1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Запрос экспертных рекомендаций по оптимизации системы отопления в дачном доме

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем tito38, 08.07.25.

  1. tito38
    Регистрация:
    20.01.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    tito38

    Участник

    tito38

    Участник

    Регистрация:
    20.01.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Какие термоклапоны посоветуете?

    "Тройниковая" - можете направить пример, или ссылку как она выглядит?

    Спасибо.
     
  2. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Вид на 2 этаже.jpg

    Магистрали открыто проложенные. Из медной трубы.

    Можно открыто проложенные магистрали спрятать в решетчатые (дырчатые) плинтусы.

    WhatsApp Image 2017-09-10 at 15.25.51(1).jpeg WhatsApp Image 2017-09-10 at 15.25.52 - копия.jpeg
     
    Последнее редактирование: 10.07.25
  3. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Данфосс RTR-N осевые дн15

    Или гарнитуры бокового подключения как постом выше. Там тоже те же клапаны в составе, но прямые. Если обычным термоклапаном, то осевые лучше.
     
  4. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    вОлОгОдские мы
    RTR-N - для двухтрубной
    RTR-G - для однотрубной
    данфос к нам ещё возят?

    если большая часть тепла уходит на 2 этаж, я бы сначала поставил балансировочные клапаны (например данфос MSV-BD) на эти 2 контура, а топом бы делал всё остальное, так баласировочники в любом случае лишними не будут
     
  5. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Балансировочные клапаны будут бессмысленны. Балансируются цирк. кольца, но не ветки. Т. е. контуры не балансируются.

    Расход нужно уменьшать в конкретном радиаторе, который дает слишком много тепла. А не по всей больнице. И расход можно уменьшить и радиаторным термоклапаном с преднастройкой. Для этого преднастройку и делают в таких клапанах.
     
  6. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Эти клапаны в РФ делают по лицензии.
     
  7. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Еще даже лучше поставить радиаторные термоклапаны с АРР Данфосс RTR-DV. Тогда можно обойтись только котловым асинхронным насосом и не поддерживать постоянный перепад на насосе. Часто позволяет обойтись без гидрострелки. Не думать о превышении допустимого перепада. Но такие клапаны дороже. .
     
    Последнее редактирование: 11.07.25
  8. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    вОлОгОдские мы
    нарисуйте пожалуйста схему системы отопления в которой ветки или контуры не являются циркуляционными кольцами
     
  9. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Если система двухтрубная, то после насоса или АРПД сколько ОП столько и колец. Балансируются только кольца между собой. Ветки не являются Ц. кольцами и их балансировать не нужно.
     
  10. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Даже в однотрубной СО есть хотя бы одно Ц. кольцо. Поэтому того что вы хотите - не бывает.
     
  11. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Джентльмены, я знаю о том, что этот форум предлагает использовать свой словарь сантехнического жаргона. Но справедливости ради должен сказать, что контур и кольцо - это одно и то же.
    Впрочем, оператор ПК, освоивший "Аудитор", наверное, это знает. :)
     
  12. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Еще во времена СССР проектировщики называли балансировку увязкой колец. Так что использую первоначальные термины. И в том числе в Аудиторе называют циркуляционными кольцами. Да и учебники почитайте.

    Но вижу же, что многие стремятся налепить балансировочных клапанов на ветки, где они нафиг не нужны. Об этом и говорю.

    Называйте коленвал коленвалом, а не изогнутой хреновиной. И люди смогут вас понять.
     
  13. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Ещё раз. Кольцо и контур - это одно и то же. Не стоит придумывать свою терминологию.
     
  14. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Хоть сто раз повторите. Та терминология которая была еще до вашего рождения от этого не измениться.
     
  15. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    вОлОгОдские мы
    ну нарисуйте, раз вы так уверены в своей правоте - рисунок независим от терминов, а то у меня появляются смутные сомнения...