1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Давление в сплит системе

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем ole60, 20.10.25.

  1. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.907
    Благодарности:
    2.062

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.907
    Благодарности:
    2.062
    Адрес:
    Астрахань
    Разницы нет. Но правильно будет определить давление и температуру в режиме работы на холод.
     
  2. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    и такие же придурки на него ориентируюся, т. к. в системе при работе на тепло может быть 25-28 бар, а при определенных режимах повышатся за исптытательные 41 бар. И нормальный сервисник с таки давлением без специнструмента туда не полезет, только любители с обычным коллектором, которые графиков начитались.
     
  3. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    еще раз для тупых: испытательное давление при опрессовке для сплита - 41 бар на 1 сутки. Это и есть максимальное значение. Иного указано не может быть, т. к. при переходе с 410 на 32 фреон механическая часть не меняется, т. к. 32 в 410 ровно половина. И физика работы на 32 не меняется.

    Но, если вы такой настойчивый зануда, то можете полезть в сервисный порт измерять давление, там газ 35 бар с температурой 70-80 градусов. Познакомитесь с новыми для себя свойствами хладагента, с травматологической поликлиникой и, возможно, с ожогами, при которых слезает кожа. Вы ведь хотите не только с теорией познакомится, но и найти практическое применение своим рассуждениям и теории? Ну так действуйте! Опытом поделитесь)
     
  4. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    да пусть практикует)
     
  5. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.907
    Благодарности:
    2.062

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.907
    Благодарности:
    2.062
    Адрес:
    Астрахань
    @ole60,
    Чтобы проверить работу сплит системы достаточно иметь простой термометр и замерить работу сплит системы на холод температуру входящего воздуха во внутренний блок и температуру выходящего воздуха из блока. Разница должна быть не менее 10 градусов что говорит о том что фреона в системе достаточна и компрессор имеет достаточную производительность.