    НСУ рассекретить нужно. И показать как подключен к системе. Камни практически, ничего не кажут. wipe-your-eyes.gif
     
  2. omaks01
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    40

    omaks01

    Живу здесь

    omaks01

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    40
    Вот фотка всей обвязки системы отопления. За расширительным баком спрятался клапан термостатический VTA372 ESBE
     

    Вложения:

    • d0907950-8651-4327-b6c0-f9318ace2907.jpg
    Последнее редактирование: 13.11.25
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153
    Адрес:
    Касимов
    Его снять можно, чтобы увидеть витиеватость труб? Чтобы понять, откуда он засасывает обратку...
     
  4. omaks01
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    40

    omaks01

    Живу здесь

    omaks01

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    40
    Попробовал нарисовать трубы, которые проходят за баком. Идет прямая на подачу, к обратке подключен расширительный бак. Все остальные трубы относятся к водоснабжению.
     

    Вложения:

    • d0907950-8651-4327-b6c0-f9318ace.jpg
  5. omaks01
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    40

    omaks01

    Живу здесь

    omaks01

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    40
    Кстати, прошу заметить, что есть кранс на байпасе на трубах, которые идут на радиатор. В межсезонье, когда радиаторы не нужны, я перекрываю подачу на них и открываю байпас, чтобы при закрытии термоголовки ТП теплоноситель циркулировал по кольцу. Когда включаю радиаторы - байпас перекрываю.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153
    Адрес:
    Касимов
    А он правильно установлен?
    В котле должен быть свой штатный байпас.
    У вас обратный клапан стоит на обратке из ТП, НСУ, засосать остывшую обратку от радиаторов, даже теоретически не сможет.
     
  7. omaks01
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    40

    omaks01

    Живу здесь

    omaks01

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    40
    мне кажется я понял в чем дело. Когда котел не работает и обратный клапан открывается полностью - теплоноситель начинает идти через радиаторную сеть (байпас я же перекрыл, насос теплого пола начинает гонять по большому кругу) и в этот момент происходит сильное охлаждение. Я пробовал не перекрывать байпас когда открыты радиаторы, но тогда их КПД сильно меньше, т. к. насосу котла проще гонять через байпас, а не гнать теплоноситель в радиаторы.
    Но что с этим делать - не понятно.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153
    Адрес:
    Касимов
    Он подпружиненный, он всегда закрыт, его только насос продавить может. Когда ТП становится холодновато, приоткрывается трехходовой, и сколько через него придет*горячей*, столько и вытолкнется через ОК *холодной*.
    Там тоже обратный клапан, НСУ с радиаторов, ничего взять не может, и запихнуть в них тоже.
    Для начала котел по температуре теплоносителя
    поставьте. Посмотрите как он себя поведет...
     
  9. dj-sd
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    21

    dj-sd

    Живу здесь

    dj-sd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    21
    :)]он, наверное, будет греть теплоноситель...

    @omaks01, у вас раздельный дымоход, котел "атмо" или "турбо", куда он выходит? Если дом 2х этажный, насос ТП качает через теплообменник, а тяга в дымоходе и холодный уличный воздух охлаждает теплоноситель.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153
    Адрес:
    Касимов
    Так он ровно будет греть, а еще модуляция свое дело скажет. А вот как сейчас, он безбашенно начинает греть по датчику комнатному, а потом полдня не знает чем заняться, это ведь тоже не айс.
     
  11. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    И как в этой комбинации ведет себя система? Что меняется в работе теплого пола?

    Я тоже увидел ОК на радиаторы... и тоже думаю, что через котел остывание.
    @omaks01, - как бы это проверить? -замером температур.
     
  12. dj-sd
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    21

    dj-sd

    Живу здесь

    dj-sd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    21
    @сетебос, можно после цикла нагрева котла руками трогать и смотреть как быстро выходящий дымоход остывает. Если остывает быстро и ощутимо ниже комнатной темп, делать выводы...
     
  13. omaks01
    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    40

    omaks01

    Живу здесь

    omaks01

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    40
    остываение теплого пола происходит медленнее. Да и раньше, когда я одну зиму жил без радиаторов, остывание ТП происходило медленнее.
     
  14. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Это потому, что без радиаторов у вас первично-вторичные кольца получились...

    Подключайтесь тогда ТП к обратке радиаторов вторичным кольцом. Как советует @dj-sd, Часть Ваших вопросов это снимет.
    - Гидравлической связи (взаимовлияния котлового и смесового насосов) РО и ТП не будет.
    upload_2025-11-17_11-36-51.png
     
  15. dj-sd
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    21

    dj-sd

    Живу здесь

    dj-sd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    21
    Дел
     
    Последнее редактирование: 17.11.25