1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,24оценок: 17

Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.

  1. blacksnakerus
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    80

    blacksnakerus

    Живу здесь

    blacksnakerus

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Калуга
    Понял, принял, вроде не сложный тюнинг, без погружения) Попробуем...
     
  2. blacksnakerus
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    80

    blacksnakerus

    Живу здесь

    blacksnakerus

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Калуга
    После очередной настройки и откачки АУ прошло ~1.5мес.
    Давление сейчас в обратке 145, в прямой 160.

    Сперва все было идеально. Но стал замечать, что в пирамиде в обратной фазе много ила, который баламутится бульбулятором, который к тому же после тюнинга 50 огрызком стал чуть глубже дуть.
    https://cloud.mail.ru/public/BbG9/CHkNPupJ1
    В результате ил выносится в первый колодец, который уже превратился в отстойник перед вторым колодцем.

    В ИО в обратной фазе (т.е. когда там не должно бульбучать) заметил интересный эффект от перекачки - воздух из шланга обратки выходит снизу 50 трубы и создает эффект бульбулятора.
    https://cloud.mail.ru/public/3FFE/xNAkzGck1

    Общий вид: https://cloud.mail.ru/public/uzNf/c3su6EkF1

    Сделал забор воды.
    ИО спустя 30мин:
    upload_2025-11-24_22-15-57.png

    АТ спустя 30 мин:
    upload_2025-11-24_22-16-40.png

    Устал уже его выкачивать, раз в полтора месяца - это перебор... Что дальше делать?
     
  3. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.099
    Благодарности:
    15.377

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    27.099
    Благодарности:
    15.377
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Энто не эффект, а ваш недогляд - сверху на 50ке есть маненькое отверстие для выхода воздуха. Иначе вы лифт тормозите противовоздухом в воду илоотстойника. Рассверлите его до 5мм что ли...
    А так у вас ил опух, бывает. Счас зима, холод, ил должен придти в порядок. Но откачка илоотстойника должна длиться несколько недель, кажный раз контролируя Банкой, пока не будет 20-15%. Иначе ил так и будет разрастаться...
    Просто откачать полностью илоотстойник и успокоиться не глядя - не получится, должна быть устойчивая минимальная концентрация ила, что я указал.
    Если не хотите по-научному мучиться - вполне счас подчистую илоотстойник и приёмную. Авось...
     
  4. dr3ad
    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    217

    dr3ad

    Живу здесь

    dr3ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    217
    У вас жироловка работает ?
    Screenshot 2025-11-24 at 22.41.27.png
    Она должна прокачивать пирамиду, а бульбулятор ей в этом помогает. Всас у нее в пирамиде под шлангом, а там ничего не происходит Screenshot 2025-11-24 at 22.44.51.png

    Скорее всего шланг рециркулятора слишком глубоко вставлен в успокоитель, либо успокоитель засорен илом.

    Не нравится как бульбулит ИО, прям очень лениво. Проверьте жиклер.
     
  5. alex_spb87
    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    118

    alex_spb87

    Живу здесь

    alex_spb87

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.18
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Спб
    Не успел до холодов поменять мембраны, тк и остался с давкой 180-200. Решил снять хиблоу и поставить старого жакода. Давление тоже, цена компрессора в 3 раза ниже. Пусть фурычит до лучших времен.
     
  6. blacksnakerus
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    80

    blacksnakerus

    Живу здесь

    blacksnakerus

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Калуга
    Понял, сделаю

    Омг, что ни день, то новая напасть... Что ему нормально не лежится там...

    Ок, если по науке, то мне откачать ИО? Полностью? После этого уровень ила должен в ИО поддерживаться на 20-15%? Если через неделю снова вспухнет - опять весь ИО выкачивать? При этом АТ не трогать?

    Работает, когда вода выше засасывающей трубы https://cloud.mail.ru/public/87Hw/FzCRR2Xib
    Жиклер 1.5, сверлом проверял.

    Может из-за того, что слишком густо?
     
  7. dr3ad
    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    217

    dr3ad

    Живу здесь

    dr3ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    217
    Хм, а на видео казалось, что вода стоит в засасывающей трубе.
    В прямой фазе ил в пирамиде не ложится? Вроде на этом видео
    в пирамиде достаточно чисто.
    Может он всплывает от повышенных нитратов?
    Вот тут водичка желтовата, что косвенно может говорить о перегрузке.
    Ил контролируйте по АТ, в ИО ила всегда больше.
     
  8. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    5.694
    Благодарности:
    1.552

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    5.694
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Итог - приехал человек, прочистил жиклеры, еще раз прочистил главнюк (но это делали всегда) и проблема ушла

    цикл идеальный, пены нет во вторичном остойнике, даже намека
     
  9. неформат
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    5.694
    Благодарности:
    1.552

    неформат

    Живу здесь

    неформат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    5.694
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще вопрос:

    поставили новую астру, заполнили водой, запустили

    канализацией пока никто не собирается пользоваться, зима на дворе, как ее грамотно законсервировать, чтобы выключить? Вода чистая
     
  10. blacksnakerus
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    80

    blacksnakerus

    Живу здесь

    blacksnakerus

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Калуга
    Да, когда труба оголяется, то напора не хватает, чтобы ее до конца оттуда выкачать.

    В прямой фазе муть оседает и в целом чисто, но какой-то ил все равно попадает в колодец

    Это 8ка лонг, постоянно проживает 2 взрослых и 2 подростка. Не должен быть перегруз.

    Я опускал в каждую камеру 5 литровую бутылку, наполовину заполненную песком, чтобы не разорвало АУ при промерзании воды.
     
  11. dr3ad
    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    217

    dr3ad

    Живу здесь

    dr3ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    217
    Обычно со стороны пирамиды все всасывается и выплевывается. У вас не так?
    У вас же есть отстойник? Вот и не переживайте :)
    Ил из АУшек всегда выносит. Иногда это еле заметная взвесь, и это не проблема, отстойник поймает. А вот иногда целевыми кусками уносит - вот это плохо и так быть не должно.
    Тут какая проблема может быть, вот у вас начинается обратная фаза, ил в пирамиде баламутится и происходит залповый сброс. Полноценная обратка не случилась, ил взбаламучен и не успел осесть - что-то вынесет.
     
  12. blacksnakerus
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    80

    blacksnakerus

    Живу здесь

    blacksnakerus

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Калуга
    Нет, не высасывается все. И если наблюдать за процессом, то видно, что силы всасывания не хватает, чтобы засосать шарики жира. Они просто мимо проплывают прям над трубой.

    После выхода из отстойника в воде все равно присутствует ил. Я собрал фильтр по типу Matala ТМ100Е, только из 110 канашки. Поставил на входе во второй колодец и спустя 2 недели фильтр был полностью забит.

    Что мне сейчас лучше сделать с опухшим илом? Выкачать полностью ИО? Или что-то еще?
     
  13. dr3ad
    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    217

    dr3ad

    Живу здесь

    dr3ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    217
    А как при этом бурлит в приемной и сколько там мм дырка на аэратор?
    Что-то не так с воздухом, мало его. В обратной фазе жироловка еле работает, в прямой в ИО еле бульбулит.
    Компрессор точно 80-ка?
    А как ил в АТ выглядит? Тоже плохо оседает? Сколько его?
     
  14. Wdostk
    Регистрация:
    18.02.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Wdostk

    Участник

    Wdostk

    Участник

    Регистрация:
    18.02.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Установлен астра5 с принудительным сбросом. Подскажите в чем проблема, не работает эрлифт. Сняли промыли поставили все заработало, но минут 5, потом перекачивание прекращается. Отключаем трубки воздуха, поднимаем эрлифт ждем 5 секунд, чтобы с него стекла вода, устанавливаем на место и 5 минутный рабочий цикл повторяется. Подскажите пожалуйста как устранить проблему
     
  15. blacksnakerus
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    80

    blacksnakerus

    Живу здесь

    blacksnakerus

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Калуга
    https://cloud.mail.ru/public/WYD8/KhGrTggbD
    Про дырку не понял, там же без жиклера

    AirMAC DB80

    Выше уже выкладывал. АТ спустя 30мин:
    2025-11-26_18-06-22.png

    А трубу 110, в которой эти трубки, доставали? Промывали внутри?