1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу покритиковать схему котельной

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ArtemyNN, 14.04.25.

  1. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    191

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Серпухов
     

    Вложения:

    • Схема 1(1).jpg
  2. ArtemyNN
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30

    ArtemyNN

    Живу здесь

    ArtemyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    а по какому-то подобному и прикидывал... но в принципе да, примерно пофиг, какая температура на него приедет 80 или 60. При одной и той же дельте примерно одинаково выходит. Тогда можно получается, сначала БКН выставить в очереди.

    Засада, спыдманул продаван-то меня, спыдманул...Я тогда был маленький и глупый, всему верил :)
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621
    Адрес:
    Иваново
    это я ошибся - у них все насосы циркуль премиум оказывается называются
     
  4. ArtemyNN
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30

    ArtemyNN

    Живу здесь

    ArtemyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Отложил биту в сторону... Ну ё-маё, я только настроился :))

    @serg sl serp, о как... интересно. Т. е. в данном случае я избавляюсь от 2-х насосов, но 1) Надо отловить какого-то сварщика с руками на уровне плеч, чтобы вварил еще 2 выхода 2) если у меня в ванной будет мыться Дух Реки, то есть риск остановки вентиляции по температуре, я правильно уловил мысль? Спасибо, буду обдумывать.
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621
    Адрес:
    Иваново
    маловероятно. котел будет греть БКН на максималках - и обратка у него будет достаточно высокой температуры
     
  6. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    191

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Серпухов
    1) писал уже про газовщиков. Договориться легко)
    2) бойлер литров на 200 и держать градусов 55-60. Хватит и на вент и на помыть всех Духов
    3) есть ещё варианты с организацией нагрева бойлера напрямую от котла без приоритета, т. е котёлгреет одновременно и бойлер и бочку
    Ну и даже если будет работать по приоритету: дельта на ТО бойлера небольшая, и обратка с бойлера не будет "выхолаживать" ТА настолько, чтобы не хватило для вентиляции

    Ну и различные защитные меры, когда для вентиляции не хватает Т теплоносителя, типа комбинированных т/о с электроподогревом, временного снижения производительности и т. п
     
  7. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    191

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Серпухов
    :hndshk:
     
  8. ArtemyNN
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30

    ArtemyNN

    Живу здесь

    ArtemyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород

    Вложения:

    • upload_2025-4-14_18-24-12.png
  9. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    191

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Серпухов
    Я бы так сделал. Врезок дюймовых достаточно.
     

    Вложения:

    • буф.jpg
  10. ArtemyNN
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30

    ArtemyNN

    Живу здесь

    ArtemyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @serg sl serp, т. е. по сути врезка-то одна выходит, верно? А то, что наверху труба 1/2 - ничего? 300-400 литров за час протянет без проблем? В любом случае - спасибо огромное за информацию
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621
    Адрес:
    Иваново
    1 1/2
     
  12. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.489
    Благодарности:
    7.326

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.489
    Благодарности:
    7.326
    Адрес:
    Москва
  13. ArtemyNN
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30

    ArtemyNN

    Живу здесь

    ArtemyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Это боковые там 1 1/2 - к ним как бы вопросов нет, а вот верхняя труба (через которую воздухоотводчик подключается), через короную @serg sl serp предложил подачу в вентиляцию сделать - она 1/2
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.382
    Благодарности:
    6.621
    Адрес:
    Иваново
    хватит
     
  15. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.489
    Благодарности:
    7.326

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.489
    Благодарности:
    7.326
    Адрес:
    Москва
    Так считали вентиляцию вроде, через 1/2 можно достаточно протянуть.