1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котёл Протерм KLZ не запускается

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kuben, 07.10.25.

  1. Kuben
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Kuben

    Участник

    Kuben

    Участник

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Котёл Протерм KLZ не запускается
    Прошу помочь спецов. Протерм Медведь 40 перестал запускаться. При этом ошибок нет никаких, полутурбо запускается, насосы цирк запускаются. Газ не подаётся, соответственно искры нет. С котлом ничего не делали, газ в магистрале есть. Не запускается ни в режиме ГВС, ни в режиме отопления.
    Благодарю.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413
    Адрес:
    Россия, Москва
    Может ждёт, пока от работы «Полутурбы» некий прессостат замкнётся?
     
  3. Kuben
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Kuben

    Участник

    Kuben

    Участник

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Он и без полутурбы запускался.
     
  4. Kuben
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Kuben

    Участник

    Kuben

    Участник

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Да, действительно проблема была в нём. Благодарю.