1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Замерзаем! Нужна помощь

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Shurik2007, 17.10.25.

  1. Shurik2007
    Регистрация:
    11.10.25
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    Shurik2007

    Живу здесь

    Shurik2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.25
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Замерзаем! Нужна помощь
    Много похожих тем, но мне кажется не про меня... Прошу простить если не прав и есть ответ на мою боль!
    и так!
    Купили дом, система была уже сделана. Тупиковая на два луча, на одном 3шт батареи, на другом 6шт батарей. Дом 120квм. Все батареи были стальные 11го типа разной длины. когда стали замерзать зимой решил, что проблема в батареях и постепенно поменял все на стальные 22го типа.
    радиаторы стальные 22 тип боковое подключение
    1- 1,7х0,5м
    2- 1,2х0,5м
    3- 1,2х0,5м
    4- 1,2х0,5м
    5-1,2х0,5м
    6-1,2х0,5м
    7-1,2х0,5м
    8- 1,2х0,5м
    9- 1,6х0,5м
    НО! не помогло ! Б4 работала не на полную примерно 60%. и запустить Б5 и Б4 тяжеловато. Закрывал Б9-Б7 и тогда пробивало Б4. Намучавшись 3 сезона нашёл горе спецов которые уговорили меня на тихельмана+ТП...Проконсультировавшись ещё с двумя меня убедили...Теперь ни к кому не дозвонюсь_заблокировали мой номер. Ну ладно. Сделал всё по их схеме +подключил пока один коллектор ТП на 10контуров, второй на 5шт пока не приобрёл.но нужен. В результате запуска системы батарей Б5 и Б6 холодные...попытался отбалансировать систему, при 45гр подачи в Б1-Б4 и Б7-Б9 38-40гр, но в Б5Б6 температура выше27гр не поднимается...А когда включил ТП (пока только два контура из десяти) все батареи потухли! Пипец...Надо возвращаться к старой схеме, но с ТП вот накидал схему.
    котёл настенный Vaillant turbotec pro vuw int 242/3-3 r2, дом 10мх13м, коллектор TIM (на фото подобный), разводка пластик 25мм, отводы 20мм.
    Вопросы следующие.
    1. будет ли работать данная схема?
    2. если будет то нужна ли ГС? Если нет то какая схема будет?
    3. при этой схеме на батареи нужен насос, я так понимаю, какой? 4ки хватит? или брать с запасом 6ку?
    4. насос котла справится с отбором тепла?
    5. не будет ли переворачивания ГС?
    6. куда подключать расширительный бак? родной в котле заглушен ещё до меня.

    Заранее всем спасибо!
     

    Вложения:

    • photo_2025-10-15_13-49-40.jpg
    • Скан_20251017 (2).jpg
    • Скан_20251017 (3).jpg
    • Скан_20251017.jpg
  2. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.895
    Благодарности:
    2.521

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.895
    Благодарности:
    2.521
    Адрес:
    Москва
    Это ТП от труб радиаторов записан?
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.534

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.519
    Благодарности:
    7.534
    Адрес:
    Иваново
    @Shurik2007, вы бы пока не торопились. Теплый пол прогреется и не будет забирать тепло от радиаторов
    Уж больно много вы всего переделать решили
     
  4. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.895
    Благодарности:
    2.521

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.895
    Благодарности:
    2.521
    Адрес:
    Москва
    Здесь ТП не причем. Радиаторы изначально не прогреваются.
     
  5. Shurik2007
    Регистрация:
    11.10.25
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    Shurik2007

    Живу здесь

    Shurik2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.25
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Да, так спецы сказали.
    Чего ждать? На ТП пока два контура в одно комнате, остальных пока нет. А батареи и без ТП не работают в одной комнате... т. е. система изначально не рабочая.
    А зима уже вот, вот...
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    @Shurik2007, скажите спасибо "умельцам" которые в погоне за наживой поломали рабочую систему. Тупиковая двух трубка на два контура 3+6 радиаторов работает влёт. Почему не работала в Вашем случае, если не было заплава трубы перед проблемным радиатором, при достаточном диаметре магистрали, необходимо было балансировать систему.
    И не будьте партизаном - подпольщиком, фото обвязки котла и фото разводки системы.
    Сляпаная Вам Тихельмана + коллекторы в средней части, это шедевр круче, чем корове седло.
     
  7. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.895
    Благодарности:
    2.521

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.895
    Благодарности:
    2.521
    Адрес:
    Москва
    Вот-вот. Радиаторы должны были пахать будь здоров. У меня побольше радиаторов (из Леруа дешёвые) на первом этаже. И площадь чуть больше. Обычная Ленинградка. 32 труба, и 25 к радиаторам. Краны обычные. Отбалансировал лет 8-10 назад и забыл. А ТП отдельным контуром от котла идёт. Без всяких трёхходовых и ид. Один насос гоняет.

    А у ТС намутили не пойми что. Надо было с линии радиаторов начинать. Почему не качают. А тут ещё и тп туда засунули. Ну вообще

    ЗЫ. Я так то не сантехник. Хотя всю СО делал сам. Низкий поклон форуму).Но и мне видно, что косяки на лицо
     
  8. Shurik2007
    Регистрация:
    11.10.25
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    Shurik2007

    Живу здесь

    Shurik2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.25
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Не совсем понимаю чем помогут фото, ну ладно.
    Сделано на временной схеме, почему? Да просто ремонт делаем по одной комнате и сразу делать капитально нет смысла, в процессе возможны изменения и система будет корректироваться но не сильно. Капитально только в одной комнате, и то как видно надо переделывать...

    Если где-то запай трубы, то почему эти радиаторы не работают, а другие горячие? Тепловизором видно как тепло просто идёт мимо, а в батареи не идёт именно в эти... А самое прикольное, при открытии Маевского на 5и 6м радиаторах вода идёт без давления, просто льётся... Снимал, смотрел проливал, всё норм, с кранов фигарит давлением, а при подключении с Маевского еле ссыт. Возможно сам клапан подзабит...
     

    Вложения:

    • IMG_20251017_145519.jpg
    • IMG_20251017_145435.jpg
    • IMG_20251017_145450.jpg
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Якобы на ликбез по СО не подписывался.
    Если соображалка работает, посмотрите схему "было" (тупиковая двух трубка 3 +6), что будет если на любом из радиаторов перекрыть (прикрыть) подачу или обратку.
    Взяв ружжо-1.jpg какой радиатор-1.jpg Какой радиатор по счёту? (на схеме)
     
    Последнее редактирование: 17.10.25
  10. Shurik2007
    Регистрация:
    11.10.25
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    Shurik2007

    Живу здесь

    Shurik2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.25
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    при лучевой тупиковой схеме я так и делал чтобы запустить 6,5 и 4 радиаторы, но после "продавливания" они работали, но не как все. Время от часа до 6 часов продавливания и система работала, ну как работала эти комнаты были самыми холодными, т. е. радиаторы 4-6 не запускались на 100%...РАБОТАЛИ на 60-70%... и сейчас таже проблема только с 5и6.забиты старые трубы?- не работали бы с 1по4 батареи. ну или я не знаю... может не прав! согласен, но ложить на времянку новые трубы пока не вижу смысла, тем более что год-два и система будет переделываться на постоянную...

    как вариант можно попробовать этот участок перепаять по новому, но будетли толк ? а если не будет то зря выкинутые деньги на 14м трубы25мм...ломать всё и ложить 32мм по периметру с отводами 20мм...но толку?

    Кто скажет что не так? как надо? чёткую схему? Я рад что у вас работает!, а у меня не работает...и что и как исправить я не знаю! То что запитку ТП надо тянуть к котлу я уже понял. пока это могу сделать, а дальше? Сама система РО не работает, даже с балансировкой...не работает!
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    @Shurik2007, разводку на фото #9 с замечаниями кто паял? если "мастера" они остались Вам должны за материал, Ваши нервные клетки и т. д. Вы из какого региона, где такие "чудо- мастера" растут.
     
  12. Shurik2007
    Регистрация:
    11.10.25
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    Shurik2007

    Живу здесь

    Shurik2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.25
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    Краснодарский край... Уже все не доступны("МАСТЕРА"), заблочили меня...буду сам перепаивать...
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Практически соседи, значит ещё не зима как в Новосибирске. Славянск-на-Кубани от Вас далеко?
    https://www.forumhouse.ru/members/1220698/
     
  14. Shurik2007
    Регистрация:
    11.10.25
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1

    Shurik2007

    Живу здесь

    Shurik2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.25
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    1
    нет, Абинск
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    В случае необходимости 60..70 км не расстояние.