1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите с проектом

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем mariamorozova, 13.05.25.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Это не про естественную вентиляцию, а про допустимую скорость.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А вот тут в расчете ошибка. Говорится, что нужен 3-кратный воздухообмен, а в формулу поставили 34,6 (1-кратный).
     
  3. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    181

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    вОлОгОдские мы
    для ответа на это вопрос нужно сделать аэродинамические расчёты общего дымохода для следующих режимов:
    - КО работает + ВПГ отключен
    - КО отключен + ВПГ работает
    - КО и ВПГ работают на максимальных мощностях
    - КО и ВПГ работают на средних мощностях
    - КО и ВПГ работают на минимальных мощностях
    - КО на средней мощности + ВПГ на максимальной
    - КО на средней мощности + ВПГ на минимальной
    - ВПГ на средней мощности + КО на максимальной
    - ВПГ на средней мощности + КО на минимальной

    если хоть в одном из этих режимов общий дымоход не пройдёт, нужно делать 2 отдельных дымохода

    я одни раз пытался так заморочиться, потыркался, потом решил что размер моей зарплаты не совместим с этой задачей и спроектировал 2 отдельных дымохода
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.924
    Благодарности:
    17.074

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.924
    Благодарности:
    17.074
    Адрес:
    Москва
    @DiJo, без ехидства. Просто объясняю как правильно.
    Смотрите внимательно, на проекте указана высота 2,3 и объем помещения 35 м3.
    Соответственно не выдумываем, а считаем троекратный воздухообмен правильно 35 м3 * 3 = 105 м3

    Вы правильно ссылаетесь на пункт норматива, но если внимательно его прочитаете,
    пункт 5.9. указанного СП 402.1325800.2018
    СВОД ПРАВИЛ ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ Правила проектирования систем газопотребления

    Нормы воздухообмена в помещениях в режиме обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 5.1. (на которую вы в принципе и ссылаетесь)
    Получится
    105+100 м3 = 205 м3 в час.

    Но вы не поняли, что рассчитывая баланс воздуха помещения 205 м3 - это количество поступающего воздуха в помещение за час.
    Удаляется этот же объем воздуха как через вентиляционные, так и через дымовые каналы.
    (есть несколько способов расчета, но самый простой будет такой)
    Считаем совокупную площадь каналов через которые происходит воздухообмен:
    (Два канала диаметром 100 мм + два канала, диаметром по 160 мм)
    0,00785*2 + 0,02*2 = 0,0557 м2
    (естественно при горении скорость потока в дымовых каналах будет выше чем в вентиляционных, но здесь не об этом)
    Вычисляем требуемую скорость потока:
    205 м3 / 0,0557 м2 * 3600 с =205/200,5 = 1,0022 м/с

    Вывод: расчет сечения дымовых и вентиляционных каналов, верный и точно соответствует действующим нормам воздухообмена.