  1. sigsigl
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    1.847
    Благодарности:
    881

    sigsigl

    Живу здесь

    sigsigl

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    1.847
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    ЧЕБОКСАРЫ
    Не будет там 4.5 кВт. Я так понял, это самый маленький.
     
    Последнее редактирование: 15.02.26
  2. sigsigl
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    1.847
    Благодарности:
    881

    sigsigl

    Живу здесь

    sigsigl

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    1.847
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    ЧЕБОКСАРЫ
    Делать мне нечего, COPы рассчитывать. Техника работает, меня устраивает. Воздух горячий идёт с обоих аппаратов
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Тем не менее, если правильно измерять дельту Т°, то по ней можно судить о том, правильно ли работает кондиционер/ТН или нет.
    При работе на обогрев дельта должна быть 15-25°, если меньше 15° - нехватка фреона или слишком низкая температура на улице. Если больше 25...30° - слабый поток воздуха (забита крыльчатка вентилятора или фильтры).
    Могу посоветовать мультиметр Remizoff 0930A, он с термопарой К-типа. Кроме того, он с функцией RMS True. Можно любой другой, но обязательно с термопарой К-типа. "Кухонные" термометры с датчиком NTC в колбе не подходят для таких измерений.
     

    Вложения:

    • 20260215_085206.jpg
    • 20260215_085334.jpg
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    @van65, прежде чем доливать фреон, лучше сделать измерения (см выше).
    Задать температуру +30°.
    Вентилятор на макс (не турбо) и выжидать 15-20 минут. Следить, чтобы не был в разморозке.
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Климатическиe новости от Aвгуст-климат #16.
    По результатам выставки AIRVent 2026.

     
  6. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    269

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Уфа
    Ошибку выдает только на вентилятор.
    На старом обманку ставил NE555, но на этом надо точнее частоту подобрать с осциллографом - пока просто моторчик в холостую крутится.
     
  7. ivah0101
    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ivah0101

    Новичок

    ivah0101

    Новичок

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Скажите пожалуйста, можно ли использовать ТН в периодическом режиме. На даче бываем наездами, включать его по приезду?
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.998
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    @van65
    Вы делаете себе, своим ТН, только хуже.
    Другие хотя бы будут знать и делать диагностику правильно.
    Форум - не ваш личный.
    "Кулибины" - как правило, делают только хуже своими неверными действиями. Вы - уже сделали. И это факт.
     
  9. sergeysh13
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    78

    sergeysh13

    Живу здесь

    sergeysh13

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Архангельск
    Можно, но с условием, что он постоянно будет включен в розетку в режиме ожидания (будет греть компрессор при необходимости), ну и тяжело ему будет периодически с низких температур помещение прогревать.
     
  10. orca174
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    217

    orca174

    Живу здесь

    orca174

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    217
    Вы обсалютно правы, я бы еще добавил, что практика показала целесообразно держать температуру выше +16.
     
  11. sigsigl
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    1.847
    Благодарности:
    881

    sigsigl

    Живу здесь

    sigsigl

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    1.847
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    ЧЕБОКСАРЫ
    16 нормально. Это внизу 10-11. А вот 8, это совсем печально, как бы не замерзло где нибудь в уголке. Насчёт прогрева, это дом какой. Каменный дом, ну очень туго греют Сплиты первые сутки, потом повеселее, проще не студить. В деревянном не жил, наверное проще нагреть
     
  12. Kenisfield
    Регистрация:
    31.12.23
    Сообщения:
    822
    Благодарности:
    346

    Kenisfield

    Живу здесь

    Kenisfield

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.23
    Сообщения:
    822
    Благодарности:
    346
    Можно, а зачем? ©
    Стены, мебель и прочее в помещениях нагреются далеко не так быстро как воздух. Лучше держать +16 и повышать перед приездом.
     
  13. Konstantin940
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    284

    Konstantin940

    Живу здесь

    Konstantin940

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    284
    Все напрямую зависит от веса материалов.

    Тяжелее - больше тёплоемкости.

    Есть каркасник, есть дерево (брус 150, пеноизол в вентзазоре, облицовка из кирпича).

    Каркасник с нуля выводится можно сказать мгновенно) дерево нет) камень ещё дольше)

    Но каркасник при оттайке ТН может потерять 1 градус за те 8-10 минут пока размораживается) деревянный дом нет) (даже не заметит ничего. В дереве мне. комфортнее намного.
     
  14. DM_76
    Регистрация:
    26.01.26
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    DM_76

    Участник

    DM_76

    Участник

    Регистрация:
    26.01.26
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Для информации про инерционность каменных домов. ТН пока еще не установлен, но перспективы каменного дома 1918г постройки понятны. Помещение 27м2 с 8° до 21° нагревается за 4-5 дней конвекторами суммарной мощностью 2,3кВт Зато уличный перепад с 0° до -30° внутри начинает отражаться падением температуры спустя двое суток при неизменной мощности отопления. По потерям получается примерно так: 0,6кВт обеспечивают дельту 9-10° относительно наружной температуры. Основные потери по низу стен (утеплять фундамент) и менять окна. Потолок (глина/солома и всякая труха) на удивление держит хорошо - на тепловизоре всего лишь несколько локальных пятен, хотя ожидал, что все светиться будет.
    Исходя из этого мои надежды на ТН включить за несколько часов до приезда не оправдались. Придется держать как тут и пишут от 16°. Каменный дом хорош для постоянного проживания. Для редких коротких приездов каркасник с ТН сожрут энергии на отопление меньше.
     
  15. sigsigl
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    1.847
    Благодарности:
    881

    sigsigl

    Живу здесь

    sigsigl

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    1.847
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    ЧЕБОКСАРЫ
    ДМ76. Вам одной девятки хватит, ну или двенашка, если потребление не критично.
     
Статус темы: