1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Водяной теплый пол не прогревается до заданной температуры

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Probeloff, 03.11.25.

  1. Probeloff
    Регистрация:
    04.04.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Probeloff

    Участник

    Probeloff

    Участник

    Регистрация:
    04.04.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Водяной теплый пол не прогревается до заданной температуры
    Помогите разобраться, пожалуйста. Изучил похожие темы, решения найти не удалось.

    Исходные данные:
    Комбинированная система отопления, от котла отходит подача с разветвлением на радиаторы 1 и 2 этажей, далее на коллектор ТП 7 контуров (на фото).
    Системе 10 лет, ранее работала без нареканий.

    Проблема:
    Заметно снизилась температура пола, начал изучать вопрос, обнаружил что все расходомеры показывают нулевой расход, а при выкручивании термостата до 60/70 градусов температура на подаче не поднимается выше 35-40 градусов. При этом коллектор соответствует этой температуре, а вот трубы заметно холоднее, что логично при нулевых показаниях расходомеров.

    Что сделано и наблюдения:
    1. Проверен насос через ревизионное окошко, вал вращается, закисания не было.
    2. Термоголовку на 3-ходовом клапане снял, шток ходит достаточно свободно.
    3. Если полностью перекрыть ветки радиаторов 1 и 2 этажей ничего не меняется.
    4. На 100% не уверен что расходомеры изначально были смонтированы правильно и показывали расход, но мне запомнилось что значения не были нулевыми.
    5. При резком нажатии на шток на обратке любого контура расходомер на секунду дергается, не знаю насколько это говорит о его работоспособности.
    6. При попытке спустить воздух сразу же пошла вода.

    Вопросы:
    1. Что ещё можно проверить, в какую сторону копать?
    2. Может ли быть дело в насосе если вал вращается? Когда-то давно встречал сообщение как на циркуляционном насосе бойлера Wilo сорвало крыльчатку с вала, насколько вероятно что-то подобное?
    3. Можно ли оценить по фото не перепутаны ли местами подающий и обратный коллекторы?
    4. Правильно ли я понимаю что если температура котла 70 градусов, на термостате коллектора установлено 50, то аналогичное значение должно быть и на термометре подающего коллектора?
     

    Вложения:

    • Общий вид коллектора.jpg
    • Расходомеры.jpg
    • Термометр подачи.jpg
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153
    Адрес:
    Касимов
    Фото нужно, куда качает насос, откуда подача и обратка, и фото клапанов на байпасе. Куда там кажут стрелочки...
    Когда делали ревизию котлу?
     
  3. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.536
    Благодарности:
    6.618

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.536
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Киров
    А промыть систему не пробовали?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.947
    Благодарности:
    33.299

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.947
    Благодарности:
    33.299
    Адрес:
    Калуга
    @Probeloff,
    Все контура закрыть, один оставить.
    Насос качает снизу вверх ? К байпасу как подходят подача и обратка ?
    Нет. В подачу ТП идет смесь подачи с котла (ваши 70) и обратки с полов (там все что угодно может быть)
    узел тим 1039 ?
     
  5. Probeloff
    Регистрация:
    04.04.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Probeloff

    Участник

    Probeloff

    Участник

    Регистрация:
    04.04.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добавил фото. Подача сверху, обратка снизу. Не совсем понимаю назначение нижней арматуры на байпасе, там указана стрелка вниз и ед. измерения - литры в минуту. Как будто стрелка должна указывать снизу вверх в сторону трехходового клапана для дальнейшего подмеса воды от котла.

    Перед прошлым отопительным сезоном последний раз вызывали мастера для ревизии котла/бойлера. Что-то может быть с котлом при отсутствии других симптомов?
     

    Вложения:

    • Направления теплоносителя.jpg
    • Расходомер на байпасе.jpg
  6. Probeloff
    Регистрация:
    04.04.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Probeloff

    Участник

    Probeloff

    Участник

    Регистрация:
    04.04.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Нет, ещё не делали. Её нужно целиком сливать и под давлением прогонять какой-то объём воды? Неужели настолько может быть грязный теплоноситель?
     
  7. Probeloff
    Регистрация:
    04.04.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Probeloff

    Участник

    Probeloff

    Участник

    Регистрация:
    04.04.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Пробовал сегодня, результатов нет, расходомер единственного контура также показывает ноль.
    Сверху вниз. В своём ответе выше указал на фото направления подачи, обратки, как установлен насос. Меня смущает только стрелка снизу вверх на нижнем клапане байпаса.
    Возможно я не так выразился. Я имел ввиду что если на рабочем трехходовом клапане на поддаче в ТП выставить 50, то и на термометре подачи должно отображаться аналогичное значение. Иными словами, цифра, указанная на термоголовке и есть температура, которая задается на подачу?

    Модель узла не подскажу, к сожалению, попробую поискать документы покупки.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.947
    Благодарности:
    33.299

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.947
    Благодарности:
    33.299
    Адрес:
    Калуга
    Нет, все так. На терме выставляется ограничение Т подачи в коллектор обратки а с него приходит смесь, которая будет всегда ниже.
    Насос работает вообще ? Мб залип ?
    Снимите колпачки с клапанов обратки, понажимайте на них - есть ход ?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153
    Адрес:
    Касимов
    Собрано не правильно.
    Всех смущает. С другой стороны, нет указателя?
    Узел ручной регулировки температуры, ICMA
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153
    Адрес:
    Касимов
  11. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.536
    Благодарности:
    6.618

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.536
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Киров
    Если 10 лет работало, то не трогайте насосы и прочее, а просто промойте систему!
    Там отложений накопилось, что с промывкой будут трудности.
     
  12. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    А что там дальше за стрелками? к чему и как подключено?

    Что на клапанах написано? хотя...- вам уже подсказывают что это (вполне вероятно) ICMA M055 и его K063 - смесительная группа с ручной регулировкой
    upload_2025-11-4_18-3-35.png

    Это смесительный тройник с предустанавливаемым балансирующим портом (ручной байпасный вентиль). Стрелка указует правильно(!). Нужен для количественной настройки постоянного "стравливания" котлового расхода. По сути этот узел (зонный клапан + тройник с балансиром) имитирует постоянно включенный систему радиатор.

    Это не трехходовый кл-н... в полном понимании этого слова... Это зонный распределительный вентиль (клапан) с одним постоянно открытым портом и полностью перекрываемым другим. По сути это как тройник и двухходовой кл-н вместе... хотя в инструкциях и пишут (называют) его по другому...
    upload_2025-11-4_18-36-12.png

    Кстати установлен этот зонный кл-н в вашем случае неправильно.
    upload_2025-11-4_18-41-48.png
    Переворачивайте на 180°

    Перепутаны в довесок ко всему... -МЕНЯЙТЕ!
    upload_2025-11-4_18-44-41.png
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.947
    Благодарности:
    33.299

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.947
    Благодарности:
    33.299
    Адрес:
    Калуга
    Странно, что насос у них на схеме сверху вниз качает.
    Я бы тогда уж все перевернул кверх ногами, дренажник же снимается. с АВО поменяется местами ?
    у тима/зейсслера схема в мануале сперта у луксора (прямо картинка из альбома) там байпас с термой стоят термой вверх а сам узел с коллекторами - кверхногами, те насос снизу вверх.
    изображение_2025-11-04_193520113.png
     
  14. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    А при чем тут смеситель луксора? При похожести смешения с икмой (параллельного смешивания СУ) байпас они используют для решения разных задач и по разному... В луксоре по байпасу расход от насоса смесительного узла... в икме от насоса радиаторного-котлового(!) что считаю более правильным... т. к позволяет снять подпор СУ от котла внутри самого СУ... Луксор этим "похвастаться" не может... потому и влияет (конфликтует) напором насоса на обратки радиаторов, приостанавливая через них (радиаторы) теплоносителю расход.