1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Методы определения тяги вентиляции септика

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Сантехник23, 08.11.25.

  1. Сантехник23
    Регистрация:
    08.10.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Сантехник23

    Участник

    Сантехник23

    Участник

    Регистрация:
    08.10.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Методы определения тяги вентиляции септика
    Добрый день!
    Решил проверить вентиляцию септика. Приточный стояк 110 мм установлен за полем фильтрации, вытяжной 110 мм над крышей. Сверху установлены грибки. Сначала проверил спичкой у приточного стояка, пламя не потянулось в сторону трубы. Дым также не засасывался, лист бумаги не прилипал. Проверил анемометром. Скорость была 0 м/с. Затем решил проверить феном и тепловизором. В приточный стояк опустил фен. Скорость была около 7-8 м/с в месте установки фена, температура около 30 градусов, в ревизионном отверстии у вытяжного стояка скорость была 1-2 м/с и температура 7-8 градусов. То есть воздух явно проходит, только как понять достаточно ли этого?
    Какая должна быть скорость воздуха и должна ли она ощущаться при естественной вентиляции анемометром и другими вышеупомянутыми способами?
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.255
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.255
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!

    Они не нужны.
    В любом случае с вытяжного стояка "грибок" над демонтировать.
    На притоке можно оставить.

    Такое может быть по двум причинам.
    1. Нет свободной циркуляции воздуха по очистному сооружению, где то есть препятствие.
    2. Приток может самоорганизоваться и в другом месте сооружения через неплотности конструкции сооружения. Это часто бывает.

    Наличие вентиляции надо определять на устье вытяжной части фанового стояка (на кровле).

    Данных по скорости воздуха и кратности воздухообмена (раз в час) в ГОСТ Р на автономную канализации нет.

    Вот, что есть по этой теме.

    "5.2.2 Вентиляцию автономных систем канализации (внутренних систем, наружных канализационных сетей и очистных сооружений, а также накопителей) необходимо предусматривать через канализационные вентилируемые стояки, присоединяемые к высшим точкам внутренней системы канализации здания.
    Вытяжные части канализационных вентилируемых стояков следует выводить через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
    - 0,2 м ‒ от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;
    - 0,1 м ‒ от обреза сборной вентиляционной шахты.
    Вытяжные части канализационных вентилируемых стояков (выводимые выше кровли) следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
    5.2.3 Диаметр вытяжной части одиночного канализационного вентилируемого стояка должен быть равен диаметру его сточной части. Допускается устраивать одну вытяжную часть для группы из нескольких стояков, объединяемой поверху сборным вентиляционным трубопроводом при выполнении условий 5.2.4. При этом диаметр сборного вентиляционного трубопровода следует принимать равным наибольшему диаметру канализационного стояка из объединяемой группы. Сборный вентиляционный трубопровод надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков, обеспечивая сток конденсата.
    5.2.4 Количество вытяжных частей канализационных стояков следует определять расчетом в соответствии с СП 30.13330.2012 (пункт 8.3.21) из условия обеспечения нормативной кратности суточного воздухообмена в пределах 80 ‒ 100 внутренних объемов наружной канализационной сети и сооружений на ней.
    5.2.5 Вытяжные части канализационных вентилируемых стояков и сборных вентиляционных трубопроводов, расположенные в неотапливаемых чердаках, следует прокладывать в теплоизоляции. Требования к материалам и конструкциям теплоизоляции установлены в СП 61.13330.
    5.2.6 Запрещается установка в устье вытяжной части канализационного вентилируемого стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т. п.).
    5.2.7 Не допускается:
    - устройство невентилируемых канализационных стояков в зданиях, выпуски которых присоединены наружной канализационной сетью к автономной системе канализации;
    - присоединение вытяжных частей канализационных стояков к вентиляционным системам и дымоходам;
    - замена вытяжной части канализационного стояка воздушным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону − в стояк).
    "

    Если Вы так организуете то считается, что у Вас достаточная вентиляция автономной канализации.

    Есть и такое мнение по центральной канализации..
    "Кратность воздухообмена (n) до последнего времени в нормативных документах не
    регламентировалась. Но А. Я. Добромыслов говорил, что воздух в санузлах должен
    меняться 4 раза в час.
    Следовательно: 96 раз в сутки. Поэтому в расчетах он
    рекомендовал принимать n = 100 (Величина кратности воздухообмена в наружных
    сетях нашла отражение в п. 17.21 Стандарта ...
    ."