    Если делать раздельно, то накидал схемки. Посоветуйте правильно ли? Что не так сделал? Что переделать? Какое утепление применить?
    дымоход раздельн 80_прямая вытяжка.jpg дымоход раздельн 80_Т-обр вент вытяжки.jpg
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.544

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.544
    Адрес:
    Москва
    Какие дополнительны дырки?
    Вы видели фото которое я вам прислал?

    Это и есть раздельное дымоудаление.
     
  3. wladimir18
    Регистрация:
    01.09.25
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    wladimir18

    Участник

    wladimir18

    Участник

    Регистрация:
    01.09.25
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Видел и нарисовал, как я это вижу в схемах (в первом сообщении на этой странице пост #31).
    Если делать и так как я нарисовал, и так как на фото (которое вы кинули в сообщении #28) с паспорта котла согласно пункта 9.2.1, то все равно придется дырявить дополнительно потолок и крышу дома. В моем случае для вытяжки, в "вашем" примере - для 80-ой трубы выдува газов.
    Поэтому рассматриваю вариант который предложил set1265, с переходом на коаксиал 80/125. Но при этом также остаются вопросы (пост #30), где и чем лучше переходить на повышенный диаметр. Читая ветки форума нашел, что делают переход на 80/125 с помощью тройника (у него на входе 60/100, а далее 80/125 вверх и вниз), но он уже ставится после выхода со стены и можно ли в таком случае расчитывать на более длинную трассу дымохода.
     
  4. wladimir18
    Регистрация:
    01.09.25
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    wladimir18

    Участник

    wladimir18

    Участник

    Регистрация:
    01.09.25
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Да в обоих вариантах остаются нерешенные для меня вопросы. Везде есть свои плюсы и минусы и хотелось бы их для себя уяснить, чтобы как вы писали неначудачить!
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.544

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.544
    Адрес:
    Москва
    Или не видели, или вообще не поняли о чем речь.
     
  6. wladimir18
    Регистрация:
    01.09.25
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    wladimir18

    Участник

    wladimir18

    Участник

    Регистрация:
    01.09.25
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    дымоход 60_100 или 80_125.jpg дымоход раздельн 80_прямая вытяжка.jpg дымоход раздельн 80_Т-обр вент вытяжки.jpg
    Добавил третий вариант с неутепленным коаксиалом. Какой из этих трех вариантов лучше/правильнее, посоветуйте, пжлста. Какой дешевле и можно самому собрать? Цена-качество нужно! Ну нет смысла тратиться на нержу высокой марки с высококласным утеплителем, когда сам дом не будет соответствовать этому. Это нецелесообразно в моем случае. Нужна цена/качество. В коаксиале в идеале реализовать забор воздуха сразу после выхода из стены, как рисовал здесь и сделать утепление, но пока нет понимания как реализовать.
    10.jpg
    Кто-нибудь может кинуть фото, как сделал у себя такое, это же по сути шаблонная вещь. Например, из комплектов крашенный цинк+аллюминий или просто крашенный цинк и как это себя ведет. Также интересует мнение нужно ли в теплом южном регионе на практике утеплять коаксиал, так как вот человек писал, что все норм в Краснодарском крае и без утепления.
    Алексей, если вы внесете какие-то коррективы я это увижу и постараюсь понять!) И да, я так и не дождался от вас в личку вашего предложения по нержавейке!)
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.544

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.544
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего то что вы называете цена/качество я таким не занимаюсь.
    У нас хорошая нержавейка и производители.
    Так я и написал, что вы пока сами не определились что вам нужно.
    А тут еще выяснилось что вам не нужно высокое качество.
    Тогда точно не ко мне!
    Простите. :hello:
     
  8. wladimir18
    Регистрация:
    01.09.25
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    wladimir18

    Участник

    wladimir18

    Участник

    Регистрация:
    01.09.25
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Форум и должен помогать определиться! А вы всю "дорогу" (при всех имеющихся вводных), только отмахиваетесь "профессионально", и продвигаете/склоняете к своему магазину и своим топовым решениям!
     
  9. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    Владимирская область
    @wladimir18, Если решили проблему, то каким образом?