1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плита под стоянку

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем МихаилВЗ, 23.09.25.

  1. МихаилВЗ
    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    50

    МихаилВЗ

    Живу здесь

    МихаилВЗ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.14
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плита под стоянку
    Сильно заморачиваться не хочу. Основание - ПГС, трамбуется естественными условиями лет 10 ...
    размер плиты 10х6.
    совсем не хочу делать подушку. Вода уходит. что, если просто, 120 мм с одним армированием 12 арматурой сделать? Можно на утеплителе.
     
  2. Somaxim
    Регистрация:
    06.09.24
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11

    Somaxim

    Участник

    Somaxim

    Участник

    Регистрация:
    06.09.24
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11
    С десятисантиметровой подушкой из щебня фракции 20-40 будет надежнее, она равномерно распределит нагрузку. Плиту в 12 см для стоянки считаю маловато, лучше 15 см. Арматуру 12-ой в два слоя с ячейкой 200х200 мм. Утеплитель под плитой в этом случае не нужен, он для теплого пола, а здесь только морозное пучение побороть.