1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Водоснабжение частного дома

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Regger, 26.03.10.

  1. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.207
    Благодарности:
    37.202

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.207
    Благодарности:
    37.202
    Адрес:
    Уфа
    Это типовое решение, но не со 100-процентной гарантией защиты, как впрочем и любое другое. В большинстве случаев применяется реле типа LP/3, которое отключает насоса по падению давления в системе ниже 0,8 бар (зависит от настройки).
    Есть ещё и четвертый способ, принцип которого основан на прекращении протока в напорном трубопроводе. Для этих целей применяются различные устройства пресс-контроля (блок автоматики Джилекс, BRIO2000M и другие).
    На форуме очень много информации по применению вышеупомянутых устройств.
    Наберите, пожалуйста, поиск искомую фразу или наименование и пройдитесь по представленным ссылкам...


    Такую же иллюзию дают и приведенный Вами способы защиты - отказать может любая система. Кто беспокоится о надежности её, комбинируют с установкой систем защиты принцип которых основан на различных способах...
     
  2. ТехСан

    ТехСан

    ТехСан

    Гость

    Речь не об отказе и надежности в данном случае, а о достоверности тех или иных диагностических признаков.

    Насчет резервирования - это всегда правильно! Но не всегда бюджетно...
     
  3. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.207
    Благодарности:
    37.202

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.207
    Благодарности:
    37.202
    Адрес:
    Уфа
    И большинство, в силу своей бюджетности, применяют реле LP/3.
     
  4. Regger
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    8

    Regger

    Живу здесь

    Regger

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    Спасибо за информацию.
    Подскажите как лучше: купить отдельно реле давления и блок защиты или сразу (в одном корпусе) блок управления?
    В чем плюсы и минусы обоих вариантов? И еще вопрос не нужно ли при подключении насоса применять УЗО?
     
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.207
    Благодарности:
    37.202

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.207
    Благодарности:
    37.202
    Адрес:
    Уфа
    Regger, о достоинствах и недостатках, способах подключения читайте информацию по этим ссылкам.
    Да, применение УЗО (30 мА) необходимо.
     
  6. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    285

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Nsk
    Есть готовые. Продаются там же, где и насосное оборудование.


    Да. Ну и для контроля работы.

    По этому поводу Вам уже выдали информации вагон :)

    Расчет именно на вакуумирование скважины.

    Хороший - не знаю. Я у нас в продаже только джилексовские видел (хотя специально просто не искал). Для пропускания трубы и кабеля на оголовке есть цанговый зажим и кабельный ввод. Тут можно скачать паспорт на оголовок, из него понятно что и как устроено.

    Клапан, установленный сразу на выходе насоса может поспособствовать образованию воздушного пузыря в рабочей камере и вода просто не дойдет до первого рабочего колеса. И будет насос молотить на сухую. В этом случае клапан надо переставить подальше от насоса, но не далее 6-7м.

    При вашем перепаде высот, думаю, не стоит. Одного хватит.

    Именно так. Система полностью готова к работе. Там и защит полный комплект.

    Почти ничего. По функциям - интересная вещь. Сам не эксплуатировал. На форуме отзывы вроде где-то были - поищите.

    Собрать, думаю, можно. Сэкономить - не знаю. Если есть навыки разработки и изготовления электроники - наверное можно и сэкономить, сделав свой блок управления. Из готовых узлов - едва ли дешевле будет.

    Да как-то особо и сравнивать-то не с чем. Думаю, на электронику наценка приличная. С другой стороны, если нужна именно такая функциональность, то выбора особого нет.

    Просто у них на сайте можно быстро глянуть паспорт на оборудование со всеми характеристиками и ориентировочные цены. Это удобно при подборе. По названным моделям несложно подобрать аналоги других производителей.
     
  7. Regger
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    8

    Regger

    Живу здесь

    Regger

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    Спасибо всем за ответы.
    Зашел в магазин узнать что к чему и посмотреть цены.
    Поговорил с продавцом, про систему "водомет дом" стоит она 19500 рублей.
    Сказал что самое примечательное в ней - это устройство плавного пуска, которое, как он сказал, отдельно купить нельзя.

    Всю систему думаю собирать из компонентов Джилекс ( Или может какие то компоненты лучше подобрать из ассортимента других фирм?)

    Теперь по электронике:
    1) Реле давления если не ошибаюсь, РД -5
    2) Реле протока (защита от сухого хода) (цена 1200 рублей)
    3) Диф.автомат( с УЗО )
    Что можете дополнить? В каком порядке подключается электроника?
    По гидравлике (предварительно) схема такая: Насос-обратный клапан-ПНД труба-пятивыводной штуцер, к нему подключены гидробак, реле давления, манометр-фильтр(пока еще ищу какой именно)-шаровый кран-разводка по дому.
    Что можее сказть по воду акой схемы/что добавить убрать?
     
  8. Sergey N
    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    285

    Sergey N

    Живу здесь

    Sergey N

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.08
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Nsk
    Вроде все на месте.

    Вроде розетка - реле протока - РД - насос.
    Но лучше уточнить в инструкции к реле протока, там иногда оговариваются детали.

    Насос-обратный клапан-ПНД труба- реле протока -пятивыводной штуцер.
     
  9. Regger
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    8

    Regger

    Живу здесь

    Regger

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    Да, про реле защиты от сухого хода я забыл совсем.
    Спасибо!
    А чем может обернуться использование насоса без устройства плавного пуска?
    И еще вопрос как долго служат центробежные насосы (тот же Джилекс) при установленных нормах включения (насколько я знаю не более 20 включений час)?


    А какие еще насосы можно рассмотреть для данных условий (скважина глубиной 31 метр зеркало воды 15-20 метров)?
    Какой оптимальный вариант по соотношению цена/качество?
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.207
    Благодарности:
    37.202

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.207
    Благодарности:
    37.202
    Адрес:
    Уфа
    Regger, устройства частотного управления электродвигателями, в том числе и насосов продаются отдельно! Учтите, они могут управлять только 3-х фазными ЭД. На Водомете, который вы хотите приобрести тоже 3-х фазный электродвигатель. Частотники могут работать как с 3-х, так и с однофазной сетью... Что касается Водомёта, трудно предугадать сколько он прослужил? Хотелось бы чтобы лет 7-10 и более, но скорее всего он не протянет и...
     
  11. Regger
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    8

    Regger

    Живу здесь

    Regger

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    И еще такой вопрос: Почему насосы рекомендуется вешать на выстоме 1 метр над фильтрами?
    А не заилится/забьется скважина если насос буде висеть так "высоко"?


    На водомете установлен трехфазный двигатель?
    То есть там установлен какой то преобразователь для работы от однофазной сети 220В?
    То есть вы считаете что водомет не является "долгоиграющим" насосом и выйдет из строя меньше чем через 7 лет?
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.207
    Благодарности:
    37.202

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.207
    Благодарности:
    37.202
    Адрес:
    Уфа
    Моё личное мнение: насосы нужно подвешивать не глубже 2-3 метров ниже динамического уровня.
    Только в системе "Водомёт - Дом" установлен 3-х фазный ЭД. А частотник, которым он укомплектован имеет вход для однофазной сети.
    Джилекс, увы не Италия и не Германия...
     
  13. ТехСан

    ТехСан

    ТехСан

    Гость

    1. Джилекс это Китай, и нужно быть к этому готовым :)
    2. В системе "ДОМ" двигатель, вроде бы, однофазный. На пусковую обмотку установлен конденсатор, как и у большинства моделей однофазных двигателей. У Джилекса конденсатор внутри корпуса насоса.
     
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.207
    Благодарности:
    37.202

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.207
    Благодарности:
    37.202
    Адрес:
    Уфа
    Ошибаетесь, частотное управление может работать только с трехфазными ЭД (об этом уже была полемика на форуме). В других моделях Водомётов двигатели действительно однофазные.
     
  15. ТехСан

    ТехСан

    ТехСан

    Гость


    Водомет ДОМ: jeelex.ru/f/sphoto/vodomet_dom.pdf
    Не путаете с Водомет Частотник? jeelex.ru/f/sphoto/vodomet_freq.pdf