    Старый фонд, сантехники проштробили несущую стену
    Несущая стена толщиной 80 см. Для укладки трубы канализации проштробили 10х10см и длиной 100 -150см (точно не замерял). Все строители, что на объекте, в один голос говорят, что не переживай 80 см с запасом, а я переживаю. Нужно усиление? какое? или 80 см, действительно достаточная ширина и если мы 10 см подъели ничего страшного, кирпич и кладка крепкая.
     
  2. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.101

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.101
    Адрес:
    Москва
    У Вас нет строителей на объекте.
    Дебилы есть. Но зачем их слушать?
     
  3. Саллем
    Регистрация:
    30.01.25
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    Саллем

    Участник

    Саллем

    Участник

    Регистрация:
    30.01.25
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Мда, конечно, не самые умные у вас строители... Штроба 10х10 см в стене 80 см - в большинстве случаев не критично, но я бы перестраховался. Такая кладка имеет запас прочности, но ослабление есть. Чтобы спать спокойно, лучше сделать усиление. Я бы установил в штробу стальной уголок или швеллер по всей длине, а затем заделал его цементным раствором. Это надежно распределит нагрузку и исключит риск дальнейшей осадки.