    Ошибка 6а
    После замены АКБ на бесперебойнике, при переходе на автономный режим котел разжигается, но пьезорозжиг не отключается, через несколько секунд котел отключается и после двух таких же попыток выходит ошибка 6а.
    При работе от сети всё работает корректно. Последовательность подключения, ИБП в сеть, стабилизатор, котёл.
    Предыдущие АКБ использовались обычные автомобильные. Новый установил agm gel
    Есть знающие люди?
    Кто может подсказать?
    Может кто сталкивался?
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.500
    Благодарности:
    19.586

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.500
    Благодарности:
    19.586
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Custom72,
    - стабилизатор исключить из схемы. В ИБП он уже есть встроенный
    - перевернуть вилку в розетке.
     
  3. Custom72
    Регистрация:
    07.12.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Custom72

    Новичок

    Custom72

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Уже пробовал, не помогло
    До замены АКБ всё корректно работало
     
  4. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Осликом посмотреть приходит синус или меандр. С меандром может работать или нет, не любят котлы меандр.
     
  5. Custom72
    Регистрация:
    07.12.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Custom72

    Новичок

    Custom72

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    АКБ delta agm gel 150ач показывает полный заряд
    Горелка зажигается, горение идёт, не отключается пьезорозжиг, через несколько секунд горение прекращается
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это всё происходит в режиме проверки методом выдёргивания вилки из розетки или при фактическом отключении электроэнергии? (Не будем уже придираться, что "пьезорозжиг" на Вашем Будерусе (Будерус же?) отсутствует. Пьезорозжиг это удел энергонезависимых котлов)
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.500
    Благодарности:
    19.586

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.500
    Благодарности:
    19.586
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Тогда, последовательно исключая из схемы стабилизатор, ИБП, оба вместе, - проверьте "кто из них виноват в проблемме"
    Тип АКБ ну никак не может влиять на пропадание "сквозного "N" в ИБП.
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.149
    Благодарности:
    1.781

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.149
    Благодарности:
    1.781
    Чтобы проверить, отключать надо только фазу, ноль оставлять.
     
  9. ZXruban
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    31

    ZXruban

    Живу здесь

    ZXruban

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ижевск
    НЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ на котле!
     
  10. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Какого года котел? дисплей цветной?
     
  11. Custom72
    Регистрация:
    07.12.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Custom72

    Новичок

    Custom72

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Проблема решена.
    При проверке отключали автомат.
    Соответственно, ноль тоже обрубался.
    Всем спасибо
     
Статус темы: