Проблемы работы котла Termet miniterm turbo GCO-DP 21-13

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем LexaOmega, 31.10.25.

  1. LexaOmega
    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    LexaOmega

    Участник

    LexaOmega

    Участник

    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Проблемы работы котла Termet miniterm turbo GCO-DP 21-13
    Появилась проблема в работе настенного двухконтурного котла. В режиме отопления работает все стабильно после включения. Открывается кран ГВС все работает стабильно, температура и т. д. После закрытия крана горелка сразу тухнет и зажигается вновь и так по кругу через примерно 3 сек. Если открыть ГВС вновь, все греет штатно (горелка не выключается), после закрытия ГВС второй раз котел может войти в режим отопления и работать без проблем. Проблема плавающая и моет работать сутки без проблем а может 2 раза в сутки входить в такое состояние. Ошибок при этом нет, температура воды не растет резко и работает все штатно и плавно. Что сделано - поменена плата с аналогичного котла (куплен как донор), почищен электрон ионизации. Результата нет, далее варианты закончились. Подскажите что ещё проверить (заменить)
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.139
    Благодарности:
    1.780

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.139
    Благодарности:
    1.780
    Котел у вас битермик, при работе на гвс встроенный насос не работает, при работе на отопление должен включиться, проверяйте. Если не включается, возможно, что котел так и остаётся в режиме гвс изза залипшего датчика протока хозяйственной горячей воды в котле.
     
  3. LexaOmega
    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    LexaOmega

    Участник

    LexaOmega

    Участник

    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Спасибо, проверю датчик протока
     
  4. LexaOmega
    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    LexaOmega

    Участник

    LexaOmega

    Участник

    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Датчик протока проверил, все четко. При закрытии горячей воды котел переходит в режим отопления (соответствующий светодиод), насос включается, но через 3 сек тухнет и опять зажигается и так по кругу. Помогает ещё раз включить горячую воду на секунду чтобы котел ушел в L3 (ожидание 3 минуты с прокачкой насосом отопления) и после этого зажигается и работает отопление. Может датчик перегрева так себя вести ? После остывания (перерыв 3 мин) все стабилизируется. Датчики NTC по значениям на экране ведут себя адекватно и температура соответствует и по ГВС и по отоплению
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.139
    Благодарности:
    1.780

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.139
    Благодарности:
    1.780
    Какую температуру теплоносителя в момент выключения после 3х секунд показывает котел и какая уставка на отопление? Если первое больше второго, то котел и должен потухнуть.
     
  6. LexaOmega
    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    LexaOmega

    Участник

    LexaOmega

    Участник

    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    ГВС установлен на 38 градусов, отопление на 40. В момент выключения ГВС (через 3 сек.) 43-44 градуса. Котел в таком режиме не выключается и сразу переходит на отопление (без задержек). Но один раз из трёх примерно после выключения ГВС он гасит горелку и зажигает и так каждые 3 сек., делает 5 попыток и перегружается, потом ещё 5 попыток и опять перегружается. Дальше я не дожидался и вариант либо открыть на секунду ГВС ещё раз (при этом включится задержка 3 мин и потом опять отопление работает) или перевести ручку выключения и подождать немного и после можно включать отопление. Все эти события нелинейны, какой-то зависимости я не нашел (утро, день, вечер). Единственное если котел не работал днём на отопление то изначально все работает четко после включения а стоит ему поработать несколько часов (бывает день или сутки) и проблема проявляется
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.139
    Благодарности:
    1.780

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.139
    Благодарности:
    1.780
    Попробуйте увеличить уставку на отопление до 45⁰, 50⁰, как поведёт себя котел?
     
  8. LexaOmega
    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    LexaOmega

    Участник

    LexaOmega

    Участник

    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    От температуры не зависит. Снял крышку с камеры переднюю чтобы посмотреть что происходит с пламенем в момент выключения ГВС, оно практически тухнет в этот момент и потом секунды через 3 становится сильнее. Есть ощущение что ионизатору мало пламени в этом момент и ток слишком мал получается и отрубается по нему и опять зажигается с минимальным горением, раза с 3-4 сейчас запускается, иногда больше иногда меньше. Попробую поставить горелку с ионизатором с котла донора для проверки, может в этом месте где ионизатор слабое пламя
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.139
    Благодарности:
    1.780

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.139
    Благодарности:
    1.780
    Надо проверить/настроить минимальное давление газа на газовом клапане прежде всего, коль пламя не стабильное.
     
  10. LexaOmega
    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    LexaOmega

    Участник

    LexaOmega

    Участник

    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Спасибо, тоже об этом думал. Настрою с специалистами горгаза наверное, вызвал их для проведения ТО и сделаем настройку