1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Газовые котлы "Navien"- 16

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 04.06.25.

  1. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    997

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    997
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Вот для " S" "ONE". Новые.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2025-06-09-16-17-25-211_com.android.chrome.jpg
  2. SerZh67
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    57

    SerZh67

    Живу здесь

    SerZh67

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    57
    Вот эти три потеряли ёмкость и определялись как сопротивление или диод. Проверил ещё, на всякий случай, диоды выпрямителя справа от стабилизаторов, без выпаивания - всё оказалось нормально.
    После замены диодов котёл до сих пор работает нормально!
    Фото из инета, я только нанёс обозначения.
     

    Вложения:

    • 14115281_b8b3d609f2d1fd2afd1d5df88b346cf6_800.jpg
  3. SerZh67
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    57

    SerZh67

    Живу здесь

    SerZh67

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    57
    Кто скажет что за непрошенные сообщения с этого сайта о желании помочь по котлам Навьен в Телеге?
     
    Последнее редактирование: 14.06.25
  4. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    1.691

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    1.691
    Адрес:
    Курск
    Последствия бездумного слива личных данных в интернет.
     
  5. diskot911
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    4

    diskot911

    Живу здесь

    diskot911

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    4
    Джентльмены, имею вопрос. Верно ли я понимаю, что котел navien deluxe on 30k конструктивно ничем не отличается от 35к и 40к? А мощность, как и на айсах, например, легко выставляется липами и настройками газового клапана?
     
  6. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    997

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    997
    Адрес:
    Нижегородская область.
  7. lexadots
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23

    lexadots

    Живу здесь

    lexadots

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23
    на deluxe onе 25k просто в настройках меняешь мощность котла на 16к 20к или 25к, скорее всего на 30 - ке так же
     
  8. diskot911
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    4

    diskot911

    Живу здесь

    diskot911

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    4
    А почему?
     
  9. Алексей 54
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17

    Алексей 54

    Участник

    Алексей 54

    Участник

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Новосибирск
    Комрады, подскажите пожалуйста. Дом 72м², отопление открытое. Тянут газ и остановился на Navien deluxe S 13кВт. По котлу вроде как нормальный и потянет площадь. Но смущает то, что производитель ответил что в открытой системе отопления его нельзя использовать. Где правда?
     
  10. lexadots
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23

    lexadots

    Живу здесь

    lexadots

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23
    нельзя потомучто из -за кислорода в системе возникает коррозия металла и забивает тонкие трубки теплообменника
     
  11. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    788

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    788
    Нельзя, т. к. в новых делюксах стоит датчик давления и в открытой со котел выдаст ошибку.
    Старые делюксы (не s, c, e, one) были с датчиком протока, они беспроблемно работали в открытых со. Но уже лет 5, как старые делюксы сняли с производства
     
  12. Алексей 54
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17

    Алексей 54

    Участник

    Алексей 54

    Участник

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Новосибирск
    Получается либо переделывать со, либо искать другой котёл (что маловероятно найти под открытую?). Просто три алюминиевых батареи на подходе к выбросу (снизу на заглушках мокреют), но думал пока без их замены обойтись
     
  13. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    1.691

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    2.191
    Благодарности:
    1.691
    Адрес:
    Курск
    Я бы не стал котел насиловать в открытой системе. Во-первых, там всегда много ржавчины, которая будет забивать теплообменники, во-вторых, при повышенном давлении вода закипает выше 100 градусов. что предотвращает вскипание в первичном теплообменнике и образование там накипи и локальных зон перегрева. Дешевле 3 радиатора сразу заменить и систему промыть, чем потом зимой метаться в поисках мастера и теплообменника.
     
  14. Алексей 54
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17

    Алексей 54

    Участник

    Алексей 54

    Участник

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Новосибирск
    Понял, всем спасибо! На днях буду радиаторы менять, в среду за котлом.
     
  15. Алексей 54
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17

    Алексей 54

    Участник

    Алексей 54

    Участник

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Новосибирск
    Вопрос не по теме, извиняйте. Обязательно ставить печать после установки котла организации, которая устанавливала? Просто ставить будет знакомый, он уже много у нас их поставил. И главный по району газовщик сказал что его установку примет. На гарантии это ни как не скажется, если печати не будет?