Постоянно растет давление в котле Buderus Logomax u072-12k

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Дмитрий7537, 12.06.25.

  1. Дмитрий7537
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    11

    Дмитрий7537

    Живу здесь

    Дмитрий7537

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Самара
    Постоянно растет давление в котле Buderus Logomax u072-12k
    За несколько часов давление добираться до 3 атмосфер и сбрасывает воду. Кран подпитки самой системы перекрыт, пробовал менять не помогло. Если перекрыть вход холодной воды в котел и открыть кран горячей и кран в раковине то вытекает немного воды а давление на манометре падает до ноля. Куда копать, подскажите. Это кран подпитки в самом котле или теплообменник вторичный ?
     
  2. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.751
    Благодарности:
    7.013

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.751
    Благодарности:
    7.013
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Не совсем понятно, давление растёт при работающем котле на отопление, или просто так стоит, не работает и давление поднимается?
    Если кран подпитки меняли, значит скорее всего дело не в нём. Я бы посмотрел расширительный бачок, наверняка там давления нет, а может и вообще уже ему кирдык, попробуйте на сосок нажать, если воздуха нет, значит надо сбросить давление в системе до нуля и подкачать +- до 1-1.2 очка. А если при нажатии на сосок потечёт вода, значит ему кирдык, покупайте новый.
     
  3. Дмитрий7537
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    11

    Дмитрий7537

    Живу здесь

    Дмитрий7537

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Самара
    Просто стоит и давление растет. В системе два манометра, один в котле, второй на трубе отопления. Если проделать указанную выше процедуру (с перекрытием вводного крана холодной воды в котел и открытием горячей) падает давление именно на манометре котла, манометр системы отопления не реагирует. P. S. Кран подпитки менял на входе воды из водопровода в трубы отопления, не в самом котле.
    Расширительный бак вряд ли, потому что давление растет уже несколько дней, каждые несколько часов добивает до трёх атмосфер и приходиться сливать часть воды, так бы любой расширительный бак переполнился.
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Скорей всего свищ во вторичнике, а манометр в системе забит, либо неисправен.