1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите с выбором фундамента

Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Марийск_строй, 10.05.25.

  1. Марийск_строй
    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Марийск_строй

    Участник

    Марийск_строй

    Участник

    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Помогите с выбором фундамента
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Не могу определиться с выбором фундамента под гараж 10,5х8х3 метра из керамзитобетонных пустотелых блоков 398х198х188мм с утеплением каменной ватой 50мм и облицовочным кирпичом 250х125х65 мм. Кровля 2-хскатная с покрытием битумной черепицей. По нагрузкам: вес кровли с учетом снеговой нагрузки 240 кг/м2 23 т, стен 92 т, цоколь 6 т, общий вес 121 тонна. Также дополнительная нагрузка: стяжка пола по грунту 16 т, штукатурка стен 3 т. Грунты по результатам геологии: плодородный слой 30 см, суглинок тугопластичный до глубины 1 метр полутвердый ИГЭ-1 от 0,3 до 2,3 метра, песок желтовато-коричневый мелкий средней плотности влажный ИГЭ-2 2,3-2,8 метра, суглинок мягкопластичный коричневый с включением песка ИГЭ-3 2,8-6,0 метров. Грунтовые воды на глубине 4,5 метра. Выбираю между ленточным фундаментом с утеплением эппс 50 мм по внешней стороне шириной 0,4 метра и глубиной заложения 1 метр с опиранием на ИГЭ-1 (суглинок), либо свайно-ростверковый с описанием на ИГЭ-2 (песок). Объем бетона будет примерно одинаковый. По экономическим вложениям оба варианта одинаковые. Посоветуйте пожалуйста надежный вариант. Геологию прилагаю.
     

    Вложения:

    • IMG_0668.jpeg
  2. Марийск_строй
    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Марийск_строй

    Участник

    Марийск_строй

    Участник

    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Забыл, нормативная глубина промерзания 1,48 метра
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Монетку подкинуть не пробовали?
     
  4. Марийск_строй
    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Марийск_строй

    Участник

    Марийск_строй

    Участник

    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    А по существу есть что сказать?
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.706

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.706
    Адрес:
    Россия
    Хрена се стена выйдет, 40 см блок, минвата почему то и всего 5 см, еще и кирпич 12см, итого около 60см...
     
  6. Марийск_строй
    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Марийск_строй

    Участник

    Марийск_строй

    Участник

    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Стена будет 40 см - блок 20 см+утеплитель 5 см+ вент. зазор 2,5 см+ облицовочный кирпич 12,5 см
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Два равнозначных фундамента. Вы предлагаете выбрать один, за вас?
     
  8. Марийск_строй
    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Марийск_строй

    Участник

    Марийск_строй

    Участник

    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Эти два вида фундамента абсолютно разные. Хотя бы по площади опирания на грунт.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Выбирайте, какой надежнее. Если все остальное равноценно.
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.706

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.706
    Адрес:
    Россия
    почти 11 метров длины, 8 метров пролет крыши и все опирается на 20см пустотелый блок? Угараете что ли? :ogo:
     
  11. Марийск_строй
    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Марийск_строй

    Участник

    Марийск_строй

    Участник

    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Разговаривал уже с несколькими проектировщиками по поводу выбора типа фундамента. Все они советуют свайно-ростверковый, но весомых аргументов (кроме легкости монтажа) в его пользу привести не могут
     
  12. Марийск_строй
    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Марийск_строй

    Участник

    Марийск_строй

    Участник

    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Опирание будет через армопояс. Сейчас про фундамент разговор
     
  13. Марийск_строй
    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Марийск_строй

    Участник

    Марийск_строй

    Участник

    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Посчитал давление кровли на стены: периметр 37 метров умножил на толщину стены 0,2 метра =7,4 м2 (74000 см2). Далее вес кровли 23 000 кг разделил на 74000 см2 =0,31 кг/см2. Нормативное значение у керамзитоблока от 50 до 150 кг/см2. По расчетам кровлю выдержит с запасом. Поправьте, если неправильно посчитал
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.706

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.706
    Адрес:
    Россия
    Ваш формальный расчет не канает. Вот тут почитайте, как зависит максимальная высота стены в зависимости от ее длины, толщины, ветровой нагрузки. https://www.rforce.ru/konsultatsiya-spetsialistov/297678/ Вы пока свой армопояс зальете, вам нафиг сдует ваши стены и развалит весь недостроенный гараж.
     
    Последнее редактирование: 10.05.25
  15. Марийск_строй
    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Марийск_строй

    Участник

    Марийск_строй

    Участник

    Регистрация:
    13.04.25
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Основная ветровая нагрузка на стены по нормам составляет 40 кг/м2 = 0,004 кг/см2.

    Подставляя значения ∆σ = 1 кг/см2, μ = 0,7 и w = 0,004 кг/см2, получаем из формулы предельную гибкость, удовлетворяющую поставленных условиям:

    d=√∆σ/2w=√1/(2*0,004)=11

    Следовательно при гибкости, не превышающей 11, при расчете стен зданий с жесткой конструктивной схемой (гражданского типа), ветровая нагрузка может не учитываться. Вывод предельной гибкости позволяет установить случаи, при которых поверка на ветровую нагрузку обязательна и при гибкости менее 11. Эти случаи следующие:

    • при ветровой нагрузке, превышающей 40 кг/м2;
    • при ослаблении стен отверстиями по площади сечения более 70%
    Поскольку эти ограничения встречаются в практике редко, подавляющая масса гражданских зданий не требует расчета на ветер. За пределами поставленных ограничений в случаях, если напряжения от ветровой нагрузки не будут превышать ±1 кг/см2, при расчете стен зданий с жесткой схемой ветровая нагрузка разрезной также может не учитываться.