1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.

Статус темы:
Закрыта.
  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.999
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.999
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Много чего есть именно по теме, но это не ваша забота. Отчёт держать не обязан.
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.999
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.999
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Моя.
    Могу с другого ракурса повторить...:)
    Откуда в вас столько зла?
     
  3. Riddik777
    Регистрация:
    01.06.25
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    28

    Riddik777

    Живу здесь

    Riddik777

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.25
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    28
    Вооо, то есть потребляя всего 1кВт Мидея может обеспечить выдув >50 градусов:super:
    Онсен 35 для выдува такой температуры будет потреблять >1,5кВт
     
    Последнее редактирование: 14.02.26
  4. van65
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    125

    van65

    Живу здесь

    van65

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Абакан
    Вот и правильно. Погрузитесь в ваши ИИшные заботы и не лезьте в мои. И заведите уже себе кондиционер или повешайте фото на стену, чтобы было о чем говорить на форуме. А ДОЗАПРАВЛЯТЬ ТН МОЖНО. Инвертор сложнее, но МОЖНО. Вы же во всех своих утверждениях опираетесь не на собственный опыт и даже не на опыт настоящих спецов, а на ИИ. А он такого не знает
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.999
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.999
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    "Чтобы понять, что бледные поганки смертельно ядовиты, не обязательно сварить суп с ними и его съесть"(с)
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.999
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.999
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    @van65
    Доливать фреон в инверторный аппарат с ЭРВ, это как, например, масло в двигатель автомобиля заливать, пока наружу выливаться не начнёт.
     
  7. egomail
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    259

    egomail

    Живу здесь

    egomail

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Красноярск
    Какая разница сколько на выдуве, важна разница между вдувом и выдувом и объём воздуха пролетающий через конденсер в единицу времени.
     
  8. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    269

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Уфа
    Давно где-то читал, что при длинной трассе тепловые насосы лучше греют. На онсенах минимальная трасса 5м - у вас не укоротили случаем?
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.999
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.999
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    Можно только добавить:
    температуру нужно измерять прибором с термопарой К-типа. А не термометрами для мяса (есть такие), пирометрами, и другими с большой погрешностью и очень инерционными.
    И нельзя сравнивать с измерениями производительности и эффективности товарищей, коллег, проживающих в другом регионе с другой наружной температурой, влажностью в данный момент.
    А здесь, почему-то это очень популярно.
     
  10. van65
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    125

    van65

    Живу здесь

    van65

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Абакан
    Насмешил в очередной раз. Как говорил Тарас Бульба - ну что, сынку, помогли тебе ИИ?
     
  11. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    269

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Уфа
    В свой первый кондер много раз добавлял/сливал - ничего не заклинило. В новый уже с опытом сразу нужное количество добавил.
    Нужно, чтобы температура газовой трубы снизилась - при этом теплоотдача увеличится.
    Выпускать в атмосферу невыгодно - фреон нынче дорог.
    Когда со старого излишек сливал - наружный блок на глазах обмерз, температура газовой трубы с 45 до 65 поднялась.
     
  12. van65
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    125

    van65

    Живу здесь

    van65

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Абакан
    На форуме присутствуют люди, которые умеют и знают как
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.999
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.999
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    А что может случиться летом, не задумывались?
     
  14. van65
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    125

    van65

    Живу здесь

    van65

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Абакан
    Весь смысл знать сколько нужно лить. Сколько в кондее имеется. На что опираться, на какие показатели? У меня их два одинаковых, но заправки разные и ведут себя по разному.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.999
    Благодарности:
    7.767

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.999
    Благодарности:
    7.767
    Адрес:
    Минск
    На "перегрев" и "переохлаждение" в ТН с ЭРВ не опираются.
    Сколько всего нужно - известно.
    Неизвестно, сколько внутри есть.
    Если "заправки" были разные изначально, но утечек не было, о чём это говорит?
    И об этом говорили и другие люди. Скорее всего, у них были основания так сказать.
     
    Последнее редактирование: 14.02.26
Статус темы:
Закрыта.