1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перегрев газового котла Термона

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Petroww1, 21.05.25.

  1. Petroww1
    Регистрация:
    27.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    Petroww1

    Участник

    Petroww1

    Участник

    Регистрация:
    27.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    Перегрев газового котла Термона
    Котел Термона 14 TCLN после каждого выключения. Не зависимости что работало. Нагрев воды или на отопление. Сразу быстро повышается температура. Свыше 85 градусов.. Сразу включается охлаждение котла и котел через определённое время набирает нужную темпеоатуру.
     
  2. ШайТан
    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    1.740

    ШайТан

    Живу здесь

    ШайТан

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    1.740
    Адрес:
    Москва
    Засор. Нарушение циркуляции
     
  3. Petroww1
    Регистрация:
    27.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    Petroww1

    Участник

    Petroww1

    Участник

    Регистрация:
    27.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    Фильтры почистил. Скорей всего если ззссор то где-то в котле. Но в котле фильтров нет. Надо будет снимать термостаты и там смотреть
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Перед выключением температура если температура растет достаточно медленно и резко сразу после отключения котла, значит нет выбега насоса.
     
  5. Petroww1
    Регистрация:
    27.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    Petroww1

    Участник

    Petroww1

    Участник

    Регистрация:
    27.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    Котел выключается и насос еще какое-то время работает.. Потом выключается. И постепенно начинает расти температура. Если свыше 85 насос снова включается и осуждает. Но пугает что как то часто такое происходит
     
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Если температура растёт после отключения насоса, значит есть источник энергии. Таким может выступать толстый слой накипи внутри, или налет, мусор и т. д. снаружи теплообменника.