Прошу помочь с китайским ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 29.06.25.

  1. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210
    Прошу помочь с китайским ТН
    Прошу помочь с китайским тепловым насосом, у знакомого стоит геотермальный ТН на 11 кВт, его человек поставил сам, геоконтур несколько ГНБ скважин и он изначально не правильно работал при включении идет установка ЭРВ в начальное положение, включается компрессор и температура фреона на его выходе начинает расти, пока не срабатывает защита, то есть ЭРВ не открывается, до меня в нем покопались, заменили ЭРВ, перезаправили. Тот, кто раньше в него лазил предложил довольно варварский выход, через 15 секунд после подачи питания, до включения компрессора снять катушку ЭРВ, превратив его в подобие капиллярки, тепловой насос проработал так два сегона. Я проверил датчики, вроде живы, имеют сопротивление 7-8 кОм и оно изменяется при нагреве пальцами, один, красный имеет большее сопротивление, 33 кОм и тоже меняется от пальцев, грешу, что их могли спутать китайцы при сборке.
    Подскажите, какие из датчиков отвечают за работу ЭРВ и где они должны стоять на тепловом насосе...
     
  2. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210
  3. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210
  4. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210
  5. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210
    Контроллер CC761-V3.2, а так же что выполняют переключатели, может у кого описание есть...
     
  6. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676
    Датчик R4 с красной клеммой, это датчик на стороне нагнетания компрессора - всё правильно установлен и имеет большее сопротивление чем другие, так как температуры среды выше.

    Датчики R3 и R5 должны давать инфу на ЭРВ. R3 должен быть воткнут в теплообменик, а уже за ним (по ходу движения фреона) должен стоять R5 на стороне всасывания компрессора. Важно чтобы они не были попутаны местами. Так как в теории рабочая температура R5 должна быть выше чем R3 градусов на 4-6.
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Магнитиком регулируй ручками. Не инвертор, один раз подбери и забудь.
     
  8. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.790
    Благодарности:
    3.770

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.790
    Благодарности:
    3.770
    Адрес:
    Пенза
    @zluck1,
    Сталкивался с неправильным подключением эрв, начало и конец обмоток имеют значение
     
  9. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210
    Сегодня имел длительный сеанс любви с этим тепловым насосом, причем в разных позах, перепробовал кажется все, прозвон датчиков, перезаправка фреона и многие другие вкусности, больше всего удивлял резкий рост температуры на выходе компрессора после начала его работы, вечером, когда силы на исходе я спросил, а что за миска стоит рядом, а мне ответили -" А это мы с грязевика системы отопления
    слили..." Так у них теплообменник забит, работают несколько каналов, теплообмена нет и работа ЭРВ что слону дробина... Дому 10 лет, раньше на месте этого ТН стоял другой, что-то с ним случилось, поставили этот и он тоже начал работать не правильно...
    Дал задание промыть систему, подскажите чем лучше промыть теплообменник?
     
  10. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210
  11. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    255

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    437
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Краснодарский край
    Химия для промывки системы отопления свободно продаётся.
    Вопрос с теплообменником ТН, был случай описан в теме ниже с переливом и забитым отложениями ТО. Еле промыли, явно не полностью, но хотя бы стал более менее сносно работать. Внедрили промежуточный разборный теплообменник, уже раз разбирали чистили и воочию видели что внутри каналов.
    Главное причину нашли, спасибо за поделившийся опыт.
     
  12. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210
    Третий раз закинул я невод, приплыла рыбка, спросила: "-Хрен ли ты кидаешься неводом, здесь рыбы нет, а я директор стадиона..."
    Съездил я ещё раз, проблема не решена, без меня залили химозу и систему худо бедно промыли, теплообменник отдельно, причем по протоку вода была чистая, но когда пустили обратно вышло огромное количество грязи, причем по словам промывавших было много пучков чего-то типа шерсти... скорее всего сам теплообменник забит вусмерть, Что поменялось, ТН встает так же через не большое время в ошибку по температуре на выходе компрессора, но изменилось давление по высокой стороне, раньше манометр доходил до 30 атмосфер, сейчас не более 20... так же мала разница подачи и обратки теплой воды...
    Прочел в сети, что можно промыть теплообменник ортофосфорной кислотой, разбавить 1:1 водой и гонять около часа или у кого еще есть опыт в таком деле.
     
  13. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.934
    Благодарности:
    1.773

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.934
    Благодарности:
    1.773
    Адрес:
    г Екатеринбург
    1. Если всё вышло, обратным потоком, то забейте, можно, конечно, поставить манометры до и после теплообменника - это на сейчас и на будущее. и фильтр в систему отопления.

    2. Можно конечно и магнитом регулировать. но от вибрации возможно смещение. это во первых, а во вторых сам ЭРВ может клинить и тогда магнитом его сдвинуть невозможно. Лучше замените ЭРВ на капилярку и не парьтесь.
     
  14. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    210
    Там скорее всего вышло далеко не все. Вылетело скорее всего то, что в каналы не влезло...
     
  15. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.934
    Благодарности:
    1.773

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.934
    Благодарности:
    1.773
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Проверьте сначала. Опыт отрицательный был. Официалы мыли конденсатор на тепловом насосе Вайлант, после чего конденсатор потерял герметичность. Чем мыли не знаю, но менять теплообменник, удалять влагу из контура и менять масло в компрессоре пришлось нам. Осторожней с химией.