1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.

Статус темы:
Закрыта.
  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.994
    Благодарности:
    7.766

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.994
    Благодарности:
    7.766
    Адрес:
    Минск
    Я уже говорил:
    "Чтобы понять, что бледные поганки смертельно опасны, совсем необязательно сварить суп с ними и его съесть"(с)
    Не знаю откуда эта народная мудрость.
    :)
    Вы потом пояснили, в том же сообщении, какие замечания у вас лично есть.
    У меня такого опыта именно с Daichi нет и никогда не будет. А что у других и гугла уже нет... (риторический вопрос)
    P. S.
    Странная логика у некоторых участников этой темы: "входной билет" только для владельцев, в основном, Лайтеры (очень рекламируемой в 24 году) и Funai Onsen (в 25...26м), Midea ещё можно добавить.
    В других темах - Сентек на первом месте... :)
     
  2. suz12243
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383

    suz12243

    Живу здесь

    suz12243

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383
    Есть графики испытаний в климатической камере. Они более корректны
     
  3. suz12243
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383

    suz12243

    Живу здесь

    suz12243

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383
    На улице -20 в доме +20, высокая скорость вентилятора, но не турбо.
     
  4. Riddik777
    Регистрация:
    01.06.25
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    28

    Riddik777

    Живу здесь

    Riddik777

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.25
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    28
    И вот тут бы сказать: плохой результат, холодно, оптимально 24-25 в доме... Но мы же все не знаем какой метраж, кубатура, теплопотери и прочие условия, каждый дом индивидуален. Именно по этому хотелось отбросить все эти факторы и замерить именно какая температура выдува при морозе и при какой входной, то есть дельту температур. Хватает ли мощности на морозе обеспечить дельту 20 градусов?
    Условно при -10 на улице, дельта 20 градусов, при -15, дельта 15 градусов, а при -25, дельта 10. Таким образом хоть как то можно оценить мощность и производительность при глубоко минусовых температурах.
     
    Последнее редактирование: 17.02.26
  5. suz12243
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383

    suz12243

    Живу здесь

    suz12243

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383
    Компрессор LAMDA. Ни кто программу управления кондиционером под OEM не переписывает. Заказывая ОЕМ-производство вам дают базовую модель фабрики. Можете напихать в неё некоторые опции доступные на заводе. От некоторых можете отказаться. Ну если Вы уж совсем большой и крутой заказчик, могут пойти немного на встречу, но в любом случае в базовую конструкцию агрегата производитель не впустит. Ни кто не будет из-за вас перенастраивать производственную линию.
     
  6. suz12243
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383

    suz12243

    Живу здесь

    suz12243

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383
    Абсолютно идентичная техника. У Даичи другой внутренний блок. Судя по всему именно из-за этого он более склонен к обмерзанию наружки.
     
  7. suz12243
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383

    suz12243

    Живу здесь

    suz12243

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383
    Оценить мощность можно измерением в климатической камере. Вроде прикрепил данные для Вас, но сейчас их не вижу в своем посте. Попробую повторить.
     

    Вложения:

    • 12.xlsx - Excel.jpg
  8. sergeysh13
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    78

    sergeysh13

    Живу здесь

    sergeysh13

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Архангельск
    Знаем, изучали эту табличку) Попутно хотел спросить - воздушный поток как то сильно выше паспорта (если это 5, не турбо).
     
  9. suz12243
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383

    suz12243

    Живу здесь

    suz12243

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383
    Это не турбо. Скорость вентилятора максимальная. Я, честно говоря, даже не сравнивал с паспортом.
    Глядя на Ваше замечание полез смотреть. По замеру реально получается производительность больше на 15% чем в мануале.
    У меня есть данные испытаний этой модели от мая 2025г пробные, а также августа и октября. Майские испытания с чуть меньшим расходом воздуха. Собственно именно поэтому и были проведены дополнительные 2 замера. Было подозрение на некорректность работы анемометра. Вторые и третьи испытания дали практически одинаковый результат. А анемометров там уже использовалось по несколько штук.
    Спасибо, что обратили на это внимание! Есть с чем разбираться.
     
  10. Kenisfield
    Регистрация:
    31.12.23
    Сообщения:
    822
    Благодарности:
    346

    Kenisfield

    Живу здесь

    Kenisfield

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.23
    Сообщения:
    822
    Благодарности:
    346
    Второй год использования не подтверждаю обмерзания. Есть нюанс с тем, что, иногда, он упорно не хочет уходить в оттайку просто повышая потребление. В этом году специально его вообще никак не трогал - все чисто. Фотки онсена выкладывали со льдом - один в один где лёд скапливается и может висеть несколько оттаек.
     
  11. suz12243
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383

    suz12243

    Живу здесь

    suz12243

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383
    Ваш единичный случай - это не статистика. Обмерзает далеко не у всех. Я же написал, что он более склонен к этому.
    Могу даже перефразировать для большей корректности: По моему субъективному мнению Даичи Эволюшн более склонен к обмерзанию по сравнению с конкурентами.)
    Собственно оговорюсь сразу, что у меня статистики тоже нет. Но есть довольно много отзывов и фото, по которым я делаю некоторые выводы. Вижу, что Даичи отличается от остальных конкурентов только внутренним блоком. Вижу, что такой Гришный внутренний блок используется у других марок на технике, рассчитанной на более высокие температуры. Вероятно, не просто так. Посмотрите, у Фуная, Кентатсу, Ветеро, Электролюкса блоки везде одинаковые. Неужели у Купер-Хантер не хватило ума заказать другой внутренний блок? По этому пути не пошел ни кто из них.
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.994
    Благодарности:
    7.766

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.994
    Благодарности:
    7.766
    Адрес:
    Минск
    Во-первых, LANDA.
    А во-вторых, изменения softa не требуют перенастройки производственной линии.
    Маленький пример:
    У KingHome Prestige есть и G-Ai, и разморозка HDT.
    А у Онsen нет.
    Как так?
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.994
    Благодарности:
    7.766

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.994
    Благодарности:
    7.766
    Адрес:
    Минск
    @suz12243
    Сколько времени можно морочить людям голову?
    Вот скриншот из одного из service manual на английском языке.
    Добавлю, уже показывали фото "живого" компрессора в НБ
    С надписью LANDA.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20260217-213550_Chrome.png
  14. sergeysh13
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    78

    sergeysh13

    Живу здесь

    sergeysh13

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Архангельск
    Думаю корректней говорить, что одному разрешили использовать маркетинговые наименования Gree, а другому нет. А софт перепиливать ради относительно маленькой партии Онсенов "себе дороже".
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.994
    Благодарности:
    7.766

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.994
    Благодарности:
    7.766
    Адрес:
    Минск
    Вы уверены, что soft для Onsen "писал" Gree?
    Может и Gree, но он "старый".
    В вашем экземпляре onsena есть то, что есть у KingHome Prestige c тем же "железом" ? Двухсткпенчатый с EVI.
     
Статус темы:
Закрыта.