    Здравствуйте уважаемые форумчане. Залил ленту 8*9м и по середине лента для несущей стены 8м. Размер ленты 40*90см, арматура 12 мм 2 прута внизу и вверху и 10мм конструктивная по бокам, хомуты 8мм каждые 50см, бетон заводской м350, заливал насосом, вибрировал по 3 сек между каждым хомутом.

    Заливали на плотную глину без подушки из песка и щебня, без геологии. До заливки были обильные дожди, решил укрыть дно пленкой потом. Вся траншея укрыта пленкой, наружные стены эппс 50мм.

    Первую неделю поливал, укрывал пленкой, на 10 день пленку снял, на 14 день стал нагружать газоблоком периметр, среднюю часть ленты пока не нагружал, пару блоков поставил на нее лишь.

    Недавно увидел трещину на средней ленте, замазал клеем плиточным, через 3 дня снова трещина на клее, замазал тонко очень, не знаю как правильно. Средняя лента будет нагружена несущей стеной до середины почти, т. е где-то за метр до трещины. Трещина сверху и по бокам идёт до земли, под землёй нет, высота цоколя тут 30см. Можно ли строить на ней стену под доски чердачного перекрытия? И каковы причины, усадка грунта?

    Я на 10 день вынимал грунт внутри ленты и на телеге вывозил его катая телегу по ленте именно в той части, где ближе трещина, может перенагрузил одну сторону этим? Или сильно высушил среднюю ленту, т. к ночью ветер сдувал пленку. Спасибо
     

    Вложения:

    • IMG_20250731_143531.jpg
    • IMG_20250731_143517.jpg
    • IMG_20250731_143504.jpg
  2. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    11.432

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    11.432
    Адрес:
    Москва/Чехов
    @samvel198919, у Вас нет геологии и нет схемы фундамента - невозможно проверить расчетом правильность выбора размеров и армирования фундамента, а также соответствие его имеющимся грунтам.

    Нет локации - нет возможности оценить риски из-за замокания грунтов (в некоторых регионах есть грунты просадочные и т. п.), нет понимания погоды на момент работ и в дальнейшем.

    Нет высотных отметок - непонятно как мог рельеф и вода (поверхностная и в грунтах) повлиять на имеющийся результат.

    Нет геологии и УГВ - невозможно увязать Вашу проблему и грунтовые условия.

    Могу что сказать:
    - грунты полезно хотя бы "соточкой" протрамбовать или чем то потяжелее;
    - некоторые грунты при замокании могут заметно уменьшить свой объем;
    - перемычка в ленте обычно по расчетам получается мощнее всей ленты и если у Вас она одинакового сечения, то возможна ошибка.
     
  3. samvel198919
    Регистрация:
    01.10.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    samvel198919

    Участник

    samvel198919

    Участник

    Регистрация:
    01.10.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Регион Пермь, угв не могу сказать, вода не стоит на дне траншеи глубиной 60см после дождей, перепад высот 20см, фундамент 8.6*9.6 м и по малой стороне по середине перемычка 8.6 м. Дно траншеи не подсыпал ибо глина была жёсткая в сухую погоду, думал достаточно плотно. Трещина ходит туда сюда, когда жарко она закрывается, это видно по маяку. Не знаю, стоит ли переживать, ведь на этом месте не будет стены, там будет пролет, хочу сделать балку в связке с армопоясом усиленную. Просто не понятно как ведёт себя фундамент- внешние сторону проседают равномерно, а средняя стоит на месте и перегибается или как это происходит?
     
  4. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    11.432

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    11.432
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Самвел, Вы пишете про вещи расчетные - а материалов для расчетов (геологии, схем элементов конструкций) нет.
    Поэтому можно только гадать - не знаю насколько Вам нужен такой результат.

    Причина открытия/раскрытия трещины скорее всего температурные деформации.
    А вот как поведет себя эта трещина под нагрузкой и в ходе климатических изменений непонятно - ни геологии ни чертежей.
     
  5. prospo
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    prospo

    Участник

    prospo

    Участник

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Вот и у меня произошла подобная ситуация лопнула центральная часть фундамента. Трещина обнаружилась после 2 дней от снятия опалубки (снималась опалубка через 2 недели после заливки). За фундаментом ухаживал, проливал водой, накрывал пленкой. Характеристики центральной части фундамента: залита пятка шириной 600 мм и высотой 200мм, армирована 2 стержнями 14 и 2 стержнями 12 арматуры. На этой пятке залита вторая часть 550 мм высотой и армирована сверху 2 стержнями 12 арматуры. Трещина сквозная, раскрывается к верху и идет от пятки вверх.
    На данный момент дополнительно заармировал место дефекта двумя скобами из 12 арматуры согнутой в букву П и вмонтированными в штробу с ремонтным цементным составом.
     

    Вложения:

    • photo_2025-10-26_19-27-37.jpg
    • photo_2025-10-26_19-28-08.jpg
    • photo_2025-10-26_19-28-13.jpg
    • photo_2025-10-26_19-28-19.jpg
    • photo_2025-10-26_19-28-25.jpg
    Последнее редактирование: 26.10.25
  6. prospo
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    prospo

    Участник

    prospo

    Участник

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Хочу еще добавить, что при обследовании остальных сторон фундамента, я трещин не обнаружил, трещина на центральной стене с раскрытием вверх это единственный дефект.
     
  7. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    11.432

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    11.432
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Добавил?
    Полегчало? :nono:
     
  8. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    11.432

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    11.432
    Адрес:
    Москва/Чехов
    prospo, моё риторический вопрос был к тому, что нужны вводные, на основании которых можно дать Вам какой то внятный ответ по существу.
     
  9. prospo
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    prospo

    Участник

    prospo

    Участник

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    День добрый, какие дополнительные вводные данные нужны?
    После установки скоб из арматуры уложенных в штрабу раскрытие трещины остановилось.
     
  10. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    11.432

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.569
    Благодарности:
    11.432
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Нужны, если Вам самому нужен какой то анализ... обычно народ пишет, желая получить какое то решение - Ваше же сообщение было не совсем понятно зачем. :)

    Ок, если таки хотите чтобы кто то что то сказал, то стандартно: локация (климат надо понимать), грунты (геология), УГВ и рельеф (лучше высотные отметки или хотя бы стрелочками рельеф на схеме участка).

    Далее схема фундамента (образмеренная лучше) и кратко процесс строительства: когда, погода во время работ, какая подготовка (подушки, трамбовки основания, подбетонки), кратко процесс как заливали и чем.

    Пока что видно что трещина пошла по месту, где искусственно создан концентратор напряжений - отверстие, очевидно это продух (который не факт что нужен нередко).
    Забитые скобы тоже создадут места концентрации напряжений в случае если Вы не убрали причину появления трещины - например при дальнейшем огружении фундаментами стенами/крышей, мебелью.

    Трещина раскрылась кверху - значит либо вверх подняло эту часть фундамента, либо вниз опустились края.
    Если основание здесь не причем и оно однородно, то тогда видимо останется одна причина - отверстие, через которое напряжения (например при твердении бетона) разгрузились.

    Вот такие соображения. :)
     
  11. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.954
    Благодарности:
    5.932

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.954
    Благодарности:
    5.932
    Адрес:
    Чехов
    Вам, по секрету, скажу почему получаются такие трещины. Бетон после заливки в опалубку жидкий всего несколько минут, без добавок в теплую погоду не более двух часов. Далее он начинает превращаться в рыхлый камень. Еще при заливке бетон своим весом начинает давить на грунт и уплотнять его, выдавливать из него воду и воздух. Процесс не быстрый. При неравномерной усадке грунта рыхлый бетон меняет форму и трескается. Первые трое суток особенно активно. Хотя трещины могут проявиться только через несколько суток когда бетон начнет "высыхать" или после нагрузки фундамента. Мелкие, нераскрывающиеся трещины можно замазать и забыть. Для больших трещин есть специальные ремсоставы. Критичны эти трещины или нет может определить только специалист. upload_2026-2-12_7-42-21.png
     