1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с витопенд 100

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Andrewvl, 06.09.25.

  1. Andrewvl
    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6

    Andrewvl

    Живу здесь

    Andrewvl

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Великие луки
    Проблема с витопенд 100
    Здравствуйте.
    Видно первое сообщение создал не в той ветви) за два часа 0 просмотров)

    Новостройка. Плюс смонтирован теплый пол.
    Пробовали запускать витопенд. Заполнили водой. Запустили процедуру выгонки воздуха. Аж два раза. Потом запустили котел на обогрев. Выходная труба нагревалась. Потом резко температура взмывала до 90, давление поднималось. И вся конструкция вырубалась.
    Попробовали на тёплом полу включить циркуляционный насос. Тогда вся ситуация чуть во времени была растянута. Секунд на 3. Коллектор на тп успевал чуть нагреваться.
    Ни а котел вырубался по температуре.
    Ради интереса открыли кожух котла посмотрели на циркуляционный насос. Открутили центральный винтик. Выделилось чуть воды. И в таком состоянии включили. Вода как ни странно интенсивно оттуда не протекала. Попробовали отверткой прокрутить ротор циркуляционного насоса - мастера сказали туго идет.

    собственно вопрос) что может дать с котлом) это его первый пуск в эксплуатацию. До этого долго просто стоял.

    ps. Попробовал сейчас еще раз запустить. Та ж картина. Через 3 секунды сотка. На выходе тепла нет. И при старте там внутри что то странно булькает.
     
  2. Andrewvl
    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6

    Andrewvl

    Живу здесь

    Andrewvl

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Великие луки
    Ну и в месте с температурой давление поднимается до 2. Стандартное -1.5
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.140
    Благодарности:
    1.780

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.140
    Благодарности:
    1.780
    Насос на какой скорости вращается, поставьте максимальную. Выгоняли воздух, колпачёк за насосом открывали. Проверьте нет ли закрытых кранов в системе, прижатых термоголовок на радиаторах, грязевой фильтр на обратке мог забиться, если он есть.
     
  4. Andrewvl
    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6

    Andrewvl

    Живу здесь

    Andrewvl

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Великие луки
    Мне тут еще один вариант подкинули) который был в этом же доме. «Закис» моторчик что циркуляцию обеспечивает. Скручиваешь центральный винт. Туда биту с плоским шлицем и шуруповерт. И раскручиваешь до достижения эффекта)
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну да, это самое первое что должны были «запускатели» сделать.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Шуруповерт это лишнее. И там может быть не плоская прорезь.
    Его не ради интереса открывают при первом запуске, это обязательное действо. Чтобы удалить воздух из насоса, ччтобы расходить его вал, если он подклинил, и чтобы отвернуть колпачок автоматического воздухоотводчика.
    Насос работает.
    Потому как процедура удаления воздуха не состоялась...
    Значит не открывали, не до него было... f5e2e3d9c8abfba9586c462d8ea36a83.gif

    @Andrewvl, Они точно специалисты, или просто денег на вечер не хватало?
     
  7. Andrewvl
    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6

    Andrewvl

    Живу здесь

    Andrewvl

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Великие луки
    Да вот я сделал. Отверткой покутил) теперь течет непонятно откуда. Самое интересное не из этого отверстия по центру. Давление упало до нуля из-за течи. Заливали они воду артезианскую. Которую в кулерах развозят. Завтра придет человек смотреть что да как. Более знающий. Купил на всякий полторашку просто воды для подпитки. Надеюсь хватит
     
  8. Andrewvl
    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6

    Andrewvl

    Живу здесь

    Andrewvl

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Великие луки
    Вот тут точно сказать не могу)
     
  9. Andrewvl
    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6

    Andrewvl

    Живу здесь

    Andrewvl

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Великие луки
    Какой насос) если не включить насос теплого Пола то такого эффекта нет)
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Котловой. Если он не включится, то и не будет розжига горелки.
    popcorm-cola.gif
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413
    Адрес:
    Россия, Москва
    Никак у Витопенда розжиг от работы насоса не зависит. Нет там ничего для контроля запуска насоса.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Не знал. Надо бы им подсказать.
     
  13. Andrewvl
    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6

    Andrewvl

    Живу здесь

    Andrewvl

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Великие луки
    Но закрутив передний винт насоса все равно текло. Откуда - всю голову сломал. Но не из под этого винта. Где то дальше. А я всего то покрутил ротор отверткой туда да сюда) надеюсь не сломал окончательно
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.140
    Благодарности:
    1.780

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.140
    Благодарности:
    1.780
    Ищите предохранительный клапан в котле, если закипало, повышалось давление он мог сработать и не закрыться обратно.
     
  15. Andrewvl
    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6

    Andrewvl

    Живу здесь

    Andrewvl

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Великие луки
    В общем дело было в моторе. Мастер шуруповертом покрутил интенсивно и все завелось.

    Провёл эксперимент уже с рабочим котлом. На 39 градусах на дисплее включается горелка.

    Доходит до 50 останавливается и потом медленно доходит до 55 и выключается. На этот цикл уходит 2:13 минут. И сразу начинает падать температура по дисплее. С 41 до 39 относительно долго падает.

    На весь цикл 6 минут.

    Батареи висмановские фирменные. Трогал обратку на батарее- еле теплая. Батарея вверху реально теплая. Внизу так себе. Обратна у котлу еле теплая.

    Так и должно быть?) Или что то надо подкрутить ?)