1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Будет ли работать схема? Можно ли вручную регулировать воду (теплоноситель) вентилями?

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем mixa_lich, 07.09.25.

  1. mixa_lich
    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mixa_lich

    Участник

    mixa_lich

    Участник

    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Будет ли работать схема? Можно ли вручную регулировать воду (теплоноситель) вентилями?
    Добрый день, меняю котел, хочу немножко переделать схему. Приглашенные мастера предлагают гидрострелку и три циркуляционных насоса, но как я понял из форума на мой дом это избыточно. Прошу проверить "мою" схему.
    Итак:
    Дом 170 кв, планируемый котел напольный одноконтурный Лемакс Classic 20 кВт, первый этаж саман/кирпич, второй каркасная мансарда. Отопление разделено на два контура:
    1. Первый этаж 5 чугунных батарей труба сталь 1 1/4" плечо 25 м.
    2. Кухня 35 кв. м. теплый пол труба 16х2 длину не знаю, до коллектора 4м.
    +Второй этаж 3 алюминиевых батареи труба пропилен 20х3,4 плечо 20 м.​
    Существующий котел Dani ЗАО "Машзавод" АОГВ23,2 в эксплуатации 20 лет.
    При работе в существующей системе дом прогревался неравномерно. При температуре окружающего воздуха -5...+10 градусов на втором этаже и кухне жарко, на первом этаже прохладно.
    При температуре окружающего воздуха ниже -5 градусов на первом этаже и кухне жарко, на втором этаже прохладно и при сильных морозах холодно.
    Хочу поставить на обратке с каждого контура регулировочный или балансировочный вентиль, чтобы вручную регулировать подачу воду в контура. Также добавил шламоотделитель перед котлом.
    Подскажите будет работать такая схема? Если нет, что поменять.
     

    Вложения:

    • Схема отопления.jpg
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.156

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.156
    Адрес:
    Касимов
    Как далеко кухня от дома?
    Краники на горячих радиаторах, прикрывать не пробовали? Ну и у теплого пола, к трехходовому клапану, нужен свой насос.
     
  3. mixa_lich
    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mixa_lich

    Участник

    mixa_lich

    Участник

    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Через ванную, метров 4-5 если трубой считать.
    Краники на радиаторах не крутятся (поэтому добавляю шламоотделитель), а на чугунных радиаторах вообще нет
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.156

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.156
    Адрес:
    Касимов
    Схема отопления.jpg
    Заменить.
    Установить.
    pardon (1).gif
     
  5. mixa_lich
    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mixa_lich

    Участник

    mixa_lich

    Участник

    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Краники не крутятся через каждый сезон, вчера промывал систему вода черная была. Новые я конечно поставлю, надеюсь шламоотделитель увеличит их срок службы.
    Слишком радикально с применением сварки/болгарки, хотелось обойтись малой кровью. Может и поставлю, но уже когда-нибудь потом.
     
  6. mixa_lich
    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mixa_lich

    Участник

    mixa_lich

    Участник

    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    @касимов 2, подскажите еще достаточно ли будет обычных простых регулировочных вентилей, либо нужны именно балансировочные?
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.156

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.156
    Адрес:
    Касимов
    Да.
    Это хорошая вода. Только не говорите, что вы ее частенько меняли на новую, чистую?
     
  8. mixa_lich
    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mixa_lich

    Участник

    mixa_lich

    Участник

    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Честно говоря были такие мысли) но нет, не менял. За 20 лет пару-тройку раз сливал (без промывки), когда краны текли.
    Сейчас полностью все промыл, сетки в фильтрах чистые были, трубы не забиты.
     
  9. mixa_lich
    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mixa_lich

    Участник

    mixa_lich

    Участник

    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Чем больше изучаю тему, тем больше вопросов. Смотрю типовые схемы Valtec - везде насос на обратке, группа безопасности на подаче без крана согласно СП по отоплению. Получается в "моей" схеме можно перенести насос с подачи на обратку, а группу безопасности НУЖНО наоборот с обратки на подачу.
    Мне так и монтировать проще будет.
    Схема отопления Корректировка.jpg
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.529
    Благодарности:
    7.536

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.529
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Иваново
    Не нужно, а можно. Не особо принципиально
     
  11. mixa_lich
    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mixa_lich

    Участник

    mixa_lich

    Участник

    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Посмотрел свой существующий насос Grundfos 45 Вт, напор 4 метра. На пределе получается работает. Прокачать одну ветку 25 метров, вторую метра на 4 поднять и 20 метров прокачать. Получается надо менять?
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.529
    Благодарности:
    7.536

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.529
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Иваново
    Ничего тут поднимать на 4 метра не требуется
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.156

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.156
    Адрес:
    Касимов
    У напольных котлов, в большинстве так и делают. Но это не столь важно.
    Горячая сама поднимается, ей помощь особо не нужна, только не мешать. Насос циркульный, круг замкнутый, он просто передвигает воду.
     
  14. mixa_lich
    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mixa_lich

    Участник

    mixa_lich

    Участник

    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Собрал и запустил систему отопления. Новенькая, красивая:aga:
    Автоматика на 1, температура на подаче 45, на обратке 35. Старые вентили на батареях разработал, они стали нормально крутиться.
    Жду морозов чтобы начать балансировать, пока все отрыто на максимум.
    Изометрия вот такая получилась
    upload_2025-10-21_20-8-55.png
     
  15. mixa_lich
    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mixa_lich

    Участник

    mixa_lich

    Участник

    Регистрация:
    22.11.24
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Кстати, пока разбирал, обнаружил, что старый циркуляционный насос (с мокрым ротором) стоял вертикально и не работал (как долго неизвестно). Вот и верь после этого людям...