1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Разное сечение внутреннего блока и магистрали VRF

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем dneezz, 19.04.25.

  1. dneezz
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    dneezz

    Участник

    dneezz

    Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Разное сечение внутреннего блока и магистрали VRF
    Всех приветствую!
    Возник вопрос. От застройщика в квартире проложена магистраль для VRF системы. Ко всем четырем внутренним блокам протянуты газовые трубки 12мм.
    Исходя из подобранной мощности внутренних блоков - один внутренний блок имеет подключение 12мм, а 3 блока в маленьких комнатах - 10мм. Смотрел модели разных производителей, у всех в основном так.
    Отсюда возникает вопрос, можно ли подключать блок 10мм к трубке 12мм или всё же лучше сейчас всё вскрыть и перепроложить трубки на 10мм от рефнетов?

    Заранее благодарен за советы!
     
  2. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Напаять куски 3/8 на существующие 1/2 и закрыть глаза на это. Основная проблема, которая может возникнуть, это возврат масла, если наружка стоит выше внутренних блоков. И то при условии, что и основная труба до наружки не больше, чем положено, а один типоразмер, то есть, например, если вместо газовой 3/4 стоит 7/8, то не критично.
    Это все при условии, что трасса от застройщика проложена знающими монтажниками и законсервирована, а не рукожопами и вся в воде.
     
  3. dneezz
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    dneezz

    Участник

    dneezz

    Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ!
    Из квартиры до наружки идут трубы 3/8 и 5/8 за потолком. Наружный блок находится на том же этаже в техническом помещении, будет установлен на кронштейне у пола, т. е. ниже внутренних блоков.

    Сейчас разводка в квартире сделана плохо, поэтому у меня 2 варианта - застройщик готов выделить толковых монтажников и они переделают бесплатно, но только в соответствии с ТУ на квартиру (1/2 до внутренних блоков).
    Либо самому заплатить и переделать как угодно (можно сразу проложить 3/8 до внутренних блоков), но за деньги :)