на свайно ленточном фундаменте а внутри залили плиту .
Чтобы трескалось красиво принято делать температурно-деформационные швы, по которым и проходит трещинообразование
Лариса, любое строение опирается на грунты - на геологию и грунтовые условия. Как Вам дать точные данные, если Вы обозначили только климат?.. он имеет значение и скорее всего как раз дожди чередующиеся с жарой обеспечили проседание грунтов под плитой. Но главное это свойства грунтов на которые опирается постройка и их состояние. П. С. Судя по пятнам крови Вы там пытаете проектировщика этого шедевра из профтрубы?