1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 4

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем suz12243, 03.07.25.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Edisonn
    Регистрация:
    17.06.21
    Сообщения:
    1.108
    Благодарности:
    191

    Edisonn

    Живу здесь

    Edisonn

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.21
    Сообщения:
    1.108
    Благодарности:
    191
    Получается СОР учитывает затраченную ТЭНом энергию? Или каждый производитель химичит по своему?
     
  2. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Пермь
    Лютая, у в вас каша в голове. Про какие тены вы, пишите? Тенны на оттайку? Они вообще в обогреве внутренних помещений не участвуют. Других тенов в кондиционере нет (тепловом насосе).
    Зона до -15 градусов давно решенная проблема 20лет!.!.! назад, cop не ниже 3.
    Зона до -30 градусов 10+ лет с появлением zubadan и позже Ggee c EVI.
    Зона до -35 градусов 3 года точно, только у нас не продают (Америка).

    У меня с 2009 года дома работают on/off Daikin холодят все лето, греют в межсезонье, включаю когда обещают морозы до -30, чуть заранее в -15. Греют только в путь, все жесткие минуса.
    На даче 24 Fujitsu грела дачу 70+ квадратов 4 сезона в Перми, сдавала только в -27, падала температура внутри до +13 градусов.(купил на авито за 35 т. р, сейчас за столько же продаю).

    SCOP это накопительный, за весь сезон показатель учитывающий все энергетические затраты системы, в знаменателе, и все выработанное тепло в числителе. Т. е в ваших терминах "КПД" (обычный кпд не может быть больше 100), получается 500-600 %%, но за сезон.
     
  3. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Пермь
    Каким теном? он там 30-60 ват, чтобы вода при сливе не замерзла.
     
  4. suz12243
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383

    suz12243

    Живу здесь

    suz12243

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383
    Отходим от темы, но всё-же. Я думаю, что не Gree не везет, а наши дистрибьютеры. Потом кто может запретить, заказать Клон и привезти под другим Брендом. Вон в Белоруссию, kinghome завезли.[/QUOTE]
    Я был связан с этим, поэтому по Гри информация точна. Модели с 3-х стейжевым компрессором на R410 и температуру -35 они отказались поставлять. Только партию на 36000 штук. Это именно из-за сертификации. Она должна окупиться. Но такой емкости рынка у нас нет.
     
  5. suz12243
    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383

    suz12243

    Живу здесь

    suz12243

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.16
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    383
    Нет там ТЭНов. Только подогрев поддона.
     
  6. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Пермь
    Я был связан с этим, поэтому по Гри информация точна. Модели с 3-х стейжевым компрессором на R410 и температуру -35 они отказались поставлять. Только партию на 36000 штук. Это именно из-за сертификации. Она должна окупиться. Но такой емкости рынка у нас нет.[/QUOTE]

    А когда была такая парти? Как называлось у нас?
     
  7. petr120871
    Регистрация:
    19.01.25
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    214

    petr120871

    Живу здесь

    petr120871

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.25
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    214
    Техподдержка MDV установку такого компрессора в новых моделях подтвердила. Исправивись.
     
  8. Kenisfield
    Регистрация:
    31.12.23
    Сообщения:
    822
    Благодарности:
    346

    Kenisfield

    Живу здесь

    Kenisfield

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.23
    Сообщения:
    822
    Благодарности:
    346
    У американцев же подключение к электричеству другое. 2 фазы надо, вроде.
     
  9. Edisonn
    Регистрация:
    17.06.21
    Сообщения:
    1.108
    Благодарности:
    191

    Edisonn

    Живу здесь

    Edisonn

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.21
    Сообщения:
    1.108
    Благодарности:
    191
    Если нет ТЭН, то чем греется поддон? (Микроволнами что ли:aga:)
     
  10. Edisonn
    Регистрация:
    17.06.21
    Сообщения:
    1.108
    Благодарности:
    191

    Edisonn

    Живу здесь

    Edisonn

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.21
    Сообщения:
    1.108
    Благодарности:
    191
    60 Вт подогрев поддона в -25гр?
     
  11. Kenisfield
    Регистрация:
    31.12.23
    Сообщения:
    822
    Благодарности:
    346

    Kenisfield

    Живу здесь

    Kenisfield

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.23
    Сообщения:
    822
    Благодарности:
    346
    "Отработанным" фреоном через нижний ряд
     

    Вложения:

    • 20241129_183036.jpg
  12. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Пермь
    просто, Ржу не могу:aga::aga::aga::aga::aga:.Вы реально так думаете или над нами прикалываетесь?
     
  13. Edisonn
    Регистрация:
    17.06.21
    Сообщения:
    1.108
    Благодарности:
    191

    Edisonn

    Живу здесь

    Edisonn

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.21
    Сообщения:
    1.108
    Благодарности:
    191
    Да, плохо знаю конструкцию, поэтому и выясняю. Ответы здесь то же вводят в заблуждение.
    Например, что 60 вт очищают от конденсата уличный блок в режиме нагрева. Надо добавить тепло "на улицу" при очистке от конденсата. Сколько приблизительно % на очистку/нагрев от потреблённой (при -10 гр)? Учитывается ли она при расчёте СОР и SCOP?
     
    Последнее редактирование: 25.09.25
  14. Edisonn
    Регистрация:
    17.06.21
    Сообщения:
    1.108
    Благодарности:
    191

    Edisonn

    Живу здесь

    Edisonn

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.21
    Сообщения:
    1.108
    Благодарности:
    191
    У моделей до -15 и без подогрева поддона, то же очистка от намороженного конденсата подачей теплого рабочего тела?
     
  15. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Пермь
    У всех режим оттаивания (defrost) рабочим телом (фреоном). Бывает у хороших (например мой Fujitsu) нижние калачи и в режиме обогрева, таким подогрев поддона вообще не нужен, но принято ставить. Этот подогрев, делают, низкотемпературным воздушным тэном, очень часто самогреющимся кабелем, редко пластинами. Их задача подержать плюсовую температуру поддона, на момент Defrost +5 мин. В режиме обогрева, тепло от них ни как не учувствует.
     
Статус темы:
Закрыта.