1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу покритиковать схему котельной

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ArtemyNN, 14.04.25.

  1. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    191

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Серпухов
    Надо посмотреть какой расход через промежеточный т/о вентиляции. Может и 1/2 хватит. Если нет то 1" вварить. Это и есть вторая врезка.
    Та что на ТП тоже 1"
     
  2. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    191

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Серпухов
    Но тут решать Вам. Схема на коллекторе (по сути тройник только поставить) тоже рабочая. Просто отбор для ТП будет более высокой т-ры из верхней части ТА
     

    Вложения:

    • Схема 1(2).jpg
  3. ArtemyNN
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30

    ArtemyNN

    Живу здесь

    ArtemyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да, интересная петрушка получилась. Буду думать. Всем участникам дискуссии огроменное спасибо!
     
  4. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621
    Адрес:
    Иваново
    И считать не надо - 5 кВт тепла через 1/2 без проблем пролезет, если через 3/4 24 кВт пролезает
     
  5. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    114

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    114
    Думайте. Но схема неверная.
     
  6. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    673

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    673
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    ↓↓↓↓
    upload_2025-4-14_20-38-1.png
     
  7. ArtemyNN
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30

    ArtemyNN

    Живу здесь

    ArtemyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Почему, объясните пожалуйста.
    Ваши предложения? Вариант с конденсационником не принимается, почему - описано выше :) Вариант без ТА тоже - теплые полы просто не будут нормально функционировать, либо котел будет бешенно тактовать

    @сетебос, на вентиляцию уходит литров 300, на ВТП - 1200. Т. е. насос ВТП потащит 900 литров по обратке с нижней части ТА и с обратки ВТП - мне кажется, не заработает нормально.
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621
    Адрес:
    Иваново
    все ОК будет

    а как вы посчитали? ведь эти цифры не вяжутся с вашими теплонагрузками в первом посте
     
  9. ArtemyNN
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30

    ArtemyNN

    Живу здесь

    ArtemyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    По калориферу - вот тут. https://ventlux.ru/raschet-kalorifera-onlayn-kalkulyator.php при нагреве воздуха от -31 до 20 (300 кубов в час) уходит 5.1. квт. В зависимости от дельты (10-20 градусов) расход выходит 200-400 литров в час.

    Пол мне считали проектировщики дома. Расход получился 1247 литров в час. (правда они с запасом посчитали, там по факту и 1100 хватает :))

    Или вы что-то другое спрашиваете?
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621
    Адрес:
    Иваново
    что за дельта такая?

    Покажите чего они там насчитали.

    Расходы должны быть в разы меньше
     
  11. ArtemyNN
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30

    ArtemyNN

    Живу здесь

    ArtemyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Разница между температурой теплоносителя до и после калорифера

    расчеты прям сейчас показать не могу, в старой квартире, до нее надо пилить 3 дня на медведях и 2 на белках.
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621
    Адрес:
    Иваново
    этого мало для расчетов. разница на подаче и обратке - это вообще пальцем в небо
    Надо знать как минимум Ттеплоносителя на подаче

    И какой калорифер подобран не помните?
     
  13. ArtemyNN
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30

    ArtemyNN

    Живу здесь

    ArtemyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А пока никакой. Тут пока мне все предстоит. Но забегал в пару контор, по предварительным прикидкам расход теплоносителя все равно за пределы 400 литров в час не выходит. Оперировать чем-то официальным не могу, ибо пока нету на руках таких документов. Поэтому последняя схема меня и смущает, вариант, когда вода после БКН возвращается в ТА, а не в котел как-то больше нравится
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621
    Адрес:
    Иваново
    это похоже на правду. все зависит какая у вас в ТА будет температура в холода
     
  15. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    673

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    673
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Думаю будет куда больше 300... потому как - сколько пройдет через теплообменник зависит от х-ки насоса, длинны\диаметра трассы, кмс на арматуру и kvs пта. - весчь сама в себе и вполне (при желании) поддается расчету.
    T1: Q1 - температура и расход теплоносителя до клапана (порт А)
    T2: Q2 - температура и расход по байпасу нсу на подмес клапану (порт В)
    T3: Q3 - температура и расход смеси после клапана в коллектор ТП (порт А-В)

    Тсм=(T1*Q1+T2*Q2)/(Q1+Q2) ⇒ Q1=Q2*(T2-Тсм)/(Тсм-T1)
    если Т1 после вентиляции = 60°С, а расчетные температуры теплого пола Т3=35: Т2=30°С и расход через коллектор ТП = 1200л/час.
    то → т. к Q3=Q1+Q2=1200 ⇒ Q2=Q3-Q1
    Q1=(Q3-Q1)*(T2-Тсм)/(Тсм-T1) ⇒ Q1=Q3*(T2-Тсм)/(Т2-T1)
    или ↓↓
    Q1= 1200 * (30 - 35) / (30 - 60) = 200 л/час.
    чтобы до клапана был расход 900 - температура до него (клапана) нужна будет 36,67
     
    Последнее редактирование: 14.04.25