1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газовый котел Kentatsu Nobby Smart II 24 2CSF, ремонт платы управления...

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Zero3, 23.11.25.

  1. Zero3
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zero3

    Участник

    Zero3

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Газовый котел Kentatsu Nobby Smart II 24 2CSF, ремонт платы управления...
    Всем, Здравствуйте! Хочу предложить процесс ремонта платы управления данного котла, или как, выйти из безвыходного положения.
     
  2. Zero3
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zero3

    Участник

    Zero3

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Приключилась вот такая оказия... IMG_20251028_005915[1].jpg IMG_20251028_005924[1].jpg IMG_20251028_005915[1].jpg IMG_20251028_005924[1].jpg
     
  3. Zero3
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zero3

    Участник

    Zero3

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Приобретен был в середине марта 2025 года, через маркетплейс ... Установил, узаконил, подготовил к пуску. С наступлением осени соответственно запустил, проверил, в начале октября. Питание котла, произвел от источника бесперебойного питания UPS. Проработав около недели, утром, обнаружил, что бесперебойник ушел в защиту и отсутствовало питание на самом котле.
     
  4. Zero3
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zero3

    Участник

    Zero3

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Открыл плату управления, обнаружил сгоревший предохранитель на 3,15 Ампера. IMG_20251027_221005[1].jpg
     
  5. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Непонятно. Вы шабашку предлагаете?
     
  6. Zero3
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zero3

    Участник

    Zero3

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Причина сгорания предохранителя, соответственно превышение максимального тока по потреблению. Бывают конечно случаи не качественных предохранителей, но это редкие случаи.
     
  7. Zero3
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zero3

    Участник

    Zero3

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Эту тему открыл, для выхода из положения при неисправном котле, такого типа. В интернете информации практически, ноль.
     
  8. Zero3
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zero3

    Участник

    Zero3

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    И совпало, что вечером предшествующего дня, работал пром. феном. Поэтому запах сгоревшей обмотки, как то прошло не замеченным. В итоге обнаружил, что сгорела обмотка вентилятора. На улице практически минус, а с неработающим котлом как то не комильфо...
     
  9. Zero3
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zero3

    Участник

    Zero3

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    На плате управления обнаружил сгоревший элемент, с не читаемой маркировкой.
     

    Вложения:

    • IMG_20251027_221021[1].jpg
  10. Zero3
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zero3

    Участник

    Zero3

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Написал продавцу. Объяснил ситуацию. Ответ продавца конечно обескуражил. В ответе было указано, что надо ставить стабилизатор напряжения, и соответственно поэтому элементы вышли из строя. Указал, что котел запитывался от источника бесперебойного питания, UPS. И поэтому отклонения в питающем напряжении можно исключить.
     
  11. Zero3
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zero3

    Участник

    Zero3

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Продолжение, следует. Сообщу только, что котел в данный момент работает, и причина сгоревшей катушки была установлена. Так же была восстановлена плата управления.
     
  12. Zero3
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zero3

    Участник

    Zero3

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Хотелось бы услышать мнение специалистов занимающихся ремонтом данной техники о причинах замыкания обмотки электродвигателя и элемента на плате управления. И сопоставить его с данным мне ответом представителей сервисной компании.
     
  13. GM155
    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    278

    GM155

    Живу здесь

    GM155

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    278
    @Zero3, Возможен заводской брак. Если его не учитывать, возможно, ваш УПС не выдает синусоиду в нагрузку. Что сильно не нравится реактивным элементам (так может и насос подгореть). Если идет пила на выход, сложно сказать какое пиковое напряжение приходит на котел. Для котла УПС и стабилизатор не равнозначны.
     
  14. Zero3
    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Zero3

    Участник

    Zero3

    Участник

    Регистрация:
    16.12.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Да, понимаю, Вашу аргументацию. Но до котла, стоял на Водяном насосе Grundfos, и всегда хорошо отрабатывал.
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784
    Название у вашего UPS есть, они все разные по характеристикам?