РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кто может подсказать: как рассчитывается взрывоопасная зона (5 м) вокруг ГРПШ, если он на стене частного дома и до угла дома 3 м?
Нет никакой "взрывоопасной" зоны 5 метров. Есть требования СП 62.13330.2011: 6.3.5* При установке ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно на наружных стенах зданий расстояние от стенки ГРПШ до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при входном давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно - не менее 3 м.
ПЭУ 7.3.43. Зоны класса В-Iг - пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы ... К зонам класса В-Iг также относятся: ... ..; пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ. В ГРПШ есть предохранительный клапан. Разве нет основания? Основной вопрос: на каком расстоянии от ГРПШ (0,3) на сене можно повесить вводной щит от СИПа?
СИП на стену приходит на орехи, потом неразъемным через стену. ПУЭ, не ПЭУ, на физлиц потребителей не распространяются. Если "вы" юрик, то проект и на свет, и на газ, со всеми вытекающими.
Письма Минэнерго России от 10.07.2023 №05-4261 и от 23.03.2023 №05-1798: "В настоящее время действуют все разделы шестого и седьмого издания Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ). Однако отмечаем, что ПУЭ не были зарегистрированы Минюстом России, в связи с чем не подлежат обязательному применению. В то же время ПУЭ можно руководствоваться в добровольном порядке в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации."