1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Найти фазу и ноль

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Sobol210, 23.09.25.

  1. Atol55
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    39

    Atol55

    Живу здесь

    Atol55

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    И еще, каким образом отвертка (любая) может показвать именно 220?
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Похоже, что у Вас нет ноля. Есть две фазы. Вместе дают 220 В.
    Устаревшая система, но говорят, еще встречается.
     
  3. Sobol210
    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Sobol210

    Участник

    Sobol210

    Участник

    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    @Atol55, отвёртка с жк дисплеем, с цифровой индикацией, от 12 до 220. И на одном и на другом показывает 220
     
  4. Sobol210
    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Sobol210

    Участник

    Sobol210

    Участник

    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    @Atol55, я предполагаю, что загарание светодиода на индикаторной отвёртки предполагает наличие фазы и скорее всего там 220 чем 0.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если отключить всех потребителей?
     
  6. Edisonn
    Регистрация:
    17.06.21
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    191

    Edisonn

    Живу здесь

    Edisonn

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.21
    Сообщения:
    1.092
    Благодарности:
    191
    Вас питает чей-то генератор, а не ТЭЦ. Генератор на 220В, а не 3-х фазный, поэтому скорее всего маломощный. У мелких генераторов на 220В нет 0 и фазы т. е. ни какой не заземлён (поэтому нет 0). Условно можно сказать 2-ве фазы и ни одна не связана с землёй, поэтому нет 0.
    Если у вас СНТ, то может председатель купил генератор, а с вас деньги собирает по большому тарифу. Сколько у вас стоит кВт?
     
  7. Atol55
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    39

    Atol55

    Живу здесь

    Atol55

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Только индиктор с неонкой может точно сказать про ноль и фазу. Больше склоняюськ двум фазам по 127.
     
  8. Atol55
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    39

    Atol55

    Живу здесь

    Atol55

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Относительно чего мереем?
     
  9. Sobol210
    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Sobol210

    Участник

    Sobol210

    Участник

    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    @Edisonn, нет не СНТ, контрактная мощность 3,1 кВт.
     
  10. Sobol210
    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Sobol210

    Участник

    Sobol210

    Участник

    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    @Avs7153, я предварительно отключил провода от входного автомата и замерил без нагрузки. Не знаю, может на измерение алияет счётчик электроэнергии, но он в ящике и опломбирован.
     
  11. Sobol210
    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Sobol210

    Участник

    Sobol210

    Участник

    Регистрация:
    07.08.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    @Atol55, не понял вопрос. оОтвёрткой прикосаюсь отдельно к каждому поводу, на жк экране появляется цифра 220v .
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чё-то напомнило славные стабы, всегда показывающие 220...

    01-1.jpg 05-1.jpg
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.830
    Благодарности:
    4.109

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.830
    Благодарности:
    4.109
    Адрес:
    Москва
    Выбросите её в мусорку и купите токовые клещи.
     
  14. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.545
    Благодарности:
    6.624

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.545
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Киров
    Серьезно? :ogo:
    Научите токовыми клещами определять фазный провод?
     
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.830
    Благодарности:
    4.109

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.830
    Благодарности:
    4.109
    Адрес:
    Москва
    Да. Серьезно.
    Нет. Не научу. Это опасно для жизни.