    Здравствуйте!
    Дом - подвал, 1-й этаж, мансарда (второй этаж) по 84 кв. метра
    Утепление хорошее. Теплопотери 10 квт. Вологодская область.
    Эл. котел 12 квт, радиальное отопление батареями и ТП.
    подвал не отапливается. Там зимой всегда градусов 10.
    На первом этаже 6 контуров ТП и 6 радиаторов.
    На втором этаже 5 радиаторов.
    У меня получилось по расчетам два одинаковых насоса 25/40.
    Расход насоса ТП получился 0,72 напор 2
    Расход котлового 0,52 напор 1,46
    Вопросов 4.
    1 будет ли работать такая схема?
    2 нужно ли при расчете расход складывать, чтобы получмть общий расход?
    3 нужно ли насос на котле установить больше, например 25/60?
    4 нужно ли на котел поставить частотник? Может работать на закрытую систему.
    у меня есть сомнения что насос ТП будет отбирать много тепла от радиаторов.
    Спасибо за ответы! отопление.PNG
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.150

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.150
    Адрес:
    Касимов
    Не меньше.
    Ваше право, но может не допускать полное закрытие системы?
    Сколько нужно, столько и отберет. Утеплитель есть под стяжкой ТП?
    Бак РБ, поставьте в правильное место, переверните голову насосу котла и подключите НСУ ТП в систему. Тогда будет.
     
  3. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    975

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    975
    Адрес:
    МО п.Архангельское
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.150

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.150
    Адрес:
    Касимов
    Цифры, это не мое. Меньше 40 он не поставит. А с учетом братьев китайцев, 60 будет самое то.
     
  5. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    975

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    975
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Тогда пусть заходит к нам еще... если оно опять того... - "шипеть" начнёт.
     
    Последнее редактирование: 15.11.25
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275
    Адрес:
    Калуга
    В сумме 252 кв ?
    40 вт/кв метр. Как считали ?
    на 11 радиаторов 4 маловато может быть, 6 получше.
    на ТП, где 76 пм не будет, точнее - будет вяло.
    это непонятно к чему вопрос
    да. только в котле есть свой насос а у вас не котел а "чайник".
    может да а может нет - деталей СО нет.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275
    Адрес:
    Калуга
    6 контуров, 12 литров/мин на все - ну в целом норм, а для 76 метров я бы литра 4 заложил. работать то и при 2 будет, вопрос -как.
    11 радиаторов (ТП пока не трогаем) 520/11=47 кг/ч
    берем паспорт Stout Style (первый попавшийся) видим
    изображение_2025-11-15_103136017.png
    занижение расхода в 420/47=9 раз.
    Ну и с учетом
    то есть - без напорок что вообще будет - хз
    я не так что-то считаю ?
     
  8. quake2
    Регистрация:
    15.11.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    quake2

    Новичок

    quake2

    Новичок

    Регистрация:
    15.11.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Спасибо за ответ! Я строю дом первый и последний раз, поэтому и отопление делаю первый раз.
    На радиаторах термоголовки и они могут закрыться. Чтобы не допустить полное закрытие системы нужно оставить хотябы один радиатор без термоголовки?
    Утеплителя 9 см пенополистирола.
    Бак РБ поставлю на подачу - спасибо. Это я знал просто нарисовал неправильно.
     
  9. quake2
    Регистрация:
    15.11.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    quake2

    Новичок

    quake2

    Новичок

    Регистрация:
    15.11.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Насос на котел выбирал исходя из суммы расходов радиаторов и ТП. И все равно получилось 25/40. Смотрел grundfos. получилось чуть меньше второй скорости.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.150

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.150
    Адрес:
    Касимов
    Обязательно.
    Он сейчас на подаче.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275
    Адрес:
    Калуга
    Не поняли вы
    Перед насосом на обратке
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275
    Адрес:
    Калуга
    или ваш п 4
     
  13. quake2
    Регистрация:
    15.11.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    quake2

    Новичок

    quake2

    Новичок

    Регистрация:
    15.11.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Если сложить все площади - то да - около 250 кв. Но подвал не отапливается.
    Живу уже в доме 2 года на электрообогревателях. Хватает зимой 8 квт.
    Утепление стены из теплой керамики 8 см пенополистирола. Подвал 5 см енополистирола.
    крыша 20 см минваты. на крышу хотел еще добавить, но вроде и так нормально.
     
  14. quake2
    Регистрация:
    15.11.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    quake2

    Новичок

    quake2

    Новичок

    Регистрация:
    15.11.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Принял. Спасибо!
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.866
    Благодарности:
    33.275
    Адрес:
    Калуга
    Он может влиять - в зависимости от изолированности/утепления.