1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,90оценок: 10

Электрика от А до Я - нужны советы - 8

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем IURIl, 30.03.25.

Статус темы:
Закрыта.
  1. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    недоверие к людям - это здорово, завидую, мне бы так с рождения
    https://www.forumhouse.ru/threads/478692/page-151
    там фото из протокола осмотра, здесь таких, как Вы недоверчивых много, ищут второе-третье дно в каждой фразе.
    неужели Вы думаете, что после пожара будет тот же самый щит? это сверхнаивность, как сказало бы армянское радио из анекдота
     
    Последнее редактирование: 09.05.25
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.663
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.663
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    И? фото какого то документа с распечаткой фотографии, на которой ничего не понятно
    ну вот к этому радио и обратитесь со своими проблемами.
     
  3. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.557
    Благодарности:
    1.239

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.557
    Благодарности:
    1.239
    Адрес:
    Челябинск
    Бывает и так. Взрослые дяди рубят бабло, а количество и качество работы ниже плинтуса.
    Ну тогда план Б, В, Г, Д, Е - листайте и курите форумы, задавайте вопросы, подсматривайте чужие решения. Избегайте перфекционизма, перфекционизм - адское зло :ogo:

    "И опыт, сын ошибок трудных ..."
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Ни то, ни другое.
    Автомат может загореться только в двух случаях: если есть плохой контакт или сначала загорелся счетчик, а автомат пострадал от пламени счетчика.

    Проходит ноль через счетчик или нет - это на возгорание автомата не влияет.
    Этот факт говорит только об одном...заземление возможно только ТТ.
    Может. Поэтому поставьте после счетчика автомат на 40 А. Вам это уже было сказано, но Вы игнорируете.
    И не придется заниматься вычислениями в уме.
    Эта идея не оценивается критериями "плохая / хорошая". РБД ничего не изменит.
    Хотите - ставьте. Не хотите - не ставьте.
    Могла.
    К сожалению, поставить УЗИП перед счетчиком не получится.
    Но его можно поставить после счетчика. Открывшись, УЗИП зашунтирует счетчик.
    УЗИП нужен быстродействующий и без всяких плавких вставок.
    Или быстродействующие плавкие вставки последовательно с автоматом ввода на ток 50 А.
    Не получится.
     
  5. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    благодарю за отклик. если исключаем плохой контакт (это делали электрики мрск), то получается от счетчика. а отчего счетчик может загореться? из-за большого напряжения?

    я спрашивала про ноль через рубильник и автомат. у меня в проекте ноль через рубильник не проходит. мрск разрешило ввод щита учета в 2017г. только при условии постановки следом за ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫМ рубильником ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНОГО автомата, и чтобы ноль равался и в рубильнике, и в автомате. у Александра Владимировича фото щит, где установлен трехполюсный автомат, но четырехполюсный рубильник. Я не могу понять, почему в каких-то случаях ноль должен рваться и в рубильнике, и в автомате, в каких-то случаях только в рубильнике, но не автомате (пример Александра Владимировича). Если есть время и терпение, поясните мне, пожалуйста.
    ни в коем случае, не игнорирую, поставлю, в ПУЭ вычитала, что каждый щит должен начинаться рубильником, потом автоматом и заканчиваться автоматом с соблюдением селективности, а потом рубильником, поэтому в вводном щите поставлю и в конце автомат и рубильник, только сомневалась с номиналом, склонялась на 50А, т. к. ввод 63 А. Если можно поставить 40А, поставлю 40А.
    дополнительно поясню, что у нас из щита учета в распределительные ведутся линии, и начало трех щитов распределительных с автоматов В32 (не С) с УЗО на 40А.
    подумываю поставить еще и плавкие вставки на 40А, чтобы наверняка, если автомат откажет (допустим бракованный). пусть щит будет громоздким, но я не хочу больше находить обугленные трупы после пожара. современные материалы при горении выделяют гадость. от которой задыхаются, и умирают.

    или лучше поставить в первом щите автомат на 32А?
    зашунтирут - что означает в данном случае? правильно ли я поняла, что УЗИП перед счетчиком сделает повышенное начисление квт? и если поставить узип перед счетчиком через реверсивный рубильник, чтобы иметь возможность ремонтировать, когда сгорит ?
    upload_2025-5-9_19-36-40.png

    а можно еще один автомат перед УЗИП?
     
  6. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    подскажите, пожалуйста, последовательно - это после автомата или перед ним?
    вот эти быстродействующие?
    upload_2025-5-9_19-47-22.png
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    И не поймете. Я этого тоже не понимаю.
    Причина непонимания простая...требования МРСК противоречат правилам. Противоречат ПУЭ и ГОСт.
    Объяснить идиотизм Владимирских энергетиков не смогу.
    Поэтому не заморачиваюсь и делаю схему на основе текущих начальных условий.
    Надо рвать ноль?
    Ок. Будем рвать. А для защиты применим заземление ТТ и реле контроля напряжения.
    При ударе молнии в воздушной линии возникло большое перенапряжение.
    Например, 10 кВ. Точно сказать невозможно.
    Импульс (волна) с таким напряжение пришла в Ваш щиток. А там счетчик.
    Естественно внутри счетчика начинка не рассчитана на такое напряжение. Она может выдержать импульс, например, 6 кВ, а вот 10 кВ переварить не может.
    Внутри счетчика происходит пробой изоляции. Т. е. внутри счетчика происходит короткое замыкание.
    Импульс молнии уйдет, а короткое замыкание останется.

    Представьте, что в телевизоре произошло короткое замыкание, а автомата у Вас нет. Или он настолько мощный, что не реагирует на КЗ. Долго не реагирует.
    Конечно все разогреется, оплавится и даже загорится.
    В это нашли в ПУЭ? Я такого не видел. Можете назвать пункт?
    Нет. УЗИП перед счетчиком приведет к начислению не киловатт, а к начислению штрафа.
    Вы не имеете права что либо ставить ДО счетчика. Вы не имеете права что либо подключать ДО счетчика. МРСК расценивает это как воровство.
    Можно. Я Вам это писал.
    Шунт - это перемычка.
    Представьте...по проводу фазы идет большой потенциал 1000 вольт. А на проводе ноля нет такого потенциала.
    Получается напряжение (разность потенциалов) 1000 вольт.
    Что будет с телевизором, если на него подать 1000 вольт? Сгорит.
    Шунтируем...т.е. перемычкой замыкаем ноль и фазу.
    Как только мы это сделаем, то потенциалы на проводе фазы и проводе ноля станут одинаковыми.
    И напряжение на телевизоре станет 0 вольт.
    Как птичка на высоковольтном проводе. Вроде на проводе 6 тысяч вольт, а птичка сидит спокойно.
    вводной автомат (рубильник) - счетчик - дополнительный автомат на 40А...и далее УЗИП, который ставится поперек сети. Я показывал Вам картинку.
    Когда УЗИП откроется, то замкнет фазу и ноль...получится КЗ.
    Из-за КЗ сработает автомат 40А. Может и 63 автомат сработать. Рубильник не сработает.

    Благодаря этим действиям Вы спасете ту часть своей сети, которая находится после ЩУ.
    Спасение счетчика под вопросом. Но пусть лучше что-то горит на улице, чем в доме.
    Без разницы. лучше после автомата. Тогда можно отключить электричество и безопасно менять предохранители.
    Не знаю. Я предохранители не применяю. Лучше 2 автомата поставлю.
     
  8. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    2.092
    Благодарности:
    1.461
    посмотрела свои записи, ввела в заблуждение не в ПУЭ, извините, пожалуйста
    НТП-99 "проектирование электроустановок промышленных предприятий":
    5.9. Не следует предусматривать установку в конце линии (на вводе в шкаф управления, в силовой распределительный пункт, в щит станций управления и т. п.) аппарата, дублирующего аппарат защиты головного участка линии. В конце такой питающей линии следует предусматривать аппарат, в основном рубильник, для возможности отключения распределительного устройства. Такой аппарат на вводе цехового распределительного устройства разрешается не предусматривать в тех случаях, когда легко доступен для отключения аппарат головного участка питающей линии.
    Автоматический выключатель вместо упомянутого рубильника разрешается устанавливать на вводе цехового распределительного устройства только при выполнении питания этого устройства глухим ответвлением от магистрали (шинопровода) или в тех случаях, когда такой выключатель необходим для осуществления АВР.
    Не следует допускать применение автоматических выключателей без расцепителей максимального тока в качестве неавтоматических выключателей вследствие их большой стоимости и низкой динамической устойчивости к токам короткого замыкания (КЗ).
    понимаю, что это не относится к частному дому, но электричество смертельно везде, только масштабы последствий разные.
    поэтому читаю все доступные правила по электричеству в с/х, кораблестроении и т. п., выбираю относимые к своему дому даже по косвенным признакам, чтобы потом все вместе прочитать еще раз и выбрать необходимое
    применю у себя в щите по аналогии - рубильник. хочу еще и автомат, чтобы наверняка, но с селективностью пока не нашла достоверных данных.
    ищу таблицу автоматов по селективности у автоматов иэка, пока не нахожу, у Вас есть ссылка?
    одинаковых?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Представьте себе обычную систему отопления в частном доме...есть отопительный котел и есть циркуляционный насос, стоящий отдельно от котла.

    Котел на своем автомате, а насос на своем.
    Что будет, если автомат насоса отключится?
    Котел перегреется и может сломаться. Даже загореться.

    Вот здесь важно, чтобы котел и насос отключались одним автоматом. И если по какой-то причине надо отключить только насос, то тогда для насоса применяем рубильник.

    Это правило не связано с электробезопасностью. Это правило связано с безопасностью технологического процесса.

    У Вас на опоре стоит автомат и в доме стоит автомат.
    Что опасного случится, если отключится автомат в доме? Да ничего опасного. Дом погаснет, а все остальное будет работать.

    Вы слишком заморочились.
    Конечно.
    О какой селективности идет речь?
    Она Вам нужна?

    Пример.
    Вы пришли на кухню...включили чайник, включили тостер, включили микроволновку...выбило автомат С16.
    А автомат С32 на вводе не отключился.
    Это сработала рабочая селективность. Ток увеличивался постепенно.

    Или.
    Вы пришли на кухню..включили чайник, а внутри чайника короткое замыкание.
    Выбило автомат С16 и автомат С32.
    Почему? Да потому что ток 400 А возник мгновенно.
    А при таком токе оба автомата срабатывают.
    Вот в этом случае ни о какой селективности и речи быть не может.
     
  10. shy__k
    Регистрация:
    15.07.20
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    113

    shy__k

    Живу здесь

    shy__k

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.20
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    113
    Вам уже ту неоднократно написали, что не так в вашей схеме, позовите электрика, он все исправит. На вводе может у вас стоят автомат хоть 200 ампер, хоть 300 ампер, после него в можете поставить любое защитное устройство, какое вы хотите. Заканчивайте этот балаган.
     
  11. АлёнаБорисовна
    Регистрация:
    09.05.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    АлёнаБорисовна

    Новичок

    Регистрация:
    09.05.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Доброй ночи, знающие люди, помогите пожалуйста с электричеством.
    Начну сначала построили дом с нуля, наняли человека сделать электрику в доме, сделал все соединения проводов в коробочке (провода между собой спаивал). После проделанной работы он нам посоветовал поставить реле напряжения или стабилизатор. Мы поставили реле, после этого начались проблемы. В дом заведено 3 фазы и на всех 3 разное напряжение на одной аж 260+ соответственно стали обращаться к электрикам которые нам подают это напряжение, они приедут покрутят у себя что то в ТП это напряжение уйдёт на другую фазу, потом вообще начинает гулять по всем 3 фазам.
    Говорят что проблема у нас в доме, давайте ставить прибор который будет считывать напряжения, хорошо поставили это прибор на 4 дня, подцепились к проводам которые заходят к счётчику, и поставили этот же прибор у себя в ТП, показатели получились одинаковые, сколько выходит с ТП то и приходит к нам. Приехали снова что то сделали, вроде перестало приходить такое напряжение, через месяц снова началось. В чем может быть дело? Действительно у нас где то что-то?
    Заземления у нас ещё нет не сделали.
    Сосед тоже поставил реле другой марки и у него все те-же показатели что и у нас, получается у него тоже проблема в доме?
    Да и ещё говорят что мы первый дом от этой ТП, а сосед 5 от нас.
    Устала уже от этой проблемы сил нет, помогите пожалуйста.
    Прошу прощения за много букв.
     

    Вложения:

    • 20240926_134425.jpg
  12. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.557
    Благодарности:
    1.239

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.557
    Благодарности:
    1.239
    Адрес:
    Челябинск
    У вас очень выгодное место в смысле электроснабжения, минимальные потери напряжения от ТП.
    Но напряжение несколько завышенное, чтобы потребители на дальнем конце воздушной линии могли получать достаточную мощность.
    Я бы в этом случае поставил у вас на вводе понижающий трансформатор на 10...15%, три однофазных трансформатора или один трёхфазный.

    PS _ Я бы использовал в качестве понижающих автотрансформаторов типовые трансформаторы 380/36 вольт мощностью 1...2 киловатта. У таких трансформаторов будут пониженные потери холостого хода.
     
    Последнее редактирование: 10.05.25
  13. id2252992
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    14.333
    Благодарности:
    12.808

    id2252992

    Живу здесь

    id2252992

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    14.333
    Благодарности:
    12.808
    Адрес:
    Пермь
    Вы написали много букв. Но мало информации. Ну меряли они 4 дня - около вас столько же сколько около ТП. А сколько? Столько же, сколько вы видели на РКН?
     
  14. АлёнаБорисовна
    Регистрация:
    09.05.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    АлёнаБорисовна

    Новичок

    Регистрация:
    09.05.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Что значит около вас? Прибор показал все одинаковые цифры что в ТП что у нас в доме по всем 3 фазам.
    Примерные показатели есть на фотографии которую я прикрепила.
    Они всегда разные, самое большое было 265.
    Этот трансформатор мы должны сами купить поставить? Или требовать от поставщиков электроэнергии?
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Все очень просто.
    Подходите к щитку и отключаете все автоматы нагрузок.
    Вводной автомат оставляете включенным...пусть реле напряжения цифры показывает, а все остальное отключаете. Все розетки, все котлы, колодцы и чердаки, весь свет.
    Все отключаете.

    Если при всей отключенной нагрузке реле напряжения показывает приятные цифры, значит проблемв у Вас.
    Если цифры остались такими же неприятными, то проблема в трансфоматоре.
     
Статус темы:
Закрыта.