1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Протерм Медведь внешний бойлер

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем msl1970, 10.05.25.

  1. msl1970
    Регистрация:
    10.05.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    msl1970

    Участник

    msl1970

    Участник

    Регистрация:
    10.05.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Протерм Медведь внешний бойлер
    На котле 40 KLZ вышел из строя родной бойлер, и было решено установить внешний бойлер. При нагреве внешнего бойлера, котел разогревается до 80 градусов и выключается и температура продолжает плавно ползти и доходит до 93 градусов и уходит в F3 что означает перегрев котла.
    Вопрос, можно как то уменьшить эту инертность как это сделано в режиме отопления? или может есть еще какие то варианты.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.986
    Благодарности:
    24.425

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.986
    Благодарности:
    24.425
    Адрес:
    Россия, Москва
    Если бойлер подобрали соответсвующей котлу мощности, то разбирайтесь с циркуляцией теплоносителя через контур нагрева бойлера.
     
  3. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    У нового водоподогревателя характеристика сопротивления оказалась повыше чем у "родного"?
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Скорей мощность змеевика маленькой.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Установить, дело не хитрое. Подключили, правильно?
     
  6. msl1970
    Регистрация:
    10.05.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    msl1970

    Участник

    msl1970

    Участник

    Регистрация:
    10.05.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Подключили правильно, но как выше написали мощность змеевика оказалась маленькой (24 кВт). Вот и думаю теперь как понизить мощность котла или его инертность. Для отопления регулировка инертности предусмотрена а вот для ГВС нету такой настройки в меню управления.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.986
    Благодарности:
    24.425

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.986
    Благодарности:
    24.425
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну так и понизьте мощность котла, если есть навыки. Если нет, то делегируйте специально обученым людям. Смею предположить, что котёл с хорошим запасом брался?
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    А какая же заявлена в встроенном бойлере?
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.981
    Благодарности:
    33.318

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.981
    Благодарности:
    33.318
    Адрес:
    Калуга
    Мощность обменника бойлера - вещь условная. Если поднять диаметр обвязки и скорость насоса - возможно, получится избежать ошибки. Не удивлюсь, если обвязка 25 ППР.
     
  10. msl1970
    Регистрация:
    10.05.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    msl1970

    Участник

    msl1970

    Участник

    Регистрация:
    10.05.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Думаю не поможет, змеевик не успевает отдать тепло, на выходе змеевика вода выходит очень горячей.
     
  11. msl1970
    Регистрация:
    10.05.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    msl1970

    Участник

    msl1970

    Участник

    Регистрация:
    10.05.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    В инструкции нет параметров мощности родного бойлера, а мощность максимальная самого котла 38 кВт.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.981
    Благодарности:
    33.318

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.981
    Благодарности:
    33.318
    Адрес:
    Калуга
    Может, он забился изнутри ? Хотя маловероятно.
    Отопительная вода может выходить горячей по разным причинам, например, Т ГВС в бойлере высокая.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Фотобумага кончилась? ;) может подачу с обраткой попутали, может фильтра никто не догадался проверить? Котел не должен уходить в ошибку, он обязан выключиться раньше. Ну а если:
    Что там с насосом бойлера? Он тоже отключается вместе с горелкой?
     
  14. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Уменьшите хотя бы заданную температуру греющей воды.
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Такое разве возможно? Мощность котла надо уменьшать, или к примеру если газовый клапан позволит, перевезти котел на минималку. Сразу будет видно возможность работы с бойлером.