1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен совет по утеплению крыши

Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем emillixill, 25.04.25.

  1. emillixill
    Регистрация:
    20.10.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    emillixill

    Новичок

    emillixill

    Новичок

    Регистрация:
    20.10.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Нужен совет по утеплению крыши
    Добрый день!
    Хотелось бы услышать мнение по поводу имеющихся идей по утеплению крыши.
    Дом куплен уже готовым, чердак изначально холодный.
    Перекрытие между 2 этажом и чердаком утеплено стекловатой 200мм (4 слоя по 50 с перекрытием), пароизоляция сделана плохо: частично рваная, не проклеена, но возможности переделать нет.
    Крыша: металлочерепица, обрешетка, пленка ONDUTISS (на ней не указано что это: гидро- или пароизоляция, поэтому уверенности нет), затем сами стропила. При этом пленка не имеет прерывания под коньком, а идет сплошным слоем, зимой на внутренней стороне пленки иней. Пленка натянута хорошо, барабанит.
    Стропила на данный момент немного (поверхностно) повреждены плесенью, но не критично.
    Планирую сделать так:
    1) Обработать стропила шкуркой и антисептиком (ХМББ)
    2) Утеплить крышу таким образом: между стропилами проложить минвату 100 мм (стропила 200 мм - минвата не будет касаться пленки); дальше закрыть ЭППС-ом 50 мм.
    3) Добавить в пленке вентиляцию, вклеив в нее вентрешетки для натяжных потолков. Предполагаю, что так как вентрешетки имеют выступ, который будет возвышаться над пленкой, то вода не будет попадать внутрь (на картинке нарисовано) + хорошо проклеить стык пленки и решетки. но уверенности нет :(
    Безымянный2.png

    На рисунке показано как сейчас (сверху) и как планируется:

    Безымянный.png

    Подскажите, нормальный ли это план? Или посоветуйте как сделать правильно, пожалуйста.
    Чердак нужно утеплить потому что на нем планируется вентустановка + на 2 этаже дома летом очень жарко, а зимой заметно холодней, чем на первом этаже.

    Спасибо!
     
  2. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.321
    Благодарности:
    6.593

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.321
    Благодарности:
    6.593
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы начал с организации вентиляции фронтонов.
     
  3. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.129
    Благодарности:
    5.326

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.129
    Благодарности:
    5.326
    Адрес:
    Московская обл
    Один из способов утепления,
    https://www.forumhouse.ru/posts/33675278/
    Продолжение в следующих shorts
     
  4. emillixill
    Регистрация:
    20.10.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    emillixill

    Новичок

    emillixill

    Новичок

    Регистрация:
    20.10.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Вентиляция чердака будет обеспечена вентустановкой. Сделать отверстие во фронтоне (как обычно окошками) не подходит, так как тогда смысл теплого чердака потеряется, если я правильно вашу мысль поняла :)
    Может быть еще что-то посоветуете, если не учитывать этап с фронтонами..?
     
  5. emillixill
    Регистрация:
    20.10.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    emillixill

    Новичок

    emillixill

    Новичок

    Регистрация:
    20.10.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Насколько понимаю, эти варианты для случаев, когда у конька, как и должно быть, есть разрыв пленки и соответственно воздух спокойно там проходит от конька к свесам. а у нас то там пленка натянута сплошняком и не очень понятно как это исправлять. :(
     
  6. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.129
    Благодарности:
    5.326

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    5.129
    Благодарности:
    5.326
    Адрес:
    Московская обл
    IMG-20250414-WA0021.jpg
    Мы сами прорезали пленку подойдя к коньку.
    Но при этом должны быть выполнены мероприятия от задувания снега.
     
  7. 89276491605
    Регистрация:
    17.08.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    89276491605

    Новичок

    89276491605

    Новичок

    Регистрация:
    17.08.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
     
  8. 89276491605
    Регистрация:
    17.08.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    89276491605

    Новичок

    89276491605

    Новичок

    Регистрация:
    17.08.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте. По вашему описанию следует, что подкровельное пространство не вентилируется. И чердак летом сильно нагревается и передаёт жар на 2 ой этаж дома. Зимой происходит наоборот: любой утеплитель-паропропускной. Пар проходя через утеплитель поднимается вверх и конденсируется на плёнке и стропильной системе. Поэтому вы видите следы плесени. (созданы условия для образования плесени)
    Кроме выше сказанного происходит увлажнение утеплителя, а соответственно увеличивается теплопроводностью и через увлажнённый утеплитель ещё больше влаги приходит на чердак.
    Решение: сделать чердак холодным, пыльным и сухим. Установив вентиляционные решётки из расчёта 1м на 500кв.м чердака. Если нет возможности установить на фронтонах, то решётки ставят в карнизе, отвернувшись при этом "ресничками" от дома.
     
  9. 89276491605
    Регистрация:
    17.08.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    89276491605

    Новичок

    89276491605

    Новичок

    Регистрация:
    17.08.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Ве
     
  10. tolmachevva
    Регистрация:
    20.09.22
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9

    tolmachevva

    Участник

    tolmachevva

    Участник

    Регистрация:
    20.09.22
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    9
    Тёплый влажный воздух из дома упрётся в холодную плёнку, сконденсируется и потечёт обратно в утеплитель. Чтобы было всё в порядке, плёнка должна остаться целой. Вентиляция должна идти не через дырки в ней, а под плёнкой - от карниза к коньку. Утеплитель как и положено: минвата между стропил + пеноплекс поверх. Самое главное - изнутри, со стороны чердака, после утеплителя обязательно натянуть пароизоляционную плёнку. Все стыки надо проклеить скотчем.