1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Накопительный бак с насосной станцией не тянет

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем d-denver, 06.05.25.

  1. d-denver
    Регистрация:
    06.05.25
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    d-denver

    Участник

    d-denver

    Участник

    Регистрация:
    06.05.25
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Накопительный бак с насосной станцией не тянет
    Здравствуйте.

    Загородный дом, летом из-за поливов (или засухи не знаю) вода днём с перебоями.
    Уже 3 года так мучались - ни помыться как утром встаёшь, ни собаке лапы помыть после прогулки.
    Решил на этот год проблему эту решить - поставить накопительный бак с насосом.
    Всё это дело поставил в небольшом санузле (их два, этот сугубо как "котельная" - туалет, газовый котёл, система умягчения воды, стиралка).
    Бак купил на 300л. (больше некуда).
    Насосную станцию купил Unipump SCA mini (с частотником). Выбор пал именно на неё, так как уровень шума в районе 45Дб внутри дома вполне терпимо. Обычные НС - шум в районе 95Дб.

    Бак поставил на подставку, так, чтобы выход трубу из бака был выше входа в НС.
    Врезка внизу бака дюймовая, к НС труба идёт 32я. Кран и обратный клапан по пути тоже дюймовые.
    Единственное кран на слив 3/4 поставил, но это не важно пока он закрыт и по сути к линии подачи воды в НС отношения никакого не имеет.

    При первом запуске всё как в инструкции - залил воду через верхнюю крышку.
    Установил уровень давления в 3атм.
    Включаю кран - давление падает, насос включается, но не может подняться выше 1.2атм. Если кран оставить открытым на пару минут, то давление начинает ещё падать пока не упрётся в 0.6-07, а потом НС уходит в ошибку E-01 (отсутствие воды).

    Насколько я понимаю, насос завоздушивается, но никак не могу понять откуда воздух...
    Ну или может всё дело в обратном клапане - может для накопительного бака какой-то другой нужен?

    Вот видео как работает сейчас (там выставил 3.5атм в качестве эксперимента - держит сначала 1.7атм, но потом всё равно падает см второе видео)
    https://disk.yandex.ru/a/mtJ4pUBcCZuqXg

    photo_2025-05-05_11-37-19 (2).jpg photo_2025-05-05_11-37-19.jpg photo_2025-05-06_08-42-53.jpg
     
  2. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Москва
    Для начала ОК уберите, он здесь не нежен, в насосе свой есть. И лабиринт из углов мешает, насосу прямой участок на входе нужен. Замените углы 90 на пары по 45 хотя бы…
    Пайки проверьте, может заужение быть. Ну и крышку бака приоткройте для свободного доступа воздуха…
     
    Последнее редактирование: 06.05.25
  3. d-denver
    Регистрация:
    06.05.25
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    d-denver

    Участник

    d-denver

    Участник

    Регистрация:
    06.05.25
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    а вот это не подумал ... Причём общался напрямую с производителем - ничего против обратного клапана специалист их не сказал ...

    да, понимаю, пока оставлю на последнюю очередь - там у меня особо не развернёшься.

    старался без этого, вроде проверял всё.

    у бака в крышке есть отверстие для воздуха.
     
  4. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Москва
    Можно армированный шланг использовать, все лучше чем куча углов…
     
  5. d-denver
    Регистрация:
    06.05.25
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    d-denver

    Участник

    d-denver

    Участник

    Регистрация:
    06.05.25
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Вот что по поводу обратного клапана у производителя ответили сегодня:

    Обратный клапан нужен на всасывающей магистрали, т. к. это позволяет избежать обратного тока воды из гидравлической части в емкость.

    Видимо встроенный обратный клапан не такой уж и обратный ...

    ну а раз всё таки обратный клапан нужен, то его всё равно нужно будет циплять на шланг как-то ...
     
  6. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Москва
    Он не нужен в Вашем случае, какой к черту обратный ток когда насос ниже источника… меньше слушайте «специалистов» производителя, особенно когда производство в Китае ;) И да, встроенный ОК стоит на напорной части и его вполне достаточно в вашем случае…
     
  7. d-denver
    Регистрация:
    06.05.25
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    d-denver

    Участник

    d-denver

    Участник

    Регистрация:
    06.05.25
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    убрал обратный клапан. Особо ничего не изменилось.
    По звуку работы насоса мне кажется идёт завоздушивание каким-то образом. Но каким? Может из бочки 4 угла 90 градусов дать эффект "бульк > воздух"?
    А не может ли воздух приходить с трубы напорной? Там за насосом стоит система умягчения, за ней колба с фильтром на 5мкр. Может ли это всё давать воздух в обратку в насос?
     
  8. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Москва
    Может
    не может
    Поставьте кран-спускник сразу за насосом, дайте воздуху выйти… хотя это вряд ли поможет. Вы создали идеальные условия для кавитации внутри насоса обеспечив сопротивление на входе…
     
    Последнее редактирование: 07.05.25
  9. d-denver
    Регистрация:
    06.05.25
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    d-denver

    Участник

    d-denver

    Участник

    Регистрация:
    06.05.25
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Я так понимаю всасывающая труба должна быть чуть ли не идеально ровной, без спаек/переходиков/кранов ... У меня на подставке бочка, от врезки делаю уголок 45гр, далее запорный кран, далее 45гр и ровно до входа в НС. Получаются два угла небольших, так нормально будет, как думаете?
    Аварийный спуск воды из бочки сделаю отдельной врезкой.
     
  10. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Москва
    Для борьбы с квитанцией всего два способа: увеличить сечение, уменьшить повороты на входе. Можно оба сразу :) И да, сечение всасывающей магистрали >= сечению входного патрубка, суждения исключить, если кран, то полнопроходной, прямые углы исключить, если поворот, то пара 45 градусов…

    Да, так ном, если без сужений…
     
  11. Alexandr0063
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    7.301
    Благодарности:
    5.163

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    7.301
    Благодарности:
    5.163
    @d-denver,
    Скорее всего дело в насосе...
    Попробуйте его запустить вне системы ..
     
  12. d-denver
    Регистрация:
    06.05.25
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    d-denver

    Участник

    d-denver

    Участник

    Регистрация:
    06.05.25
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    посмотрел на входе НС 1дюйм внутренняя резьба, вкрутить туда ещё муфту железную и получается внутренний диаметр проходной 27мм. А диаметр 32й трубы внутренний - всего 22мм (PN25). Получается и трубу то бы нужно больше брать... Ну или искать трубу с тонкими стенками, например PN10. Так?
     
  13. Alexandr0063
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    7.301
    Благодарности:
    5.163

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    7.301
    Благодарности:
    5.163
    В шаровом кране тоже проходное замерьте...
     
  14. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Москва
    Уберете углы, поставите нормальный кран и так, скорее всего, заработает. Но22 и 27мм разница по площади сечения в полтора! раза, выбор за вами ;)
     
  15. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.322
    Благодарности:
    6.593

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.322
    Благодарности:
    6.593
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы, всё таки, сначала проверил работу насоса "на себя". Т. е. собираем подающую трубу, отцепляем выход с насоса, ставим на выход шаровый кран и возврат в бочку.

    Пробуем запускать с полностью открытым выходом, затем постепенно (плавно) закрываем выходной кран и смотрим за давлением. Возможно, что то с настройками насоса не так.