1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Viessmann vitopend 100 и бкн

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем eugene2013, 22.06.25.

  1. eugene2013
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    eugene2013

    Участник

    eugene2013

    Участник

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Viessmann vitopend 100 и бкн
    Доброго дня. Имеется одноконтурный котел с выходом на бкн. Настроил в параметрах P21 и P22 нужные температуры.
    Также подключена автоматика Эктоконтрол через адаптер opentherm.
    Задача, чтобы вода в бойлер нагревалась до максимальной заданной температуры, далее после водоразбора доходила до минимальной заданной температуры и только потом начинался нагрев до максимальной темп.

    Сейчас же: максимальная темп 70, минимальная 40. По факту вода греется до 62 градусов (по датчику котла) и при снижении даже на 1-2 градуса снова нагревается.

    Можно ли и как это правильно настроить?
    Если правильно понимаю, то в реальном управлении нагрева ГВС автоматика Эктоконтрол не участвует...

    Суппорт Эктоконтрол не знает решения...
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.986
    Благодарности:
    24.425

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.986
    Благодарности:
    24.425
    Адрес:
    Россия, Москва
    Не настраивается.
     
  3. eugene2013
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    eugene2013

    Участник

    eugene2013

    Участник

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Т. е. зимой при каждом открытии горячей воды будет отключаться отопление и включаться прогрев бойлера? Как-то странно и не продуманно для импортной техники...
     
  4. eugene2013
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    eugene2013

    Участник

    eugene2013

    Участник

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    И есть ли понимание, почему котел нагревает до 62 градусов вместо 70, выставленных в P23?
     
  5. eugene2013
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1

    eugene2013

    Участник

    eugene2013

    Участник

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    1
    Сам нашел решение, на самом деле, настраивается. Инструкция пользователя, 32-35 страницы. Временная программа, можно выставить на каждый час в сутках-есть нагрев ГВС или нет. Проверил, работает корректно!
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.986
    Благодарности:
    24.425

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.986
    Благодарности:
    24.425
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну и чудесно. Главное не начать мыться в промежутке деактивированной ГВС, а то горячая кончится минут за 15, а новая порция не нагреется. Но это будет дисциплинировать домочадцев. Или закалять.
     
  7. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Ну или бойлер на 300 л поставить, чтоб воды всем хватило, несмотря на расписание.