1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы по стропильным системам - 9

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mungos, 11.11.25.

  1. Elena121085
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Elena121085

    Участник

    Elena121085

    Участник

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Здравствуйте, подскажите, как должен выглядеть узел ендовы в моём случае. Крыша Т-образная, левая часть висячая стропильная система (30 градусов), справа - может быть наслонной (12 градусов), есть несущая стена под конёк. 3 снеговой район, кровля - битумная черепица.
     

    Вложения:

    • 17747118569021522319067826423310.jpg
  2. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713
    @Elena121085, нам проектировали вот так. Система висячая, т. е. нет конька, который опирается на стойки. У нас дом был неширокий и висячая прошла.
     

    Вложения:

    • 3D Кровля 1.jpg
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713
    @SergeChe, не подскажите, почему обведенные красным овалом цифры снеговой нагрузки не совпадают?

    В левой таблице Исходные данные цифры менять можно, снеговую ставлю 210 кг/м2 с учетом коэф. запаса 1,4, а в правой конке Сбор нагрузок расчетная нагрузка по снегу получается 170,5 кг/м2?

    P. S. Прикидывал нагрузку на стропила Мос. область.
     

    Вложения:

    • Расчет по стропилам 1 - копия.jpg
    • Расчет по стропилам 2.jpg
  4. Dmitry62
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    1.180
    Благодарности:
    912

    Dmitry62

    Живу здесь

    Dmitry62

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    1.180
    Благодарности:
    912
    Адрес:
    Рязань
    210 х 0,58 (шаг)=121,8 х 1,4=170,52
    Пересчёт из м2 в м/пог. (на стропилину)
    Мос. область 150кг/м2 вводится без коэффициента. Коэффициент потом в таблице учитывается. Калькулятор.png Т. Е. вы 1,4 два раза посчитали
     
  5. Elena121085
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Elena121085

    Участник

    Elena121085

    Участник

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо за ответ.
     
  6. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    8.088

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    8.088
    Адрес:
    Москва
    Вот, @Dmitry62, уже всё объяснил.
    Кроме того, шаг стропил странный, 58 см. Может быть, это просвет между ними 58 см?
    Тогда, нужно ставить 0,625 или 0,63 м, это расстояние между центрами стропил при толщине стропильной доски 4.5 или 5 см.
     
  7. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713
    @Dmitry62, понятно, спасибо. :hello:Получается в левую таблицу надо ставить нормативную нагрузку 150 кг/м2, а остальные коэффициенты подтягиваются.

    @SergeChe, вы правы. Надо ставить 0,63 м. :hello:
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.944
    Благодарности:
    41.541

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.944
    Благодарности:
    41.541
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    А фото можете подробные показать?
     
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713
    @Dmitry62, вопрос про снеговую нагрузку чуть выше был про наслонную кровлю, дом пятистенок 8,5*10 м., в котором по центру 5,2 м. конек над кухней-гостиной (по планировке конек горизонтально, под коньком нет опор, вся кровля держится на коньке, высота от пола до конька 5,2 м.), а оставшиеся 4,8 м. на центральной стене, это несущая стена, разделяющая комнаты.

    Сейчас базовый вариант конька, это LVL-брус 153*400 (51+51+51)*400) длиной 10 м. (5,2 м. над кухней-гостиной и 4,8 м. над стеной), но это очень недешевое удовольствие.

    Можно ли вместо LVL-бруса рассмотреть ферму прямоугольную высотой 0,6 м? Выдержит ли ферма толщиной 45 мм. нагрузки от кровли? Речь про ферму как на картинке. Мос. область, III снеговой район.
     

    Вложения:

    • Для кровли конек.jpg
    • Вместо конька прямоугольная ферма.jpg
  10. Dmitry62
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    1.180
    Благодарности:
    912

    Dmitry62

    Живу здесь

    Dmitry62

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    1.180
    Благодарности:
    912
    Адрес:
    Рязань
    Недешёвое - это сколько чисто из любопытства...
    Чукча не инженер-констрктор.
    Если просто мнение - сомневаюсь при таких параметрах.
    Из любопытства - а чо такакя узкая ферма? Крыша чтоль прям плогая-пологая?
     
  11. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713
    @Dmitry62, LVL-брус продается только 13 м. длиной. Один такой брус 51*400 стоит 21710 руб., а их надо 3 шт., итого 65130 руб. + доставка 10-15 тыс. минимум.
    Крыша двускатка, конек по центру кровли, вправо-влево скаты, внутренняя длина ската стропил 4,3 м. получается, так что собственный вес кровли, снег и ветер дадут нагрузку примерно 1250 кг./м.п. конька.

    Фермы делают из досок 45 мм., поэтому и написал про 45 мм. Сделал запрос производителю ферм, посмотрим что ответит по размерам, но думаю, что даже 95 мм. толщиной ферма будет дешевле, чем LVL-брус.
     
  12. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713
    @Dmitry62, производитель ферм требуют денег за расчет:)], потому что по его словам на раз-два такой прямоугольник под нагрузку 1250 кг./м.п. не рассчитаешь. Но сказал, что даже высоты 800 мм. у фермы не получится, надо рассчитывать на 100-120 см. :(

    По деньгам сборная ферма из нескольких ферм толщиной 45 мм. каждая будет в районе 55-60 тыс. В общем, скорее всего для такого варианта нужен ЛВЛ-брус.:hello:
     
  13. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    8.088

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    8.088
    Адрес:
    Москва
    Ну и купите 13 метров 400х75. Располовинить по длине, можно прямо на месте, глядишь, и доставка будет подешевле.
    Соответственно, балка будет 2х75х400, длиной до 6.5 м, только поднимать будет непросто.
     
  14. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.164
    Благодарности:
    37.713
    @SergeChe, располовинить можно на производстве и привезти обычной Газелью, которая имеет пирамиду для перевозки металла (когда прутки выступают вперед над кабиной). Веса в 6,5 м. будет в районе 100 кг., так что поднять я думаю тоже можно будет, хоть как вы выразились непросто, но эти моменты менее проблемны, чем конструкция самой составной балки.

    Как делать конек над стеной между комнатами:
    - набирать 400 мм. обычным брусом 150*200
    - 200 мм. сделать блоками, а 200 мм. брусом
    - 200 мм. высотой лить армопояс, а сверху обычный брус 150*200 мм.

    P. S. По фермам ответили, что 100 см. высота фермы минимум: нижний и верхний пояса по 195 мм. и минимум 600 мм. между ними.
     
  15. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    8.088

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    8.088
    Адрес:
    Москва
    Можно было сюда посмотреть https://www.forumhouse.ru/posts/30899716/ и догадаться, что 60 см иаловато будет.

    Стена доверху, что ли? Можно было бы внутреннюю стену по уровню внешних, плюс стойки под конек. При частых стойках, почти любое удобное сечение конька.
    Тут более интересный вопрос, куда Вы обопрете часть конька из LVL. там ведь 1250*2,6=3,25 тонны на каждом краю.
    С учетом этого, наверное армопояс. Или сразу бетонные колонны в стены интегрировать? :aga:
    А фундамент выдержит эти сосредоточенные нагрузки? Вопросы, вопросы. .. ..

    Если "второй свет" не критичен, прикиньте еще висячую систему с нижней затяжкой и с бабкой (бабки над большим помещением). Меньше вопросов по сосредоточенным нагрузкам.