    Ну, это малипуська. Можно сделать так, как вы нарисовали. Но фиолетовую затяжку я бы опустил на уровень 240-250 от пола и её сечение 200х50 (утеплитель же 200). Красная стойка сечением не менее 200х100. Окна начинаются в 80 см от пола. Не забыть принять меры, исключающие покачивание крыши от ветра впо оси конька как то - ветровые связи, раскосы стоек конька.
     
  2. Vladn0156
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    853
    Благодарности:
    181

    Vladn0156

    Живу здесь

    Vladn0156

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    853
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Тверь
    ОК, спасибо!
    А что со стропилами, как их лучше соединить в коньке ?
     
  3. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.628

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    4.033
    Благодарности:
    2.628
    Адрес:
    Самара
    В вашем случае только встык и хорошая накладка. Фанера 20 мм, например.
     
  4. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    4.132
    Благодарности:
    4.890

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    4.132
    Благодарности:
    4.890
    Адрес:
    Москва
    Помогите прикинуть сосредоточенную нагрузку на конструктивную балку, которая держит опирание двух ендов "кукушки". Какой % от общей нагрузки придется на балку.

    Уклон кровли 27 градусов.
    Вес пирога с нагрузками (снег, ветер, отделка) и коэффициентом запаса ~250 кг/м.ската
    Площадь скатов кровли, опирающейся на мауэрлат + конек + балку ~30 м2.
    + вес балки ~200 кг
    + вес двух ендов (лиственница) ~300 кг

    Итого общая нагрузка ~8 тонн.

    Правильно ли прикидываю нагрузку на балку как 1/3, то есть 1/3 на маурэлат и 1/3 на конек?

    Смущает сложная конфигурация, не понятно, сколько берет на себя Мауэрлат.

    Есть чертеж и фото.
     

    Вложения:

    • IMG_9352.JPG
    • IMG_9355.JPG
    • IMG_9376.JPG
    • IMG_9377.JPG
    • Screenshot_1.png
    • Screenshot_2.png
  5. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    1.433

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.339
    Благодарности:
    1.433
    Адрес:
    Уфа
    Расклад сил примерно такой будет

    Screenshot_2.png

    По половине пролета стропил в горизонтальной проекции на одну из опор, на которую опираются стропила. Можно высчитать опорные реакции для каждой стропильной ноги, что будет точней но дольше. Либо высчитать грузовую площадь. Определите сосредоточенные и распределенные силы на балку.
     
  6. ddd2020
    Регистрация:
    19.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    ddd2020

    Участник

    ddd2020

    Участник

    Регистрация:
    19.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Подскажите, пожалуйста. Пролёт (по внешней границе стен) 9.5 метров. Снеговой 4, ветровой 3. Угол хочу примерно 25%. По центру есть несущая стена.
    Что выбрать? ферму? (если да, то какую), или как-то можно проще - с использованием центральной стены?
     
  7. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.369

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Казань
    Я бы выбрал ферму, queen post или fink.
    Если смотреть в сторону наслонной, это либо 50х250 с шагом 400 мм, либо городить подкосы/подпорки.
     
  8. АндрейКара
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    415

    АндрейКара

    Живу здесь

    АндрейКара

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    415
    Добрый день! Планирую кровлю бани. Ширина здания 3620 мм. Труба печная проходит от конька в 55 мм. Могу увеличить это расстояние до 100 мм. Шаг стропил планируется 600. Стропильная система висячая, нижняя затяжка - балки перекрытия. Остановился на такой стропилке, потому что она простая, и я уже делал ее, когда строил гараж 6*10. Хотелось бы, для соблюдения противопожарных норм, удалить часть стропильной ноги, поставив перемычку из доски 150*50. То есть ближе к коньку между стропилами будет 1200, с одной, и с другой стороны. Обрешетку выполнить из негорючих материалов (профильной трубы). Конек из доски 50*200 разорвать, и соединить разрыв профильной трубой.
    upload_2026-1-9_19-8-15.png
    upload_2026-1-9_19-16-42.png
    Вроде не вижу проблем никаких, так можно делать ? Конек в такой стропилке нагрузки ведь особо не несет ? можно просто вырезать его кусок, и заменить профильной трубой ? 20*40, к примеру, две штуки. Это соединение, думается, нужно только для того, чтобы связать два куска крыши, которые по краям у фронтонов от складывания будут удерживать укосины.
     
  9. ddd2020
    Регистрация:
    19.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    ddd2020

    Участник

    ddd2020

    Участник

    Регистрация:
    19.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Спасибо большое!

    Но я запутался, подскажите, пожалуйста, если всё таки наслонные делать, то есть ли какой-то правильный способ/калькулятор - по расчету этих подкосов, правильно ли это вообще, или просто подкосы к центральной стене на каждую ногу из 150 доски делать и всё?

    Вот набросок. Основные вопросы:
    1. Как проверить, проходит ли данная схема по нагрузкам (4 снеговой, 3 ветровой)
    2. Если проходит, то как именно делать узлы - насколько жесткими- везде фанерные накладки? тогда это получается практически ферма, собираемая на высоте, как стропила...

    upload_2026-1-10_16-58-38.png
     
  10. ddd2020
    Регистрация:
    19.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    ddd2020

    Участник

    ddd2020

    Участник

    Регистрация:
    19.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    И вот ещё сразу вопрос: Вот такая стропилка на 9.4 по внешним стенам. по середине несущая стена.
    Стропила и все доски 50*150. Как думаете это нормально по нагрузкам?
    upload_2026-1-10_21-51-51.png
    вот ещё оттуда же. Т. е. никаких ферм и т. п - как думаете, пройдётся для хотя бы 3-го снегового?

    upload_2026-1-10_22-5-40.png
     

    Вложения:

    • upload_2026-1-10_22-1-49.png
    Последнее редактирование: 10.01.26
  11. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.369

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Казань
    @ddd2020, если несущая стена расположена точно по центру, есть еще ферма howe, возможно это Ваш вариант;)
     
  12. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.957
    Благодарности:
    4.815

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.957
    Благодарности:
    4.815
    Адрес:
    Простоквакшино
    Конек тонковат и раскосы подстропильные странно стоят. Узбекстроем повеяло. Уголочки 25х25 накладочки 30х60 на черных саморезиках. Так то чердак большой. Знатный хламовник можно устроить, а то и второй этаж. Но...
     
  13. ddd2020
    Регистрация:
    19.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    ddd2020

    Участник

    ddd2020

    Участник

    Регистрация:
    19.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    странно, вот в этом проекте так сделано... вроде известный в ютубе... по идее должен быть расчёт нагрузок... https://tipa.house/prostohouse/tproduct/1193964296-590374345872-yaroslavl-m-1
     
  14. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.957
    Благодарности:
    4.815

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.957
    Благодарности:
    4.815
    Адрес:
    Простоквакшино
    Я про нагрузки не говорил. Не мое дело их считать. У меня насмотренность работает. Вот сравните в проекте и на деле. В целом похоже ведь. Да?
    иоилтилб.JPG иолилю.JPG
    только рисователь проекта предполагал что узел этот будет реально усиленный а не на пластиночке 30х60... А в магазине исполнители сэкономили по 30 рублей с каждой пластины- в свою пользу. Поэтому и "узбекстрой". Не качайся милый дом, не лишай ты нас награды, вот уедем а потом- хочешь стой а хочешь падай.
    А конек и в проекте тонковат- если только там не через 2 метра столбы. Конек в наслонной стропилке самая ответственная вещь. А в проекте Ярославль как будто вспомогательный. Больше похоже на конек в распорной системе.
     
    Последнее редактирование: 11.01.26
  15. ddd2020
    Регистрация:
    19.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    ddd2020

    Участник

    ddd2020

    Участник

    Регистрация:
    19.07.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Спасибо большое за ответ.
    Может быть есть готовой подходящий проект крыши?
    Вроде-бы задача типовая, 9.4 метра по внешке, посередине несущая стена. Желательно без ферм. Как правильно организовать стропилку?
    (фермы самому такие большие боюсь не осилю... а вот просто стропилку 150*50 (ну 200) на коньковую балку положить и раскосами укрепить думаю смогу).
    По сути это прям идеальная планировка, уже весь интернет пересмотрел. вроде и не очень большой и не маленький, и можно в длину вытянуть если надо 14,15,16 метров. И стена несущая по центру. Но попадаются в-основном маленькие какие-то пролёты - по 3 метра - там просто стропило 150 или 200 и всё.
    А тут по идее просто подкосы нужны - но с ними вопросы -
    1. на сколько жестко надо стропило крепить к подкосу (может быть через фанеру - как будто ферму колотим?)
    2. куда упирать подкос внизу - прям ближе к центральной стене или под +- 90 градусов к стропилу
    3. подкос внизу насколько жестко крепить