1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Труба в канаву для технического проезда

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем urus_vp, 12.04.25.

  1. urus_vp
    Регистрация:
    24.08.24
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    5

    urus_vp

    Живу здесь

    urus_vp

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.24
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    5
    Труба в канаву для технического проезда
    Добрый,
    есть старая канава, 6-7 лет, 1.2 метра глубиной, 3-ей год наблюдаем, по весне сухая.
    надо сделать техн. проезд, по которому иногда что-то проедет, этой весной трактор типа Тирекс-а, 8 тонн весом.
    хотим положить 6-ть метров трубу гофрированную, 200 мм, плотность SN8 - чисто на всякий случай.
    думали не заморачиваться со щебнем, уплотнить хорошенько дно, и закидать землей с запасом и опять же уплотнить.
    это как звучит? совсем ерунда?
    труба лопнет? вдавит в грунт и никакая сверху насыпь не спасет?
    предположительно будет 50 см земли сверху, а может и больше, пусть с горкой...
    потом еще сможем подвезти щебенку (счас это сделать крайне сложно)
     
  2. urus_vp
    Регистрация:
    24.08.24
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    5

    urus_vp

    Живу здесь

    urus_vp

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.24
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    5
  3. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.255
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.255
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    Обычно под проезд кладут трубу с диаметром не менее 400 мм., но может Вам хватит и 200 мм.
    При проезде тяжёлой техники труба может сместиться или продавиться в грунт (зависит от грунта и нагрузки).

    Трубы желательно уложить на щебёночное основание и обсыпать щебнем в т. ч. сверху.

    Идеально сверху трубы залить разгрузочную железобетонную плиту с опорой на стенки траншей/канавы.

    Это не плохой слой для защиты трубы.
    При диаметре трубы в 200 мм, может быть проблем и не будет.
    Но я бы не рисковал и сделал как следует.

    Трубу можно уложить и с SN 16 это существенно увеличит её прочность.
     
    Последнее редактирование: 14.04.25
  4. Elfa10
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    1.209

    Elfa10

    Живу здесь

    Elfa10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    1.209
    Адрес:
    Москва
    Я под проезд закладывал SN8 Ø368/315. Сверху сантиметров 30 кирпичного боя и земли немного. Снизу ничем не отсыпал. КАМАЗ с 10 кубами песка выдерживает. 200мм лучше не закладывать. Если что - даже почистить будет сложно.