1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,77оценок: 13

Юнилос-Астра: вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 11

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем .Сергей, 14.04.25.

  1. dr3ad
    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55

    dr3ad

    Живу здесь

    dr3ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55
    Если что, халея 120) мне кажется, график у них врёт.
    Ну я по объективным причинам борюсь, если совсем труба, запах пошел - откачка приемной, снижаем органику. Сейчас льем водичку, пирамида светлеет.
    Но анализы для меня все равно загадка.
    Сейчас ещё с приемной экспериментирую. 3 мм - бульбулит крупными гейзерами. 2,4 мм - в аппендиксе уголок ближе к АТ не перемешивается)
     
  2. dr3ad
    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55

    dr3ad

    Живу здесь

    dr3ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55
    Вроде вот ссылочка-визуализация
    https://www.forumhouse.ru/posts/26502744/
     
  3. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.701
    Благодарности:
    13.414

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.701
    Благодарности:
    13.414
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Ну через недельку там сделаете, посмотрим...
    Вот! Энто нехорошо. Потому - 3мм, перемешивание главней пузыряния. Воздуха у вас куча:super:

    Ишшо раз: Фановая есть? Компрессорный отсек герметичен?
     
  4. dr3ad
    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55

    dr3ad

    Живу здесь

    dr3ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55
    Чуть увеличу тогда.
    Компрессорный отсек герметичен следы на утеплителе имеются, фановой сейчас нет. У меня самотёк, что-то через колодец сифонит оставляю не герметично закрытым. Сейчас заморачиваюсь, есть возможность на первом этаже в стену вывести 110, будет где-то на 3 м над уровнем земли. На крышу уже не вывести, не подлезть к 110 на 2-м этаже
     
  5. dr3ad
    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55

    dr3ad

    Живу здесь

    dr3ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55
    Не эстетично:)
     
  6. Olaf19
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    5.148
    Благодарности:
    4.610

    Olaf19

    Живу здесь

    Olaf19

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    5.148
    Благодарности:
    4.610
    Адрес:
    Ялта
    И недостаток кислорода и недостаток объема АУ.
    12 (15) х 200 = 2400 (3000) литра воды/сутки :flag:. И это в течение НЕДЕЛИ.

    А на какой объем переработки стоков ежедневно рассчитана Астра 8? Разве не до 1600 литра воды/сутки?

    Ил слабый (50/50), аммиака много, нитрификации и денитрификации нет нормальной, т. к. БАНАЛЬНО не хватает не только кислорода на окисление, но и времени на прохождение полноценных биохимических реакций - только все предыдущее начало окисляться, БАХ и все "вымыло" из АУ новой порцией стоков.
    Кроме того, перед тем как "вымыло", сток насыщенный и плохой газообмен вода-воздух.
    Кроме того, идет бурный рост не совсем правильного ила + молодой ил вымывается ежедневно в больших количествах. Поэтому и нет прироста активного ила в АУ.

    Решение проблемы - ПОСТОЯННО следить за количеством активного ила в АУ (это хоть как-то нивелирукт проблему, поэтому ил не 100% нормальный, но и не 100% нитчатый - 50/50), ибо новую АУ с нормальным объемом для соответствующих нагрузок, Вы брать не будете (я так предполагаю).

    Если бы в живом мире все было так легко и просто, то с АУ бы и не было проблем ВООБЩЕ - ну очередной агрегат (аппарат, устройство), делай как а/машине ТО и все - СЕ ЛЯ ВИ :hndshk:.
     
    Последнее редактирование: 03.07.25
  7. dr3ad
    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55

    dr3ad

    Живу здесь

    dr3ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55
    Не, там не все купаются. По потреблению воды 1-2 куба максимум.

    Не наблюдал всплытия ила в пирамиде что-то. Да и не выносило - ведерко на сливе с геотекстилем и скиммерным носком все это время вполне себе пропускает слив. Когда астра "цвела" пару месяцев назад - хоть через день меняй. А вот при полноценной обратке (удлиненной) в ИО всплывало. Банка тоже ок - весь ил падал сразу.
    Но с остальным я не спорю. Видимо ключевое - концентрированный сток и постоянное его прибытие из-за чего все начинает работать не так.
    Сейчас стараемся перерывы между большими компаниями побольше делать.

    Так вот он особо не рос, уже месяц не меняется особо. Бурного роста, как было зимой нет.

    Почему, я нацелился на 15-ку)
    Просто не сейчас, осенью. Сейчас жалко газон, на который 3 дня отпуска потрачено, парковку с бордюрами, которую могут раскурочить. К осени дозрею)

    P. S. Фановую сделал, пока страшненький выход, будет белой трубой сделано, как приедет.
    photo_2025-07-03_17-11-18.jpg photo_2025-07-03_17-11-23.jpg
     
  8. dr3ad
    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55

    dr3ad

    Живу здесь

    dr3ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55
    Не, я ж не спорю. Наоборот согласен с утверждением, что сток - супер концентрация. Воды не так много, а черных стоков выше крыши.
    А так да, ил молодец. По всем общепринятым оценкам держится молодцом.

    Не знаю, как будто бы мутная надиловая вода - избыток органики. По крайней мере тут так писали. Молодой ил же не может весь оказаться в пирамиде, в АТ идёт аэрация, ил растет, часть идёт в пирамиду циркулятором, часть (думаю большая) остаётся в АТ, а потом попадает в ИО и приемную в обратке.
    Так что не может все сбегать, что-то же должно "повзрослеть".
    После двух дней затишья пошла пена гелиевая в АТ. Бросил кстати горсть перегноя вчера, глядишь кого-то нужного занесет.
     
  9. dr3ad
    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55

    dr3ad

    Живу здесь

    dr3ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.24
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55
    А напомните, какое давление "нормальное"?
    160 обратная, 190 прямая. Прямая норм? Измерял через турбофазу, где отпугиватель ФКФ, иглы не было.
    SK_20250706_122834_•ff•v2☃️.jpg SK_20250706_125823_•ff•v2☃️.jpg