    Отопление в доме 2эт оптимальная схема
    Дом 2 этажа. Котел одноконтурный baxi luna 3 1.31 + резервный Ардерия 12квт. Бойлер косвенного нагрева.

    Выбрал схему через гидрострелку. Первый этаж радиаторы + теплый пол. Второй этаж радиаторы + теплый пол. На 2 этаже свой коллектор теплого пола и радиаторов. Теплый пол будет работать на минималке по термо клапану на 1 этаже своя заданная температура, на 2 эт. своя. Радиаторы будут управляться по комнатным термостатам и сервоприводам на коллекторах.

    Радиаторов на 1 этаже 4 на 2этаже 4. Теплый пол 90кв. + 90кв.

    Накидал схему где у меня вышло 4 насоса частотника на каждый узел. Первый этаж и второй этаж по теплому полу нужно разделение по температуре, а вот по радиаторам по идее через коллектора и расходомеры можно отбалансировать систему соединить этот контур 1 и 2 этаж. Котловой насос получается будет задействован только на прогон теплоносителя в момент нагрева и прогрев бойлера.

    Что думаете по схеме, урезать 4ый насос на радиаторы совмещать в один насос или нет?

    ot.jpg
     
  2. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Можно обойтись одним насосом радиаторного отопления на оба этажа. И одним НСУ ТП на оба этажа.

    На радиаторную часть отопления ставить коллекторы от теплого пола - неправильно.
     
  3. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Никаких гидрострелок!

    no_de_dietrich.png

    ...Просто короткозамкнутый котловой контур (замкнутый обычной трубой с обратным клапаном).
    Для емкостного водоподогревателя (ВПЕ) - относительный гидравлический приоритет.
     
  4. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Верно. Да, гидрострелка нужна по нескольким причинам:
    1. Позволяет во вторичном контуре коллектора ГР поставить частотник на котором можно задать постоянный перепад. Это позволяет вывести термоклапаны на линейную характеристику. Не использовать перепускной клапан. Если система с термоголовками, то расход в такой системе динамический. Следовательно нужно чем то его стабилизировать. Иначе перепад на асинхронном насосе прыгает от 1 до 5 м. в. с.
    2. НСУ ТП состоит только из трехходового и насоса. Дорогой балансировочный клапан становится не нужен.
    3. Не нужно ломать голову с авторитетом трехходового.
    4. Упрощается гидравлика системы.

    Если ТП дает не намного более 50% нужного помещению тепла, то можно обойтись без сервоприводов без какого либо ухудшения.

    Вот сделать нужный расход через контуры ТП - уже сложнее задача. Расходомеры показывают с точностью +-0,25 л/мин, а это недостаточно для хорошей настройки ТП.

    Поэтому остается или делать гидравлический расчет, чтобы получить значения преднастроек балансировочных клапанов в коллекторе ТП,
    либо покупать вдвое дороже коллектор ТП в котором применены не балансировочные клапаны, а клапаны поддержки заданного расхода.
    Получиться к примеру не 50 т. р, а 100 т. р.
     
  5. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Не советую делать "масло масляное". Вполне достаточно применять оба метода терморегулирования.
    1. Качественный, его бесплатно обеспечит автоматика котла. Т. е. температура подачи котла автоматически меняется в зависимости от погоды.
    2. Количественный. Изменение расхода теплоносителя через ОП (отоп.приборы). Обеспечивается радиаторным термоклапаном под управлением термоголовки. Дает точную подгонку температуры в каждой комнате по вашему желанию.

    Тем более, что на радиаторную часть нельзя ставить коллекторы от ТП на которые можно было бы установить сервоприводы.
    А уж если хотите круче Гималаев, то термоголовки на термоклапаны установите с выносными термоэлементами. Да можно хоть цифровые. Хоть термоэлектрические термоголовки.

    Запомните! На радиаторную часть НЕЛЬЗЯ ставить коллекторы от ТП! Хотя многие ставят. Но ведь вы хотите хорошо, а не как "все так живут и никто не жаловался"?
     
    Последнее редактирование: 07.05.25
  6. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    Один насос радиаторного отопления я представляю, это насос частотник с расходом на лучевую систему 1го этажа и лучевую систему 2го этажа.

    Один НСУ ТП на оба этажа не представляю. Как обеспечить отдельную температуру теплого пола на 1 и 2 этаже? Одним смесительным узлом
     
  7. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    - Совсем не бесплатно погодозависимая автоматика планируется Myheat, 22 тыс. руб.

    Абсолютно не точная подгонка температуры, гистерезис более 0,5гр (1градус), нюхает температуру только вокруг себя, в 5 метрах у дивана Где планируется комнатный термостат с Гистерезисом 0,1гр. температура уже будет не соответствовать значительно.
     
  8. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Хоть на лучевую, хоть на тройниковую. Причем на одном этаже можно сделать лучевую, а на другом тройниковую. И все от одного насоса.

    Можно. Один НСУ. Перед коллекторами лучше поставить балансировочные клапаны.
    Температура обеспечивается расходом теплоносителя. В зависимости от расхода где то будет температура поверхности +26, а где то и +29 и +33.

    Так много раз делал. К примеру один насос на четыре этажа по радиаторной части, и один насос на три шесть коллекторов на трех этажах.

    Но нужно смотреть подойдут ли насосы по напору и расходу.
     
  9. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.748
    Благодарности:
    24.964

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.748
    Благодарности:
    24.964
    Адрес:
    Минск
    @romanchev, У меня котловой насос тянет 10 радиаторов по лучевой схеме на двух этажах, ТП частично на первом со своим НСУ
     
  10. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    Нашел термоголовку (VT.5010.0) Гистерезис 0,6 по факту 1,2 градус с выносным датчиком. Как проложить этот датчик от стены с окном радиатора на противоположную стену к дивану? Чтобы это еще было удобнозаменяемо в случае выхода из строя.
     
  11. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Достаточно ограничиться ПЗА котла. Дополнительное ПЗА не думаю, что имеет смысл.

    Человек вообще не чувствует разницы в температуре воздуха +- 3-4 градуса. Поэтому гнаться за свернизким значением гистерезиса нет смысла. Вполне достаточно +- 1 градус.
    А чтобы у дивана было столько, сколько вы хотите градусов и ставят термоголовки с выносным термоэлементом. И гизтерезис будет низким, и температура такая как вы хотите. Ни занавеси у окон не помешают, ни неправильная установка термоголовки.
     
  12. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    Всё что я хотел услышать, Никак в моем случае.
     
  13. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    А у меня один четырехметровый насос тянет 4 этажа под 100 радиаторов с общей площадью дома более 1000 м2. Так что вам еще есть куда расти.

    И без разницы на какой схеме. На лучевой или на тройниковой.
     
  14. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.748
    Благодарности:
    24.964

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.748
    Благодарности:
    24.964
    Адрес:
    Минск
    @Freeland68, Мне расти не надо все прекрасно работает, просто уберечь @romanchev, от лишних затрат и проблем:|:
     
  15. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    Это кто не чувствует? У меня сейчас гестерезис 0.5гр, по факту 1гр. Это очень сильно чувствуется и не комфортно, я не хочу себе такое, когда ходишь босиком и в шортах в -30 это сильно заметно и не мне одному и не только в одном доме